Un saluto a tutto il ng, vi propongo un quesito:
- Capannone industriale di circa 1.000 mq adibito a termoformatura di materiale plastico, struttura metallica R15, carico di incendio oltre i 300 kg Leq.
Per proteggere il capannone basta un impianto automatico a pioggia o devo comunque anche proteggere la struttura portante in ferro sino a raggiungere una resistenza pari a a R60 ?
Grazie per le risposte.
Studio Guglielmino
Struttura metallica
Moderatore: Edilclima
Re: Struttura metallica
Struttura nuova (o meglio di nuova denuncia ai VVF)?
Allora devi applicare il DM 09/03/07, quindi almeno devi assicurare un Livello II di prestazione (se ne hai i requisiti), quindi al minimo R30.
Ciò indipendentemente dal livello del carico di incendio.
Altrimenti per il Livello III procedi al calcolo del carico di incendio specifico di progetto, nel quale puoi tenere conto del tuo impianti di spegnimento e di altre cose...........ma da quanto dici non otterrai certo una classe inferiore a 30, per quante misure compensative potrai inserire.
Allora devi applicare il DM 09/03/07, quindi almeno devi assicurare un Livello II di prestazione (se ne hai i requisiti), quindi al minimo R30.
Ciò indipendentemente dal livello del carico di incendio.
Altrimenti per il Livello III procedi al calcolo del carico di incendio specifico di progetto, nel quale puoi tenere conto del tuo impianti di spegnimento e di altre cose...........ma da quanto dici non otterrai certo una classe inferiore a 30, per quante misure compensative potrai inserire.
-
- Messaggi: 35
- Iscritto il: gio nov 08, 2007 19:17
Re: Struttura metallica
Fabbricato esistente ma privo di ogni........cosa. Pratica nuova poichè è andato a fuoco.
Grazie
Grazie
Re: Struttura metallica
Ahi ahi.
Vai con le vernici o meglio gli intonaci intumescenti.
Vai con le vernici o meglio gli intonaci intumescenti.
-
- Messaggi: 35
- Iscritto il: gio nov 08, 2007 19:17
Re: Struttura metallica
Vernici.....mi sembrano più indicate.
Grazie
Grazie