Buongiorno a tutti
devo produrre un ape per un negozio dove la caldaia che alimenta l'impianto di riscaldamento e ferma da anni ,l'utenza gas è chiusa , ultimamente è stata installata e utilizzata al suo posto un pompa di calore : si può redigere?
APE e caldaia non in uso
Moderatore: Edilclima
Re: APE e caldaia non in uso
l'APE si può sempre redigere.... casomai il problema è con quale impianto:
caldaia, oppure pompa di calore, oppure impianto simulato in quanto assente. A te la scelta come certificatore.
caldaia, oppure pompa di calore, oppure impianto simulato in quanto assente. A te la scelta come certificatore.
- NoNickName
- Messaggi: 7994
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: APE e caldaia non in uso
E magari un'occhiata a come è stato accatastato l'impianto termico. E al libretto d'impianto.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: APE e caldaia non in uso
nell'APE precedente era stata inserita la caldaia ,per cui ora inserirei la caldaia come impianto non in uso ,ma presente, visto l' utenza gas chiusa (che magari verrà riattivata ) e la pompa di calore come presente ed in uso : corretto?, essendo un negozio dipende dall'attività che andrà locata...libretto d'impianto smarrito
- NoNickName
- Messaggi: 7994
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: APE e caldaia non in uso
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: APE e caldaia non in uso
comunque non sarebbe aggiornato .... ed è andato perso, lo si rifarà nuovo nel caso venga riattivata la caldaia. Del vero ne è comparso uno con ultima manutenzione nel 2006 ,ma l'ultimo conduttore ha usato la caldaia fino al 2014,dunque ne era presente uno più recente, posso allegare quello, altrimenti inserire che l'impianto a caldaia non è utilizzato al momento ,che ne pensate?