Buongiorno a tutti,
sono nuovo del forum e posto questa domanda dovendo dare una risposta ad un cliente in tempi brevi e chiedo scusa se l'argomento è già stato trattato in qualche altro topic che non ho visto.
Dovendo intervenire in Lombardia in zona E con un ampliamento di un'edificio bifamiliare che coinvolge meno del 25% della superficie disperdente, secondo quanto previsto dalla L.R. 13/2009 (il fantomatico Piano Casa) devo unicamente verificare che le trasmittanze delle strutture in progetto siano inferiori ai valori riportati nella tabella A.2.1. dell'allegato A della d.g.r. 5018/2007 e s.m.i. con possibilità d'incremento del 30% per le strutture opache.
Quindi i valori di riferimento dovrebbero essere:
Pareti 0,34 + 30%
Coperture 0,30 + 30%
Pavimenti 0,33 + 30%
Infissi 2,2
Il mio dubbio nasce in riguardo alle nuove trasmittanze richieste dall'Agenzia delle Entrate in vigore dal 1 gennaio 2010 e molto più restrittive (tra l'altro ulteriormente modificate dal ministro Scajola la scorsa settiamana): queste hanno valore solo ai fini del recupero fiscale del 55%, giusto?
Grazie a tutti.
Trasmittanze x Piano Casa in Lombardia
Re: Trasmittanze x Piano Casa in Lombardia
si dosankos hanno valore al solo fine di sgravio fiscale al 55% se fai il solito 36% sei a posto con i valori da te riportati maggiorati del 30% se sup.disperdente toccata dall'intervento minore del 25% della totale... ciaooo
Re: Trasmittanze x Piano Casa in Lombardia
Grazie etabeta!