salve.
rivestendo travi i pilastri con pannelli isolanti da 2-3 cm è possibile considerare assenti i ponti termici e quindi non tenerne conto nella relazione tecnica L10/91?
ponti termici
Moderatore: Edilclima
Re: ponti termici
nessuno può darmi un consiglio?
grazie
grazie
Re: ponti termici
Sebbene praticamente vengono azzerati, sempre che siano stati posati correttamente, conviene sempre inserirli nella verifica delle trasmittanze.umb75 ha scritto:nessuno può darmi un consiglio?
grazie
-
- Messaggi: 946
- Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
- Località: Vicenza
Re: ponti termici
con 2-3 cm dubito che i ponti termici siano corretti anche se bisogna vedere che tipo di struttura hai come tamponamento.umb75 ha scritto:salve.
rivestendo travi i pilastri con pannelli isolanti da 2-3 cm è possibile considerare assenti i ponti termici e quindi non tenerne conto nella relazione tecnica L10/91?
Andrea Diqui