Buongiorno a tutti.
Il COPI riporta:
4. In corrispondenza dei singoli piani delle vie d’esodo verticali, deve essere installata una valvola manuale di intercettazione con attacco DN 45,
munita del relativo tappo di chiusura.
Se ho 2 scale protette a servizio di un unico edificio deduco che si possa installare fra le due scale, sul pianerottolo, in quanto se si installasse all'interno di ciascuna scala protetta si andrebbe in contrasto con la UNI 10779 che vieta l'installazione di cassette all'interno dei vani scala.
E' corretto?
Ubicazione colonna a secco
Moderatore: Edilclima
Re: Ubicazione colonna a secco
Anche se la colonna a secco è di esclusivo uso dei VVF, metterei gli attacchi non nel vano scala protetto ma al di là delle porte tagliafuoco dei pianerottoli.
La scala protetta o a prova di fumo serve anche ai soccorritori.
La scala protetta o a prova di fumo serve anche ai soccorritori.
Re: Ubicazione colonna a secco
Ciao.
La colonna a secco è a tutti gli effetti una rete idranti e come tale non è possibile installare gli "idranti" nelle scale soprattutto se protette.
Concordo con terminus.
La colonna a secco è a tutti gli effetti una rete idranti e come tale non è possibile installare gli "idranti" nelle scale soprattutto se protette.
Concordo con terminus.