Ciao a tutti, visto che ancora nonho avuto la possibilità di leggerla, sapete cosa cambia con la nuova 7129 rispetto la versione precedente?!
"Se non lo puoi misurare, non lo puoi migliorare" - Lord Kelvin
Re: UNI 7129/2008
Parecchie cose, ma l'elenco è un po' lungo da fare...
Re: UNI 7129/2008
qualcosina su...
http://www.gas.it
http://www.gas.it
Re: UNI 7129/2008
nella sezione gas c'è un buon riassunto di andrea70
Re: UNI 7129/2008
"Presa di pressione NOVITA'
Nel caso in cui il gruppo di misura non sia dotato della presa di pressione di competenza dell’azienda, il rubinetto che costituisce il punto di inizio deve essere collegato al codolo di uscita del contatore. Nel caso invece la presa di pressione, fosse presente all’origine, il rubinetto deve essere collegato al codolo/filetto di uscita della presa di pressione.Gli impianti interni devono essere dotati di una presa di pressione facilmente accessibile e ad uso esclusivo dell’utente.
La presa di pressione deve essere posta a valle del dispositivo d’intercettazione che costituisce il punto d’inizio oppure, può essere compresa nel dispositivo di intercettazione stesso"
Qualcuno è in grado di spiegarmi la parte in grassetto.
Io ho capito questo:
Se nel gruppo di misura non è presente la presa di pressione collego il rubinetto di inizio al codolo in uscita dal contatore; e fin qui tutto bene
Se invece nel gruppo di misura è presente la presa di pressione dov'è che devo collegare il rubinetto di inizio ? al codolo/filetto della presa di pressione ?
o io sono completamente rinco oppure c'è qualcosa che non quadra.
E poi mi spiegate come faccio nei contatori montati in batteria a collegare il rubinetto di inizio sopra il contatore quando questi sono montati subito sotto la tubazione principale di distribuzione che di solito è da 1-1/2" o 2'' ?
Nel caso in cui il gruppo di misura non sia dotato della presa di pressione di competenza dell’azienda, il rubinetto che costituisce il punto di inizio deve essere collegato al codolo di uscita del contatore. Nel caso invece la presa di pressione, fosse presente all’origine, il rubinetto deve essere collegato al codolo/filetto di uscita della presa di pressione.Gli impianti interni devono essere dotati di una presa di pressione facilmente accessibile e ad uso esclusivo dell’utente.
La presa di pressione deve essere posta a valle del dispositivo d’intercettazione che costituisce il punto d’inizio oppure, può essere compresa nel dispositivo di intercettazione stesso"
Qualcuno è in grado di spiegarmi la parte in grassetto.
Io ho capito questo:
Se nel gruppo di misura non è presente la presa di pressione collego il rubinetto di inizio al codolo in uscita dal contatore; e fin qui tutto bene
Se invece nel gruppo di misura è presente la presa di pressione dov'è che devo collegare il rubinetto di inizio ? al codolo/filetto della presa di pressione ?
o io sono completamente rinco oppure c'è qualcosa che non quadra.
E poi mi spiegate come faccio nei contatori montati in batteria a collegare il rubinetto di inizio sopra il contatore quando questi sono montati subito sotto la tubazione principale di distribuzione che di solito è da 1-1/2" o 2'' ?
Re: UNI 7129/2008
io la interpreto così.
la presa di pressione deve comunque esserci.Se la predispone l'azienda erogatrice a monte del contatore, ti colleghi normalmente in uscita del contatore ponendo subito la valvola.
Se la presa non c'è la metti tu subito a valle e poi li colleghi il rubinetto
Le prese di pressione sono raccordi pronti che possono avere anche un codolo in uscita. e mi pare ci sia anche rubinetti con presa di pressione in un unico raccordo
la presa di pressione deve comunque esserci.Se la predispone l'azienda erogatrice a monte del contatore, ti colleghi normalmente in uscita del contatore ponendo subito la valvola.
Se la presa non c'è la metti tu subito a valle e poi li colleghi il rubinetto
Le prese di pressione sono raccordi pronti che possono avere anche un codolo in uscita. e mi pare ci sia anche rubinetti con presa di pressione in un unico raccordo
Re: UNI 7129/2008
Mi va bene, ma mi rimane un dubbio:
Se non c'è la presa di pressione metto la valvola di intercettazione sul codolo e quindi presa di pressione, oppure valvola con presa di pressione incorporata.
Se c'è la presa di pressione sul contatore installerò la valvola sul codolo della presa stessa.
Nel primo caso la presa di pressione mi rimane a valle dell'intercettazione da me installata, se devo fare una prova di tenuta chiudo la valvola e faccio la prova anche in mancanza di contatore.
Nel secondo caso la presa di pressione mi rimane a monte della valvola di intercettazione da me installata, quindi se devo fare una prova di tenuta senza il contatore quella presa di pressione non mi serve a nulla, devo sempre averne una a valle dell'intercettazione da me installata.
In poche parole: che la presa ci sia o no l'operazione che devo fare io è sempre la stessa, montare la valvola di intercettazione con presa di pressione subito sopra il contatore
Se non c'è la presa di pressione metto la valvola di intercettazione sul codolo e quindi presa di pressione, oppure valvola con presa di pressione incorporata.
Se c'è la presa di pressione sul contatore installerò la valvola sul codolo della presa stessa.
Nel primo caso la presa di pressione mi rimane a valle dell'intercettazione da me installata, se devo fare una prova di tenuta chiudo la valvola e faccio la prova anche in mancanza di contatore.
Nel secondo caso la presa di pressione mi rimane a monte della valvola di intercettazione da me installata, quindi se devo fare una prova di tenuta senza il contatore quella presa di pressione non mi serve a nulla, devo sempre averne una a valle dell'intercettazione da me installata.
In poche parole: che la presa ci sia o no l'operazione che devo fare io è sempre la stessa, montare la valvola di intercettazione con presa di pressione subito sopra il contatore
Re: UNI 7129/2008
La sequenza è:
1 Contatore
2 Codolo d'uscita con presa pressione ( facoltativo a cura Azienda gas)
3 Valvola
4 Presa di pressione
Nel caso in cui l'Azienda gas non monti il codolo (in 2), la valvola va montata direttamente sul contatore. La valvola può avere integrata anche la presa di pressione, a valle della chiusura.
1 Contatore
2 Codolo d'uscita con presa pressione ( facoltativo a cura Azienda gas)
3 Valvola
4 Presa di pressione
Nel caso in cui l'Azienda gas non monti il codolo (in 2), la valvola va montata direttamente sul contatore. La valvola può avere integrata anche la presa di pressione, a valle della chiusura.