Nel verificare una Legge 10 (ante 2005) ho visto che un collega ha inserito nel pacchetto della copertura anche lo spazio del controsoffitto e così non ha messo lo strato isolante vero e proprio.
A me sembra poco corretto, perché il controsoffitto (in questo caso costituito dai soliti quadrotti in fibra minerale) non è a tenuta d'aria (i quadrotti non sono a tenuta, ci sono le plafoniere, ci sono i diffusori). Mi sembra più corretto considerare lo spazio sopra il controsoffito come facente parte del volume riscaldato.
Come posso giustificare "ufficialmente" (quindi con qualche dato o ragionamento suffragato da norme o altro) il fatto che contesto questa soluzione?
Spazio nel controsoffitto considerato come isolamento
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 102
- Iscritto il: sab mar 31, 2007 11:19
Re: Spazio nel controsoffitto considerato come isolamento
La legge 10 del 2005 è una previsione, infatti va presentata prima dell'inizio dei lavori.
Mi pare di capire che tu la stai confrontando con quanto realizzato.
Quindi, se il controsoffito non è quello previsto dalla L. 10, sono i lavori eseguiti non conformemente alla previsione e non viceversa.
Come posso giustificare "ufficialmente" (quindi con qualche dato o ragionamento suffragato da norme o altro) il fatto che contesto questa soluzione?
.. a quale titolo stai eseguendo questa verifica ?
Mi pare di capire che tu la stai confrontando con quanto realizzato.
Quindi, se il controsoffito non è quello previsto dalla L. 10, sono i lavori eseguiti non conformemente alla previsione e non viceversa.
Come posso giustificare "ufficialmente" (quindi con qualche dato o ragionamento suffragato da norme o altro) il fatto che contesto questa soluzione?
.. a quale titolo stai eseguendo questa verifica ?
-
- Messaggi: 102
- Iscritto il: sab mar 31, 2007 11:19
Re: Spazio nel controsoffitto considerato come isolamento
Rientra in una perizia. E' un po' complesso spiegare perché verifico.
A me servirebbe un aiuto a giustificare il fatto che non accetto il calcolo della copertura fatto in quel modo.
A me servirebbe un aiuto a giustificare il fatto che non accetto il calcolo della copertura fatto in quel modo.
Re: Spazio nel controsoffitto considerato come isolamento
Esistono delle norme, che l'UNI emana ogni tanto, ogni poco, quando le pare.. tra cui c'è n'è una che consente, a mio avviso, di considerare l'intercapedine del controsoffitto come una ulteriore resistenza termica da aggiungere al solaio posto sopra essa. Si chiama UNI EN ISO 6946.giorgioedil ha scritto:Rientra in una perizia. E' un po' complesso spiegare perché verifico.
A me servirebbe un aiuto a giustificare il fatto che non accetto il calcolo della copertura fatto in quel modo.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Spazio nel controsoffitto considerato come isolamento
Ad ogni modo se devi valutare la relazione, solo a quella devi attenerti.
Non ha importanza i quadrotti che sono stati posati, ma cosa si prevede in relazione (?).
Per me escludere o comprendere questa parte nell'involucro riscaldato è una facoltà del termotecnico.
Anche perchè, agli effetti pratici, non penso che i risultati siano tanto diversi applicando l'uno o l'altro metodo.
Se fossero tutte qua le magagne ....
Non ha importanza i quadrotti che sono stati posati, ma cosa si prevede in relazione (?).
Per me escludere o comprendere questa parte nell'involucro riscaldato è una facoltà del termotecnico.
Anche perchè, agli effetti pratici, non penso che i risultati siano tanto diversi applicando l'uno o l'altro metodo.
Se fossero tutte qua le magagne ....
Re: Spazio nel controsoffitto considerato come isolamento
Straquototizicor ha scritto:Ad ogni modo se devi valutare la relazione, solo a quella devi attenerti.
Se fossero tutte qua le magagne ....