calcolo rete idranti
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 102
- Iscritto il: sab mar 31, 2007 11:19
calcolo rete idranti
Ho un dubbio nel dimensionamento di una rete idranti per una scuola di circa 800 persone.
Il D.M. 26/8/92 all'art. 9.1 dice: "L'impianto deve essere dimensionato per garantire una portata minima di 360 l/min per ogni colonna montante e, nel caso di più colonne, il funzionamento contemporaneo di almeno 2 colonne. L'alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare l'erogazione ai 3 idranti idraulicamente più sfavoriti, di 120 I/min cad., con una pressione residua al bocchello di 1,5 bar per un tempo di almeno 60 min."
Io ho 4 colonne quindi mi si presentano due alternative:
a) Dimensiono l'impianto per 360 l/min x 2 = 720 l/min con pressione residua a piacere.
b) Dimensiono l'impianto per 120 l/min x 3 idranti = 360 l/min con pressione residua di 1,5 bar.
Oppure applico la UNI 10779/2007, che è molto più recente del D.M., e quindi dimensiono l'impianto per 120 l/min x 3 idranti = 360 l/min con pressione residua di 2 bar.
Vorrei avere un parere.
Il D.M. 26/8/92 all'art. 9.1 dice: "L'impianto deve essere dimensionato per garantire una portata minima di 360 l/min per ogni colonna montante e, nel caso di più colonne, il funzionamento contemporaneo di almeno 2 colonne. L'alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare l'erogazione ai 3 idranti idraulicamente più sfavoriti, di 120 I/min cad., con una pressione residua al bocchello di 1,5 bar per un tempo di almeno 60 min."
Io ho 4 colonne quindi mi si presentano due alternative:
a) Dimensiono l'impianto per 360 l/min x 2 = 720 l/min con pressione residua a piacere.
b) Dimensiono l'impianto per 120 l/min x 3 idranti = 360 l/min con pressione residua di 1,5 bar.
Oppure applico la UNI 10779/2007, che è molto più recente del D.M., e quindi dimensiono l'impianto per 120 l/min x 3 idranti = 360 l/min con pressione residua di 2 bar.
Vorrei avere un parere.
Re: calcolo rete idranti
Allora la rete la dimensioni per una portata di 720 l/min;
L'accumulo ed il gruppo di pressurizzazione la dimensioni per 360 l/min
Per lo meno è quello che si ricava dalla legge; però in allegato al programma Edilclima delle reti idranti, è presente una tabella dove dimensionano tutto a 720, rete, accumulo e gruppo.
Se aspetti un paio di mesi di darò la risposta....... se mi bocciano una pratica fatto per una scuola di Roma, vuol dire che aveva ragione l'Edilclima. (Ed allora andrò di reintegro dal contatore VVF che esiste).
Tale incoerenza è presente pure anche per le strutture alberghiere.
L'accumulo ed il gruppo di pressurizzazione la dimensioni per 360 l/min
Per lo meno è quello che si ricava dalla legge; però in allegato al programma Edilclima delle reti idranti, è presente una tabella dove dimensionano tutto a 720, rete, accumulo e gruppo.
Se aspetti un paio di mesi di darò la risposta....... se mi bocciano una pratica fatto per una scuola di Roma, vuol dire che aveva ragione l'Edilclima. (Ed allora andrò di reintegro dal contatore VVF che esiste).
Tale incoerenza è presente pure anche per le strutture alberghiere.
Re: calcolo rete idranti
mi sono scordato :
pressione all'ugello 2 bar, altrimenti con gli ugelli da 12 mm non li eroghi 120 l/min.
pressione all'ugello 2 bar, altrimenti con gli ugelli da 12 mm non li eroghi 120 l/min.
Re: calcolo rete idranti
In presenza di attività normata non si può utilizzare la UNI 10779. Quanti idranti sono collegati per colonna montante?
-
- Messaggi: 102
- Iscritto il: sab mar 31, 2007 11:19
Re: calcolo rete idranti
E' vero che in presenza di un'attività normata non vale la UNI 10779, però la normativa specifica contiene un'incongruenza (almeno così sembra a me).
Comunque ogni colonna ha 4 idranti.
Comunque ogni colonna ha 4 idranti.
Re: calcolo rete idranti
Se dimensioni rete e gruppo in modo da avere 2 bar con 720 litri/min, come dice la UNI 10779 e meglio di come dice il DM, nessuno potrà contestarti.
Poi la riserva idrica la dimensioni per i 360l/min x 60min=21,6mc (a meno di reintegri).
Forse è un pò troppo cautelativo e se non vuoi affrontare la maggiore spesa per tubazioni e gruppo, il consiglio di sempre è quello di chiedere ai VVF che dovranno approvare la pratica.
Poi la riserva idrica la dimensioni per i 360l/min x 60min=21,6mc (a meno di reintegri).
Forse è un pò troppo cautelativo e se non vuoi affrontare la maggiore spesa per tubazioni e gruppo, il consiglio di sempre è quello di chiedere ai VVF che dovranno approvare la pratica.
Re: calcolo rete idranti
Vi consiglio la lettura della Nota Ministero dell'Interno 24/05/2000 n° P412/4101 sott. 72/C.1(17) "Applicazione della norma UNI 10779 - Quesito"
Direi che risponde ai Vostri dubbi.
Direi che risponde ai Vostri dubbi.
Re: calcolo rete idranti
forse l'ho già letta, ma ora non me la ritrovo nelle mie banche dati (su internet neanche riesco a trovarla), avresti per caso un link..........oppure puoi condividerla?
Re: calcolo rete idranti
Concordo con Terminus per le modalità di dimensionamento e mi associo alla richiesta di condivisione della Nota (introvabile in rete). Grazie.
Re: calcolo rete idranti
avete ragione in rete non c'è. Io l'ho nella raccolta della normativa tecnica (che a questo punto vi consiglio perchè è completa). Dovrei scannerizzarla e metterla in un sito di file sharing, volete aiutarmi?
Re: calcolo rete idranti
Prova ad allegarlo direttamente ad un tuo msg