In un impianto con P>35 kW soggetto quindi a ISPESL per la determinazione del vaso di espansione chiuso utilizzando la 4.3 della raccolta R2005 si fa riferimento a tm come temperatura massima ammissibile in °C riferita all'intervento dei dispositivi di sicurezza.
Ora nel caso ci sia collegato al generatore un impianto a pavimento il volume di espansione è inferiore rispetto ad un impianto che funziona a radiatori in quanto la temperatura di caldaia è inferiore nel primo caso rispetto al secondo. Ma in questa ipotesi devo sempre applicare la formula dettata dall'ISPESL ed avere quindi un vaso sovradimensionato... condividete il ragionamento?
Vaso espansione impianto a pavimento
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 946
- Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
- Località: Vicenza
Vaso espansione impianto a pavimento
Andrea Diqui
Re: Vaso espansione impianto a pavimento
conta la temperatura raggiungibile, non quella di esercizio
redigere redigere redigere
Re: Vaso espansione impianto a pavimento
concordo.
In un centro commerciale che ho progettato con anello di'acqua, dove la temperatura di esercizio è tra 10 e 35°C, e la temperatura max ammessa è 50°C, l'ispesl ha accettato il calcolo a Tmax 50°C con in aggiunta un termostato ausiliario di impianto che escluda le caldaie.
In un centro commerciale che ho progettato con anello di'acqua, dove la temperatura di esercizio è tra 10 e 35°C, e la temperatura max ammessa è 50°C, l'ispesl ha accettato il calcolo a Tmax 50°C con in aggiunta un termostato ausiliario di impianto che escluda le caldaie.
-
- Messaggi: 946
- Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
- Località: Vicenza
Re: Vaso espansione impianto a pavimento
Quindi se l'impianto fosse di tipo misto praticamente la porzione di impianto a pavimento deve essere considerata come se funzionasse ad una termperatura uguale all'impianto a radiatori al fine del calcolo del volume di espansione; certo che i volumi dei vasi sono ben diversi soprattutto se l'estensione dell'impianto a pavimento è considerevolearkanoid ha scritto:conta la temperatura raggiungibile, non quella di esercizio
Andrea Diqui
Re: Vaso espansione impianto a pavimento
Verissimo!!Andrea_Diqui ha scritto:certo che i volumi dei vasi sono ben diversi soprattutto se l'estensione dell'impianto a pavimento è considerevole
Io infatti se non c'è l'isplesl non ne tengo conto.. valuto le temperature dell'impianto (con un margine di sicurezza)
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Vaso espansione impianto a pavimento
esatto, devi considerare le condizioni limite di intervento dei dispositivi di sicurezza.Andrea_Diqui ha scritto:Quindi se l'impianto fosse di tipo misto praticamente la porzione di impianto a pavimento deve essere considerata come se funzionasse ad una termperatura uguale all'impianto a radiatori al fine del calcolo del volume di espansione; certo che i volumi dei vasi sono ben diversi soprattutto se l'estensione dell'impianto a pavimento è considerevolearkanoid ha scritto:conta la temperatura raggiungibile, non quella di esercizio
redigere redigere redigere