Secondo voi é montata bene questa caldaia con i gomiti?

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Iris123
Messaggi: 2
Iscritto il: lun apr 29, 2024 11:43

Secondo voi é montata bene questa caldaia con i gomiti?

Messaggio da Iris123 »

Salve a tutti,
mi è stata montata questa caldaia e ho molte perplessità perché non ho mai visto una caldaia montata con questi gomiti e con i flessibili così contratti. Poco agevole mi pare anche l'apertura del defangatore appena sopra il tubo.
Inoltre la presa elettrica cadrebbe all'interno del copricaldaia.
Vi sembra montata bene ?
Grazie a chi mi risponderà
Iris
Allegati
4 rubinetti vicino al tubo.pdf
(190.68 KiB) Scaricato 63 volte
3 defangatore (1).pdf
(183.09 KiB) Scaricato 48 volte
2 gomito.pdf
(130.1 KiB) Scaricato 50 volte
1 (1).pdf
(74.3 KiB) Scaricato 53 volte
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7979
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Secondo voi é montata bene questa caldaia con i gomiti?

Messaggio da NoNickName »

Ho visto cose che voi umani non vi potete immaginare.
Bene, ma non benissimo.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Iris123
Messaggi: 2
Iscritto il: lun apr 29, 2024 11:43

Re: Secondo voi é montata bene questa caldaia con i gomiti?

Messaggio da Iris123 »

Spero che il non benissimo non incida sul flusso di acqua calda (nel senso che spero che l'acqua calda esca dai rubinetti di casa bella forte, e che, per come siano stati montati i tubi, non perda di pressione)
Grazie moltissimo per la risposta
ingpignolo
Messaggi: 383
Iscritto il: lun ago 06, 2012 18:57

Re: Secondo voi é montata bene questa caldaia con i gomiti?

Messaggio da ingpignolo »

NoNickName ha scritto: mar apr 30, 2024 15:11 Ho visto cose che voi umani non vi potete immaginare.
Bene, ma non benissimo.
Confermo :)

Personalmente mi preoccuperei di più di avere l’autorizzazione per lo scarico a parete, e delle distanze secondo UNI7129
Mimmo_510859D
Messaggi: 1632
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: Secondo voi é montata bene questa caldaia con i gomiti?

Messaggio da Mimmo_510859D »

ingpignolo ha scritto: mar apr 30, 2024 22:05
NoNickName ha scritto: mar apr 30, 2024 15:11 Ho visto cose che voi umani non vi potete immaginare.
Bene, ma non benissimo.
Personalmente mi preoccuperei di più di avere l’autorizzazione per lo scarico a parete, e delle distanze secondo UNI7129
Infatti