Buongiorno, nel nuovo ACE che sto redigendo ho questo quesito da sottoporvi.
Ho un radiatore in bagno e tre ventilconvettori.
Trattandosi di residenza, si deve creare una sola Zona Termica e associare più sistemi impiantistici, e fin qui ci sono.
I ventilconvettori sono del 1986, sono un modello a 2 ranghi e il costruttore mi ha detto che a T°= 50 e velocità massima=2,64 KW mentre velocità minima 2,33 KW.
E' corretto inserire dei dati che non sono "scritti" in nessuna scheda tecnica ma solo "detti a voce"?
E' meglio se faccio riferimento all 5796, prospetto XLII e XXXIX?
Grazie del vostro prezioso aiuto
Ho un radiatore in bagno e tre ventilconvettori.
Trattandosi di residenza, si deve creare una sola Zona Termica e associare più sistemi impiantistici, e fin qui ci sono.
I ventilconvettori sono del 1986, sono un modello a 2 ranghi e il costruttore mi ha detto che a T°= 50 e velocità massima=2,64 KW mentre velocità minima 2,33 KW.
E' corretto inserire dei dati che non sono "scritti" in nessuna scheda tecnica ma solo "detti a voce"?
E' meglio se faccio riferimento all 5796, prospetto XLII e XXXIX?
Grazie del vostro prezioso aiuto
Re: ventilconvettori
Vi sarei grata se poteste darmi una risposta....grazie
Re: ventilconvettori
si. leggi decreto 14009signora ha scritto:E' meglio se faccio riferimento all 5796, prospetto XLII e XXXIX?
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: ventilconvettori
ho letto e mi è venuto ancora di più il panico....a momenti ripristinano la gogna medievale!!!
Comunque, proprio per non incorrere in problemi, avrei proprio bisogno di capire come comportarmi con i 3 ventilconvettori che ho nell'appartamento.
Non so nulla di loro perchè sono del 1986 e non ho schede tecniche.
Ho solo parlato con un tecnico della casa costruttrice che, a parole, mi ha dato delle indicazioni ma, siccome leggendo il decreto 14009 direi che è meglio non fidarsi, seguo il prospetto XLII della 5796.
L'appartamento ha un volume inferiore a 200 mc, questo vuol dire che OGNI ventilconvettore ha 40 W di potenza?
Perciò, visto che ne ho 3 nell'appartamento, la potenza complessiva è 120 W?
Ma non è un po' poco?
boh...non ci capisco niente
AIUTO!!!!
Comunque, proprio per non incorrere in problemi, avrei proprio bisogno di capire come comportarmi con i 3 ventilconvettori che ho nell'appartamento.
Non so nulla di loro perchè sono del 1986 e non ho schede tecniche.
Ho solo parlato con un tecnico della casa costruttrice che, a parole, mi ha dato delle indicazioni ma, siccome leggendo il decreto 14009 direi che è meglio non fidarsi, seguo il prospetto XLII della 5796.
L'appartamento ha un volume inferiore a 200 mc, questo vuol dire che OGNI ventilconvettore ha 40 W di potenza?
Perciò, visto che ne ho 3 nell'appartamento, la potenza complessiva è 120 W?
Ma non è un po' poco?
boh...non ci capisco niente
AIUTO!!!!
Re: ventilconvettori
Son 40W del ventilatore, non di potenza termica. Per quella usa i dati del costruttore.signora ha scritto:Perciò, visto che ne ho 3 nell'appartamento, la potenza complessiva è 120 W?
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: ventilconvettori
ma non li ho i dati del costruttore...SOB!!!!!
perchè NON esiste scheda tecnica
e comunque, scusa, ma nel prospetto XLII della 5796 dice che: "nel caso non siano disponibili i dati di progetto la potenza dei ventilconvettori si ricava dal prospetto XLII"
perchè NON esiste scheda tecnica
e comunque, scusa, ma nel prospetto XLII della 5796 dice che: "nel caso non siano disponibili i dati di progetto la potenza dei ventilconvettori si ricava dal prospetto XLII"
Re: ventilconvettori
sopra scrivi" I ventilconvettori sono del 1986, sono un modello a 2 ranghi e il costruttore mi ha detto che a T°= 50 e velocità massima=2,64 KW mentre velocità minima 2,33 KW."signora ha scritto:ma non li ho i dati del costruttore...SOB!!!!!"
Forse confondi pot. elettrica da quella termica.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: ventilconvettori
sicuramente le due potenze non mi sono chiare....
ma dove scrivo quello che misuggerisci? nelle note del certificatore?
e poi senza quel dato come faccio ad arrivare alla classe energetica?
ma dove scrivo quello che misuggerisci? nelle note del certificatore?
e poi senza quel dato come faccio ad arrivare alla classe energetica?
Re: ventilconvettori
Allora, detto in parole poverissime:
potenza termica = quanto caldo possono emettere i fan coil e la inserisci nelle ramificazioni del sottosistema di emissione sotto la voce "potenza termica", come se fossero dei banali radiatori;
potenza elettrica = i fan coil hanno un ventilatore all'interno che assorbe da prospetto circa 40W elettrici e inserisci tale valore nella stessa schermata, sotto la voce ausiliari elettrici
potenza termica = quanto caldo possono emettere i fan coil e la inserisci nelle ramificazioni del sottosistema di emissione sotto la voce "potenza termica", come se fossero dei banali radiatori;
potenza elettrica = i fan coil hanno un ventilatore all'interno che assorbe da prospetto circa 40W elettrici e inserisci tale valore nella stessa schermata, sotto la voce ausiliari elettrici
"Non ti arrendere perchè non trovi tutto ciò di cui hai bisogno fatto su misura e a portata di mano, ma prendi ciò che hai, usa il tuo ingegno e servitene al meglio"
BP in Adventuring to Manhood
BP in Adventuring to Manhood
Re: ventilconvettori
grazie Patri.
Metto come ausiliari elettrici il valore dei 40 W complessivi per tutti e tre i venticonvettori o 40 W ciascuno?
Che tipo di radiatore prendo in considerazione? e poi come faccio a giustificarla come scelta?
scusatemi se vi tormento ma, la confusione nella mia testa, "regna sovrana"!!!!!
Metto come ausiliari elettrici il valore dei 40 W complessivi per tutti e tre i venticonvettori o 40 W ciascuno?
Che tipo di radiatore prendo in considerazione? e poi come faccio a giustificarla come scelta?
scusatemi se vi tormento ma, la confusione nella mia testa, "regna sovrana"!!!!!
Re: ventilconvettori
Non ci siamo decisamente:
40 W per ogni fan coil come ausiliari elettrici: tot 120W = 0,12 kW
Selezioni come tipologia di terminale i fan coil o ventilconvettori nei sistemi impiantistici e poi dai la potenza termica nelle ramificazioni: la potenza termica sono quei kW per fan coil che ti ha indicato il costruttore (usa il valore alla velocità massima, tanto è praticamente ininfuente)
Se non hai scheda tecnica lo scrivi nelle note o ti fai mandare due righe scritte dal costruttore.
40 W per ogni fan coil come ausiliari elettrici: tot 120W = 0,12 kW
Selezioni come tipologia di terminale i fan coil o ventilconvettori nei sistemi impiantistici e poi dai la potenza termica nelle ramificazioni: la potenza termica sono quei kW per fan coil che ti ha indicato il costruttore (usa il valore alla velocità massima, tanto è praticamente ininfuente)
Se non hai scheda tecnica lo scrivi nelle note o ti fai mandare due righe scritte dal costruttore.
"Non ti arrendere perchè non trovi tutto ciò di cui hai bisogno fatto su misura e a portata di mano, ma prendi ciò che hai, usa il tuo ingegno e servitene al meglio"
BP in Adventuring to Manhood
BP in Adventuring to Manhood
Re: ventilconvettori
Sono il commercialista degli illustri SuperPatri e SuperP.
Avrei bisogno, prima di inserire potenza elettrica, termica, ausiliari elettrici, urbani, vigili urbani per redigere il suo ACE, di ricevere la sua partita iva e codice fiscale al fine di emettere relativa fattura per PRESTAZIONI PROFESSIONALI riguardo alla consulenza tecnica in materia di termotecnica.
Antani Dott.Com. Giorgio
Loc. CASE TOPA
Comune di IMOLA
Cordiali saluti
Avrei bisogno, prima di inserire potenza elettrica, termica, ausiliari elettrici, urbani, vigili urbani per redigere il suo ACE, di ricevere la sua partita iva e codice fiscale al fine di emettere relativa fattura per PRESTAZIONI PROFESSIONALI riguardo alla consulenza tecnica in materia di termotecnica.
Antani Dott.Com. Giorgio
Loc. CASE TOPA
Comune di IMOLA
Cordiali saluti
Ora diventerò un coso per usare la cosa+, domani la la cosa++ e chissà a quando la cosa super+ ....
ma a me interessa tutt'altra cosa .....
ma a me interessa tutt'altra cosa .....
-
- Messaggi: 81
- Iscritto il: mer giu 24, 2009 18:14
Re: ventilconvettori
Jerry, jerry .........
io credo che chiunque abbia l'umiltà di affermare di aver caopito nulla o poco di una cosa sia da premiare.
Hai presente quanti capiscono niente ed invece sostengono di sapere tutto?
aiutiamo chiunque sia desideroso di info contro coloro che "dicono" di sapere.
.......
io credo che chiunque abbia l'umiltà di affermare di aver caopito nulla o poco di una cosa sia da premiare.
Hai presente quanti capiscono niente ed invece sostengono di sapere tutto?
aiutiamo chiunque sia desideroso di info contro coloro che "dicono" di sapere.
.......
Re: ventilconvettori
urca!!!!
avevo capito che questo forum serviva proprio per chiarire le idee a poveri architetti, come me, desiderosi di imparare molto di più di quello che insegnano negli inutili corsi.....
GRAZIE ancora e venite a portarmi le arance in galera quando mi arresteranno per aver messo le potenze sbagliate dei ventilconvettori.....
avevo capito che questo forum serviva proprio per chiarire le idee a poveri architetti, come me, desiderosi di imparare molto di più di quello che insegnano negli inutili corsi.....
GRAZIE ancora e venite a portarmi le arance in galera quando mi arresteranno per aver messo le potenze sbagliate dei ventilconvettori.....
-
- Messaggi: 40
- Iscritto il: mer giu 23, 2010 19:13
Potenza termica ventilconvettori
Ciao, alla fine come hai risolto? Io ho lo stesso problema : conosco la potenza elettrica di un fancoil, ma non conosco quella termica... Ho visto prodotti simili, ma trovo valori molto differenti che variano da 1 a 6 KW. Come si può ipotizzare un valore senza sbagliare? Grazie