Buongiorno a tutti.
In una autorimessa condominiale, per separare 2 compartimenti, va inserito un portone tagliafuoco scorrevole.
Nell'attività sarà previsto un impianto IRAI con soli pulsanti manuali di allarme (in realtà secondo RTO + RTV non sarebbero richiesti nemmeno quelli, ma per una maggior sicurezza si è deciso di installarli).
Il portone tagliafuoco può funzionare secondo due logiche:
- attivazione tramite fusibile dedicato;
- attivazione tramite impulso dato dalla pressione di 1 dei pulsanti manuali di allarme incendi.
Secondo voi, è possibile avere entrambe le modalità di attivazione?
Grazie
Portone tagliafuoco autorimessa senza IRAI automatico
Moderatore: Edilclima
Re: Portone tagliafuoco autorimessa senza IRAI automatico
si certo, deve essere così
puoi avere inoltre un pulsante manaule del solo portone
puoi avere inoltre un pulsante manaule del solo portone
Re: Portone tagliafuoco autorimessa senza IRAI automatico
Grazie.
La mia è una autorimessa interrata su 2 livelli, il portone scorrevole tagliafuoco è previsto al piano -1.
Il dubbio mi è venuto in quanto se nell'attività non ho un impianto automatico di rivelazione incendi prima che il fusibile "senta" un incendio distante magari 60 metri è andato a fuoco tutto il compartimento.
Quindi non so quanto questi portoni con fusibile siano tempestivi.
La mia è una autorimessa interrata su 2 livelli, il portone scorrevole tagliafuoco è previsto al piano -1.
Il dubbio mi è venuto in quanto se nell'attività non ho un impianto automatico di rivelazione incendi prima che il fusibile "senta" un incendio distante magari 60 metri è andato a fuoco tutto il compartimento.
Quindi non so quanto questi portoni con fusibile siano tempestivi.
Re: Portone tagliafuoco autorimessa senza IRAI automatico
Si possono mettere anche rivelatori di fumo singoli, dedicati al portone.
Re: Portone tagliafuoco autorimessa senza IRAI automatico
esatto, avendo già un impianto manuale con centrale di allarme puoi mettere rivelatori automatici in prossimità dei portoni (ambo i lati)
sicuramente rispetto al fusibile i rivelatori intervengono prima (fumo)
sicuramente rispetto al fusibile i rivelatori intervengono prima (fumo)
Re: Portone tagliafuoco autorimessa senza IRAI automatico
Perfetto, grazie.