Spazio nel controsoffitto considerato come isolamento

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
giorgioedil
Messaggi: 102
Iscritto il: sab mar 31, 2007 11:19

Spazio nel controsoffitto considerato come isolamento

Messaggio da giorgioedil »

Nel verificare una Legge 10 (ante 2005) ho visto che un collega ha inserito nel pacchetto della copertura anche lo spazio del controsoffitto e così non ha messo lo strato isolante vero e proprio.
A me sembra poco corretto, perché il controsoffitto (in questo caso costituito dai soliti quadrotti in fibra minerale) non è a tenuta d'aria (i quadrotti non sono a tenuta, ci sono le plafoniere, ci sono i diffusori). Mi sembra più corretto considerare lo spazio sopra il controsoffito come facente parte del volume riscaldato.
Come posso giustificare "ufficialmente" (quindi con qualche dato o ragionamento suffragato da norme o altro) il fatto che contesto questa soluzione?
Avatar utente
tizicor
Messaggi: 365
Iscritto il: lun gen 08, 2007 10:05
Località: Belluno
Contatta:

Re: Spazio nel controsoffitto considerato come isolamento

Messaggio da tizicor »

La legge 10 del 2005 è una previsione, infatti va presentata prima dell'inizio dei lavori.

Mi pare di capire che tu la stai confrontando con quanto realizzato.
Quindi, se il controsoffito non è quello previsto dalla L. 10, sono i lavori eseguiti non conformemente alla previsione e non viceversa.


Come posso giustificare "ufficialmente" (quindi con qualche dato o ragionamento suffragato da norme o altro) il fatto che contesto questa soluzione?
.. a quale titolo stai eseguendo questa verifica ?
giorgioedil
Messaggi: 102
Iscritto il: sab mar 31, 2007 11:19

Re: Spazio nel controsoffitto considerato come isolamento

Messaggio da giorgioedil »

Rientra in una perizia. E' un po' complesso spiegare perché verifico.

A me servirebbe un aiuto a giustificare il fatto che non accetto il calcolo della copertura fatto in quel modo.
SuperP
Messaggi: 10727
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Spazio nel controsoffitto considerato come isolamento

Messaggio da SuperP »

giorgioedil ha scritto:Rientra in una perizia. E' un po' complesso spiegare perché verifico.

A me servirebbe un aiuto a giustificare il fatto che non accetto il calcolo della copertura fatto in quel modo.
Esistono delle norme, che l'UNI emana ogni tanto, ogni poco, quando le pare.. tra cui c'è n'è una che consente, a mio avviso, di considerare l'intercapedine del controsoffitto come una ulteriore resistenza termica da aggiungere al solaio posto sopra essa. Si chiama UNI EN ISO 6946.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Avatar utente
tizicor
Messaggi: 365
Iscritto il: lun gen 08, 2007 10:05
Località: Belluno
Contatta:

Re: Spazio nel controsoffitto considerato come isolamento

Messaggio da tizicor »

Ad ogni modo se devi valutare la relazione, solo a quella devi attenerti.
Non ha importanza i quadrotti che sono stati posati, ma cosa si prevede in relazione (?).
Per me escludere o comprendere questa parte nell'involucro riscaldato è una facoltà del termotecnico.
Anche perchè, agli effetti pratici, non penso che i risultati siano tanto diversi applicando l'uno o l'altro metodo.
Se fossero tutte qua le magagne ....
SuperP
Messaggi: 10727
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Spazio nel controsoffitto considerato come isolamento

Messaggio da SuperP »

tizicor ha scritto:Ad ogni modo se devi valutare la relazione, solo a quella devi attenerti.
Se fossero tutte qua le magagne ....
Straquoto
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/