Salve a tutti,
se mi trovassi nella situazione di dover redigere la relazione ex Legge 10 di un edificio esistente con una facciata interamente composta da vetrate, le quali verrebbero sostituite con elementi trasparenti nuovi, anche se installassi finestre ad altissime prestazioni (U=0.9 W/m2K) come potrei rispettare la verifica di H't<0.62W/m2K?
In casi del genere ci sono deroghe?
Grazie
GD
Facciata vetrata e H't
Moderatore: Edilclima
Re: Facciata vetrata e H't
No, non ci sono.
Per il legislatore dovresti fare sempre la doppia pelle...
Per il legislatore dovresti fare sempre la doppia pelle...
Re: Facciata vetrata e H't
Diciamo che qui stiamo parlando di un edificio degli anni '80 e, in corrispondenza della vetrata in questione, si affacciano svariati piani di piccoli uffici. Realizzare una doppia pelle (ossia mangiare circa 1m di spazio verso l'interno) significherebbe eliminare una quarantina di uffici, in pratica mezzo palazzo diventerebbe una scatola inutile...
Re: Facciata vetrata e H't
Fallo capire a chi puote ciò che vuole..
(Spandrel ciechi ben coibentati non ne hai proprio?)
E poi ad Asol, come stai?
(Spandrel ciechi ben coibentati non ne hai proprio?)
E poi ad Asol, come stai?
Re: Facciata vetrata e H't
Stiamo ancora a livello di ipotesi, certo ci saranno altri problemi ma l'H't è il primo che mi è venuto in mente
Qua è un palazzo costituito da vetrate rettangolari unite tra loro da telai in alluminio, nessun involucro opaco...
In pratica, a quanto mi è dato capire, i palazzi con facciate interamente vetrate sono "inristrutturabili"...
Re: Facciata vetrata e H't
Possono sempre essere demoricostruiti