Vaso espansione impianto a pavimento

Messaggio da Andrea_Diqui »

In un impianto con P>35 kW soggetto quindi a ISPESL per la determinazione del vaso di espansione chiuso utilizzando la 4.3 della raccolta R2005 si fa riferimento a tm come temperatura massima ammissibile in °C riferita all'intervento dei dispositivi di sicurezza.
Ora nel caso ci sia collegato al generatore un impianto a pavimento il volume di espansione è inferiore rispetto ad un impianto che funziona a radiatori in quanto la temperatura di caldaia è inferiore nel primo caso rispetto al secondo. Ma in questa ipotesi devo sempre applicare la formula dettata dall'ISPESL ed avere quindi un vaso sovradimensionato... condividete il ragionamento?
Andrea Diqui
arkanoid
Messaggi: 4414
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Vaso espansione impianto a pavimento

Messaggio da arkanoid »

conta la temperatura raggiungibile, non quella di esercizio
redigere redigere redigere
c.granata
Messaggi: 189
Iscritto il: mer lug 11, 2007 15:51
Località: avezzano AQ

Re: Vaso espansione impianto a pavimento

Messaggio da c.granata »

concordo.
In un centro commerciale che ho progettato con anello di'acqua, dove la temperatura di esercizio è tra 10 e 35°C, e la temperatura max ammessa è 50°C, l'ispesl ha accettato il calcolo a Tmax 50°C con in aggiunta un termostato ausiliario di impianto che escluda le caldaie.
Andrea_Diqui
Messaggi: 946
Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
Località: Vicenza

Re: Vaso espansione impianto a pavimento

Messaggio da Andrea_Diqui »

arkanoid ha scritto:conta la temperatura raggiungibile, non quella di esercizio
Quindi se l'impianto fosse di tipo misto praticamente la porzione di impianto a pavimento deve essere considerata come se funzionasse ad una termperatura uguale all'impianto a radiatori al fine del calcolo del volume di espansione; certo che i volumi dei vasi sono ben diversi soprattutto se l'estensione dell'impianto a pavimento è considerevole
Andrea Diqui
SuperP
Messaggi: 10728
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Vaso espansione impianto a pavimento

Messaggio da SuperP »

Andrea_Diqui ha scritto:certo che i volumi dei vasi sono ben diversi soprattutto se l'estensione dell'impianto a pavimento è considerevole
Verissimo!!
Io infatti se non c'è l'isplesl non ne tengo conto.. valuto le temperature dell'impianto (con un margine di sicurezza)
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
arkanoid
Messaggi: 4414
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Vaso espansione impianto a pavimento

Messaggio da arkanoid »

Andrea_Diqui ha scritto:
arkanoid ha scritto:conta la temperatura raggiungibile, non quella di esercizio
Quindi se l'impianto fosse di tipo misto praticamente la porzione di impianto a pavimento deve essere considerata come se funzionasse ad una termperatura uguale all'impianto a radiatori al fine del calcolo del volume di espansione; certo che i volumi dei vasi sono ben diversi soprattutto se l'estensione dell'impianto a pavimento è considerevole
esatto, devi considerare le condizioni limite di intervento dei dispositivi di sicurezza.
redigere redigere redigere