calcolo rete idranti

Messaggio da giorgioedil »

Ho un dubbio nel dimensionamento di una rete idranti per una scuola di circa 800 persone.

Il D.M. 26/8/92 all'art. 9.1 dice: "L'impianto deve essere dimensionato per garantire una portata minima di 360 l/min per ogni colonna montante e, nel caso di più colonne, il funzionamento contemporaneo di almeno 2 colonne. L'alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare l'erogazione ai 3 idranti idraulicamente più sfavoriti, di 120 I/min cad., con una pressione residua al bocchello di 1,5 bar per un tempo di almeno 60 min."

Io ho 4 colonne quindi mi si presentano due alternative:
a) Dimensiono l'impianto per 360 l/min x 2 = 720 l/min con pressione residua a piacere.
b) Dimensiono l'impianto per 120 l/min x 3 idranti = 360 l/min con pressione residua di 1,5 bar.
Oppure applico la UNI 10779/2007, che è molto più recente del D.M., e quindi dimensiono l'impianto per 120 l/min x 3 idranti = 360 l/min con pressione residua di 2 bar.

Vorrei avere un parere.
c.granata
Messaggi: 189
Iscritto il: mer lug 11, 2007 15:51
Località: avezzano AQ

Re: calcolo rete idranti

Messaggio da c.granata »

Allora la rete la dimensioni per una portata di 720 l/min;
L'accumulo ed il gruppo di pressurizzazione la dimensioni per 360 l/min

Per lo meno è quello che si ricava dalla legge; però in allegato al programma Edilclima delle reti idranti, è presente una tabella dove dimensionano tutto a 720, rete, accumulo e gruppo.

Se aspetti un paio di mesi di darò la risposta....... se mi bocciano una pratica fatto per una scuola di Roma, vuol dire che aveva ragione l'Edilclima. (Ed allora andrò di reintegro dal contatore VVF che esiste).

Tale incoerenza è presente pure anche per le strutture alberghiere.
c.granata
Messaggi: 189
Iscritto il: mer lug 11, 2007 15:51
Località: avezzano AQ

Re: calcolo rete idranti

Messaggio da c.granata »

mi sono scordato :

pressione all'ugello 2 bar, altrimenti con gli ugelli da 12 mm non li eroghi 120 l/min.
megaing
Messaggi: 430
Iscritto il: mer giu 06, 2007 16:09

Re: calcolo rete idranti

Messaggio da megaing »

In presenza di attività normata non si può utilizzare la UNI 10779. Quanti idranti sono collegati per colonna montante?
giorgioedil
Messaggi: 102
Iscritto il: sab mar 31, 2007 11:19

Re: calcolo rete idranti

Messaggio da giorgioedil »

E' vero che in presenza di un'attività normata non vale la UNI 10779, però la normativa specifica contiene un'incongruenza (almeno così sembra a me).

Comunque ogni colonna ha 4 idranti.
Terminus
Messaggi: 12783
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: calcolo rete idranti

Messaggio da Terminus »

Se dimensioni rete e gruppo in modo da avere 2 bar con 720 litri/min, come dice la UNI 10779 e meglio di come dice il DM, nessuno potrà contestarti.
Poi la riserva idrica la dimensioni per i 360l/min x 60min=21,6mc (a meno di reintegri).
Forse è un pò troppo cautelativo e se non vuoi affrontare la maggiore spesa per tubazioni e gruppo, il consiglio di sempre è quello di chiedere ai VVF che dovranno approvare la pratica.
danilo2
Messaggi: 1664
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: calcolo rete idranti

Messaggio da danilo2 »

Vi consiglio la lettura della Nota Ministero dell'Interno 24/05/2000 n° P412/4101 sott. 72/C.1(17) "Applicazione della norma UNI 10779 - Quesito"
Direi che risponde ai Vostri dubbi.
Terminus
Messaggi: 12783
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: calcolo rete idranti

Messaggio da Terminus »

forse l'ho già letta, ma ora non me la ritrovo nelle mie banche dati (su internet neanche riesco a trovarla), avresti per caso un link..........oppure puoi condividerla?
megaing
Messaggi: 430
Iscritto il: mer giu 06, 2007 16:09

Re: calcolo rete idranti

Messaggio da megaing »

Concordo con Terminus per le modalità di dimensionamento e mi associo alla richiesta di condivisione della Nota (introvabile in rete). Grazie.
danilo2
Messaggi: 1664
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: calcolo rete idranti

Messaggio da danilo2 »

avete ragione in rete non c'è. Io l'ho nella raccolta della normativa tecnica (che a questo punto vi consiglio perchè è completa). Dovrei scannerizzarla e metterla in un sito di file sharing, volete aiutarmi?
Terminus
Messaggi: 12783
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: calcolo rete idranti

Messaggio da Terminus »

Prova ad allegarlo direttamente ad un tuo msg