In una struttura sanitaria sotto soglia in via di costruzione c'è un ascensore antincendio. Per il momento sono state previste due alimentazioni, una da rete ordinaria e una da gruppo elettrogeno.
1. L'alimentazione da rete ordinaria la devo fare a monte dell'interruttore generale che viene sganciato dal pulsante di emergenza?
2. Entrambi i cavi corrono su condutture non protette dall'incendio. Posso fare solo quella da GE resistente al fuoco o entrambe devono essere resistenti al fuoco?
Alimentazione ascensore antincendio
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 5342
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Alimentazione ascensore antincendio
Tom Bishop
-
- Messaggi: 5342
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Alimentazione ascensore antincendio
Provo ad auto rispondermi nella speranza di aprire un dibattito.
Secondo me sì e farei dei pulsanti di sgancio specifici, uno per l'alimentazione generale ordinaria e uno specifico per l'ascensore antincendio.Tom Bishop ha scritto: ↑ven lug 14, 2023 11:11 1. L'alimentazione da rete ordinaria la devo fare a monte dell'interruttore generale che viene sganciato dal pulsante di emergenza?
Io li farei entrambi con cavi resistenti al fuoco, in caso di incendio potrei così usare sia l'alimentazione da rete che quella da gruppo.Tom Bishop ha scritto: ↑ven lug 14, 2023 11:11 2. Entrambi i cavi corrono su condutture non protette dall'incendio. Posso fare solo quella da GE resistente al fuoco o entrambe devono essere resistenti al fuoco?
Tom Bishop
-
- Messaggi: 5342
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Alimentazione ascensore antincendio
Ho trovato un riscontro alla mia ipotesi nella UNI EN 81-72:2020.
Tom Bishop
Re: Alimentazione ascensore antincendio
condivido