Buongiorno,
Prendendo in riferimento questa https://www.knauf.it/Files/AntincendioC ... 898%5D.pdf parete tagliafuoco, nelle variazioni ammesse al campione è riportato "Aumento di larghezza della parete" concordate che è da leggersi come lunghezza? posso fare una parete lunga più di 3,0 m?
Estensione Certificato Sperimentale Parete Cartongesso
Moderatore: Edilclima
Re: Estensione Certificato Sperimentale Parete Cartongesso
Certamente.
Intendono larghezza della parete quella corrispondente alla larghezza delle lastre, ovvero al lato corto delle stesse
Intendono larghezza della parete quella corrispondente alla larghezza delle lastre, ovvero al lato corto delle stesse
Re: Estensione Certificato Sperimentale Parete Cartongesso
Grazie,
Anche perché ho sempre visto limitazioni in altezza mai in larghezza. Poi, nelle prime righe delle variazioni ammesse al campione è riportato che è possibile aumentare lo spessore, quindi la "larghezza" doveva per forza coincidere con quello che chiamo lunghezza.
Grazie del check.
Anche perché ho sempre visto limitazioni in altezza mai in larghezza. Poi, nelle prime righe delle variazioni ammesse al campione è riportato che è possibile aumentare lo spessore, quindi la "larghezza" doveva per forza coincidere con quello che chiamo lunghezza.
Grazie del check.
Re: Estensione Certificato Sperimentale Parete Cartongesso
Buongiorno, in riferimento alla PARETE W362 https://www.knauf.it/Files/AntincendioC ... 269%5D.pdf è ammesso l'aumento dello spessore totale della parete. Ma l'aumento come lo prevedo?
Ho una parete W362 alta più di 4,0 m (hmax 6,0 m) quindi il rapporto di estensione mi chiede di raddoppiare le lastre e aumentare la densità della lana.
Se non modifico nulla ho una parete spessa 100 mm (12,50 x 4 + 50 mm lana roccia).
Io dovrei arrivare a 400 mm di spessore e non si vuole aumentare lo spessore o il numero delle lastre, l'unica soluzione è aumentare lo spessore dell'isolamento, concordate?
Quindi avrei:
2 x 12,50 mm (lastre);
1 x350 mm (lana roccia);
2 x 12,50 mm (lastre).
In alternativa, posso adottare questa soluzione tecnica che prevede peró l’aumento del numero delle lastre:
2 x 12,50 mm (lastre);
1 x50 mm (lana roccia);
2 x 12,50 mm (lastre);
Lana di Roccia 200 mm
2 x 12,50 mm (lastre);
1 x50 mm (lana roccia);
2 x 12,50 mm (lastre);
Quindi avrei due pacchetti di parete certificati EI60 e in mezzo 20 cm di lana di roccia. Funziona?
Grazie del confronto
Re: Estensione Certificato Sperimentale Parete Cartongesso
Non ho il rapporto di prova nè l'estensione, occorrerebbe leggere bene cosa c'è scritto lì sopra, non sulla brochure commerciale che hai condiviso.
In ogni modo, la soluzione 2 è certamente iperconservativa, in quanto avresti due pareti appaiate, ciscuna delle quali ti fornisce la compartimentazione richiesta, quindi quella non esposta in teoria è come se non ci fosse.
La soluzione 1 non la vedo benissimo, anche se la brochure indica il possibile allargamento dell'isolante e quindi necessariamente l'aumento delle dimensioni dei montanti. Ma avresti montanti da 350mm di larghezza e dovresti sceglierli con uno spessore maggiorato in rapporto a quelli testati, oppure dovresti accoppiare più montanti di minore larghezza, ma allontanandoti dalla configurazione testata.
In ogni modo, la soluzione 2 è certamente iperconservativa, in quanto avresti due pareti appaiate, ciscuna delle quali ti fornisce la compartimentazione richiesta, quindi quella non esposta in teoria è come se non ci fosse.
La soluzione 1 non la vedo benissimo, anche se la brochure indica il possibile allargamento dell'isolante e quindi necessariamente l'aumento delle dimensioni dei montanti. Ma avresti montanti da 350mm di larghezza e dovresti sceglierli con uno spessore maggiorato in rapporto a quelli testati, oppure dovresti accoppiare più montanti di minore larghezza, ma allontanandoti dalla configurazione testata.
Re: Estensione Certificato Sperimentale Parete Cartongesso
Grazie, concordo con te! Il rapporto di estensione mi permettere effettivamente di aumentare la dimensione dell'isolante, senza specificare di quanto, e come dici potrei avere problemi sui montati interni. Credo che in accordo con il gruppo di progettazione, perseguirò la soluzione n.2, forse un pochino più costosa, ma sicuramente a favore di sicurezza!
Ti ringrazio come sempre per il supporto.