quindi la soluzione con acqua tecnica sarebbe da preferirsi a quella di accumulo di acs??
se la funzionalità del sistema è garantita in entrambi i casi certamente eliminare il rischio legionella è un vantaggio non da poco
ACS spogliatoi
Moderatore: Edilclima
- NoNickName
- Messaggi: 8012
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: ACS spogliatoi
Scegliere bene significa garantire un deltaT di 28-30K su una portata di 15*12 litri/min (3 litri/s). ciò equivale ad una potenza istantanea di 376kW.
Lo sapete quanto è grande uno scambiatore da 376kW e quanto costa?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: ACS spogliatoi
La stratificazione perfetta non esiste. Esiste solo il rimescolamentoSuperP ha scritto: ↑gio mag 02, 2024 09:57Devi deciderti:Esa ha scritto: ↑gio mag 02, 2024 00:00 Sono d'accordo con il tuo discorso, ma non capisco un passaggio. "Nel bollitore sanitario caricato ad esempio a 50°C entra acqua fredda dall'acquedotto a 10°C, ed in caso di stratificazione perfetta ottengo una erogazione acqua calda fino allo scaricamento completo del bollitore che alla fine si troverà tutto a 10°C."
Ma sotto i 35/38°C, il bollitore è inutilizzabile per fare la doccia. Quindi, come faccio a scaricarlo fino a 10°C?
- se stratifica perfettamente avrai la temperatura uguale a quella dell'acquedotto su tutto il bollitore quando sarà scarico
- se invece rimescola (per grandi prelievi) avrai una grande parte del bollitore a temperatura miscelata
-
- Messaggi: 5349
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: ACS spogliatoi
Sì, costa circa 1500€ se saldobrasato e 2000€ se ispezionabile.NoNickName ha scritto: ↑gio mag 02, 2024 10:33
Lo sapete quanto è grande uno scambiatore da 376kW e quanto costa?
Nei miei progetti lo scambio diretto è lo standard negli interventi fuori dal residenziale. Vedo anche che altri progettisti stanno adottando questa tecnica. Trattare la legionella in un serbatoio di acqua calda sanitaria ti costa 2000€ all'anno (e non risolvi). Ci metti poco a recuperare l'investimento.
Tom Bishop
Re: ACS spogliatoi
il sistema Aquafast o il sistema FST di Fiorini gli avete mai utilizzati?
ho un paio di idraulici che me li hanno proposti in due cantieri diversi.
ho anche visto che Fiorini ha sul sito nell'area riservata un tool per la selezione del modello e gli accoppiamenti con i bollitori.
non riesco però a trovare la superficie di scambio dei vari scambiatori.
ho un paio di idraulici che me li hanno proposti in due cantieri diversi.
ho anche visto che Fiorini ha sul sito nell'area riservata un tool per la selezione del modello e gli accoppiamenti con i bollitori.
non riesco però a trovare la superficie di scambio dei vari scambiatori.
Re: ACS spogliatoi
mi sto ricredendo, la soluzione con accumulo tecnico + scambiatore non è male
Re: ACS spogliatoi
Giustifichi in quale modo il mancato rispetto del DPR 412, che imporrebbe di dimensionare la produzione di ACS ai sensi della 9182, o la si ritiene una norma superata e stop?Tom Bishop ha scritto: ↑ven mag 03, 2024 06:18 Nei miei progetti lo scambio diretto è lo standard negli interventi fuori dal residenziale