Ciao a tutti,
mi si chiede di redigere la certrei per un complesso in fase di ristrutturazione (att. n. 65) ove gli elementi strutturali, travi e pilastri, sono rivestiti (tranne le solette) e quindi non rilevabili e misurabili in termini di copriferro. Ho chiesto la relazione tecnica e le tavole allo strutturista ma ho notato che non sono indicati i copriferri. Ritengo pertanto necessario un passaggio direttamente con lui almeno per avere maggiori dettagli.
Domanda: non avendo nulla che mi permetta di definire l'attuale R (o REI) degli elementi che mi si chiede di certificare, come mi comporto ??
Se potessi almeno contare su una dichiarazione che confermi le caratteristiche di resistenza (del progettista o dell'impresa che ha gettato i suddetti elementi in cls armato) starei più tranquillo.
A.
Certificazione strutture non sicura
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 1610
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Certificazione strutture non sicura
In assenza di rilievi o elaborati ufficiali purtroppo cerificheresti alla cieca quindi non vedo come possa essere fattibile. Non puoi saggiare scavalcando i rivestimenti e poi ripristinandoli?
-
- Messaggi: 41
- Iscritto il: sab nov 26, 2022 20:01
Re: Certificazione strutture non sicura
Ho ricevuto, su mia richiesta, la relazione tecnica e i disegni strutturali.
Su questi è riportato anche in una tabella il valore dei vari copriferri per le strutture in elevazione (pilastri e travi) e per le solette.
La richiesta R/EI/REI è di 60 (att. 65.2.c) e le strutture sono state gettate in opera.
Sono tavole molto precise e curate ma non so se è il caso di fidarmi .... alla fine il timbro e la firma sulle certrei sarebbero i miei.
Se mi facessi fare una dichiarazioe dal progettista/strutturista ?
Non credo infatti sia oggi possibile saggiare le strutture.
Su questi è riportato anche in una tabella il valore dei vari copriferri per le strutture in elevazione (pilastri e travi) e per le solette.
La richiesta R/EI/REI è di 60 (att. 65.2.c) e le strutture sono state gettate in opera.
Sono tavole molto precise e curate ma non so se è il caso di fidarmi .... alla fine il timbro e la firma sulle certrei sarebbero i miei.
Se mi facessi fare una dichiarazioe dal progettista/strutturista ?
Non credo infatti sia oggi possibile saggiare le strutture.
-
- Messaggi: 229
- Iscritto il: mar set 15, 2020 16:45
- Località: Lazio/Calabria
Re: Certificazione strutture non sicura
Potresti noleggiare un pacometro per il rilievo della distanza dei ferri dalla superficie qualora intendi by-passare il carotaggio.Andrew1970 ha scritto: ↑ven mar 15, 2024 09:37 Ho ricevuto, su mia richiesta, la relazione tecnica e i disegni strutturali.
Su questi è riportato anche in una tabella il valore dei vari copriferri per le strutture in elevazione (pilastri e travi) e per le solette.
La richiesta R/EI/REI è di 60 (att. 65.2.c) e le strutture sono state gettate in opera.
Sono tavole molto precise e curate ma non so se è il caso di fidarmi .... alla fine il timbro e la firma sulle certrei sarebbero i miei.
Se mi facessi fare una dichiarazioe dal progettista/strutturista ?
Non credo infatti sia oggi possibile saggiare le strutture.
Re: Certificazione strutture non sicura
Più che la relazione tecnica di progetto dovresti richiedere la certificazione del DL strutturale che sono stati rispettati i detti progetti e la relazione di collaudo strutturale (tutte cose che dovresti trovare in Regione/Comune o comunque presso l'ente deputato ai controlli antisismici).
I saggi si possono sempre fare, distruttivi o non distruttivi, quindi scopertura dei ferri su pilastri e travi a spot e comunque utilizzo di un pacometro.
I saggi si possono sempre fare, distruttivi o non distruttivi, quindi scopertura dei ferri su pilastri e travi a spot e comunque utilizzo di un pacometro.
-
- Messaggi: 41
- Iscritto il: sab nov 26, 2022 20:01
Re: Certificazione strutture non sicura
Lo strutturista mi ha inviato una semplice mail con la quale mi conferma che i copriferri indicati sono stati rispettati per tutti gli elementi (travi - pilastri - solette).
Peccato che io non abbia in mano nessun documento (dichiarazione o certificazione) timbrato e firmato che mi possa lasciare tranquillo.
Vi fidereste ??
Peccato che io non abbia in mano nessun documento (dichiarazione o certificazione) timbrato e firmato che mi possa lasciare tranquillo.
Vi fidereste ??
- weareblind
- Messaggi: 3073
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Certificazione strutture non sicura
Pacometro. Io non mi fido mai e in nessun caso. Non avere un pacometro oggi non è accettabile, per tali certificazioni.