Progetto di norma in inchiesta pubblica finale: Linea guida per la valutazione tecnico-economica per l'installazione.
https://www.casaeclima.com/ar_43023__si ... 69ffced0ce
Si potrà poi criticare nei contenuti, ma non la sua tempestività.
Norma per valutazione economica contabilizzazione
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 951
- Iscritto il: dom ago 16, 2009 08:41
-
- Messaggi: 2754
- Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37
Re: Norma per valutazione economica contabilizzazione
Con largo anticipo, a obblighi ormai scaduti da anni e relazioni di non convenienza redatte.
Re: Norma per valutazione economica contabilizzazione
buongiorno a tutti,
analizzando la nuovissima UNI/TS 11819:2021, ho difficoltà ad interpretare il valore del FATTORE DI ATTUALIZZAZIONE "PVAL,corr", riportato nei 2 esempi di calcolo (Appendice A e appendice B).
Se ipotizzo di considerare, come negli esempi riportati nella norma:
- valore del tasso di inflazione RATdev = 2%
- tasso interesse di mercato RATact = 4%
- periodi di calcolo TC = 10 anni
--> tasso interesse reale RATre = 1,96%
--> fattore di sconto a 10 anni Df,10 = 82,4%.
E fin qui OK, l'ho capita anche io.
Quando però devo calcolare il FATTORE DI ATTUALIZZAZIONE (corretto), secondo al formula riportata nella norma
PVALf,10 (corr) = Sommatoria da 1 a TC di {(1+RATre)^i x Df,i,
con: i = anno di calcolo
Df,i = tasso di sconto pe rl'anno 8 esimo
A me viene inesorabilmente un valore di PVALf,10 (corr) = 9,02.
Nella norma invece lo calcola a 10,02.
Come può essere?
Qualcuno per caso ci ha già verificato?
grazie
darioD
analizzando la nuovissima UNI/TS 11819:2021, ho difficoltà ad interpretare il valore del FATTORE DI ATTUALIZZAZIONE "PVAL,corr", riportato nei 2 esempi di calcolo (Appendice A e appendice B).
Se ipotizzo di considerare, come negli esempi riportati nella norma:
- valore del tasso di inflazione RATdev = 2%
- tasso interesse di mercato RATact = 4%
- periodi di calcolo TC = 10 anni
--> tasso interesse reale RATre = 1,96%
--> fattore di sconto a 10 anni Df,10 = 82,4%.
E fin qui OK, l'ho capita anche io.
Quando però devo calcolare il FATTORE DI ATTUALIZZAZIONE (corretto), secondo al formula riportata nella norma
PVALf,10 (corr) = Sommatoria da 1 a TC di {(1+RATre)^i x Df,i,
con: i = anno di calcolo
Df,i = tasso di sconto pe rl'anno 8 esimo
A me viene inesorabilmente un valore di PVALf,10 (corr) = 9,02.
Nella norma invece lo calcola a 10,02.
Come può essere?
Qualcuno per caso ci ha già verificato?
grazie