Canna Fumaria per impianti > 35 kw

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
yunivers74
Messaggi: 3
Iscritto il: gio nov 29, 2007 12:05

Canna Fumaria per impianti > 35 kw

Messaggio da yunivers74 »

Ho da porvi un quesito.
In un locale tecnico devo installare due caldaie (una per riscaldamento, una per produzione di acqua calda sanitaria) di potenza > 35 kw a servizio di un condominio di nuova costruzione. Le caldaie sono a condensazione di tipo B.
Il mio dubbio e' questo: devo necessarimente utilizzare due canne distinte per l'evacuazione dei fumi o posso convogliarle in una unica canna collettiva (nella 7129 per caldaie < 35 kw è permesso con differenza di potenza 30% e quota di imbocco almeno di 25 cm)?
Grazie.
ad37
Messaggi: 7
Iscritto il: ven set 19, 2008 10:56

Re: Canna Fumaria per impianti > 35 kw

Messaggio da ad37 »

Puoi fare una canna fumaria con collettore che le raccordi calcolata secondo 13384-2 e installata secondo Dl. 152. Naturalmente il tutto deve essere verificato in depressione quindi diametri che risulteranno grandi...
Avatar utente
ingvalter
Messaggi: 344
Iscritto il: dom ott 12, 2008 20:48

Re: Canna Fumaria per impianti > 35 kw

Messaggio da ingvalter »

La 7129 non si applica certamente, ma sicuramente già lo sai.
Esiste una legge dello stato che riguarda lo scarico in atmosfera di più caldaie da centrale termica che consente di immettere nella stessa canna fumaria, che ovviamente deve essere progettata, più caldaie allo stesso livello.
Appena la ritrovo, e poichè mi serve subito la sto cercando, ti do i riferimenti. Se ricordo bene è abbastanza recente (posteriore al 2000, forse 2005/2006).
---------------------------------------------
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
---------------------------------------------
Avatar utente
ingvalter
Messaggi: 344
Iscritto il: dom ott 12, 2008 20:48

Re: Canna Fumaria per impianti > 35 kw

Messaggio da ingvalter »

approfitto per una domandina quasi attinente.
Posso spostare orizzontalmente, o sub-orizzontalmente, una canna fumaria per centrale termica in cui scarico un paio di caldaie da circa 300 kW cadauna tipo C, di sei o sette metri e poi andare a tetto in verticale?
l'avete mai fatto?
avete notizie?
---------------------------------------------
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
---------------------------------------------
ad37
Messaggi: 7
Iscritto il: ven set 19, 2008 10:56

Re: Canna Fumaria per impianti > 35 kw

Messaggio da ad37 »

Puoi allacciare le 2 caldaie ad un collettore suborizzontale della lunghezza che ti occorre per poi allacciare il collettore ad una canna fumaria verticale. Il tutto deve funzionare in depressione ed essere calcolato secondo UNI EN 13384-2. Attenzione, essendo a condensazione la UNI 7129 non vale ma devi rifarti alla UNI 11071 specifica per apparecchi a condensazione e affini fino a 35 kw.
Augusto
Messaggi: 679
Iscritto il: ven lug 21, 2006 23:20

Re: Canna Fumaria per impianti > 35 kw

Messaggio da Augusto »

ad37 ha scritto:Puoi allacciare le 2 caldaie ad un collettore suborizzontale della lunghezza che ti occorre per poi allacciare il collettore ad una canna fumaria verticale. Il tutto deve funzionare in depressione ed essere calcolato secondo UNI EN 13384-2. Attenzione, essendo a condensazione la UNI 7129 non vale ma devi rifarti alla UNI 11071 specifica per apparecchi a condensazione e affini fino a 35 kw.
Mi pare che si parlasse di potenze > 35 kW, quindi non si considerano la UNI 7129 e la UNI 11071, ma la UNI 13384-1.
Augusto 44
ad37
Messaggi: 7
Iscritto il: ven set 19, 2008 10:56

Re: Canna Fumaria per impianti > 35 kw

Messaggio da ad37 »

Si è vero, scusate, non avevo letto bene. > 35 kw ne 7129 ne 11071 ma 13384-2 per il dimensionamento e DL 152 per installazione, in attesa sia pronto il progetto per condensazione >35 kw.
Augusto
Messaggi: 679
Iscritto il: ven lug 21, 2006 23:20

Re: Canna Fumaria per impianti > 35 kw

Messaggio da Augusto »

ad37 ha scritto:Si è vero, scusate, non avevo letto bene. > 35 kw ne 7129 ne 11071 ma 13384-2 per il dimensionamento e DL 152 per installazione, in attesa sia pronto il progetto per condensazione >35 kw.
Non la UNI EN 13384-2 ma la UNI EN 13384-1
Augusto 44
ad37
Messaggi: 7
Iscritto il: ven set 19, 2008 10:56

Re: Canna Fumaria per impianti > 35 kw

Messaggio da ad37 »

visto che si tratta di collettore con 2 caldaie resta la UNI 13384-2 ( canne fumarie al servizio di più generatori) la parte 1 è per un solo generatore.
Rispondi