La richiesta di premio su un nuovo edificio superisolato e con impianti innovativi non è stata accolta dal GSE.
Vediamo se si concorda con il GSE, come temo:
Dati presentati:
GG = 4763 S/V = 0,43
EPi edificio 48,99 EPlim= 119 (quindi ci siamo, EPi < 50%)
Per il GSE però l'EPlim risulta 78,6 (e non 119), quindi non ci siamo!
Questo perchè l'interpolazione per il calcolo del EP lim loro la fanno con il limite di 3000 GG. (e non 4763)
In questo modo però mi pare che un edificio che si trova in una zona molto fredda, parte penalizzato.
Hanno ragione loro?
Art. 7. Premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso
Moderatore: Edilclima
Re: Art. 7. Premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso
Comprendo che ha questi livelli di GG pochi si siano imbattuti in questa problematica .....
Cmq, forse non ha ragione il GSE leggendo bene quanto dice l'Allegato C alla fine del punto 1 (Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale)
Per valori di S/V compresi nell'intervallo 0,2 - 0,9 e, analogamente, per gradi giorno (GG) intermedi ai limiti delle zone climatiche riportati in tabella si procede mediante interpolazione lineare.
Per località caratterizzate da un numero di gradi giorno superiori a 3001 i valori limite sono determinati per interpolazione lineare, sulla base dei valori fissati per la zona climatica E, con riferimento al numero di GG proprio della località in esame.
Questo dovrebbe portarmi a sostenere, se ho interpretato bene, che è corretto EPlim= 119
Cmq, forse non ha ragione il GSE leggendo bene quanto dice l'Allegato C alla fine del punto 1 (Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale)
Per valori di S/V compresi nell'intervallo 0,2 - 0,9 e, analogamente, per gradi giorno (GG) intermedi ai limiti delle zone climatiche riportati in tabella si procede mediante interpolazione lineare.
Per località caratterizzate da un numero di gradi giorno superiori a 3001 i valori limite sono determinati per interpolazione lineare, sulla base dei valori fissati per la zona climatica E, con riferimento al numero di GG proprio della località in esame.
Questo dovrebbe portarmi a sostenere, se ho interpretato bene, che è corretto EPlim= 119
- davidemorcy
- Messaggi: 764
- Iscritto il: mer gen 30, 2008 10:40
- Località: Sondrio, Lecco, Como
Re: Art. 7. Premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso
HAI RAGIONE. OLTRE I 3000 GG VA CMQ FATTA L'INTERPOLAZIONE LINEARE. QUINDI A PARITA' DI S/V UN LUOGO CON GG 4000 AVRA' LIMITE EPH PIU ALTO DI LUOGO CON 3500 GG.!!!!!!!
PS AL GSE HANNO PRESO UN ABBAGLIO...MA NON MI STUPISCO.....
PS AL GSE HANNO PRESO UN ABBAGLIO...MA NON MI STUPISCO.....
"Chi non lavora non fa l'amore"
-
- Messaggi: 414
- Iscritto il: lun lug 02, 2007 19:47
- Località: Corte Franca
Re: Art. 7. Premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso
Il tuo calcolo è corretto.
La legge scrive espressamente il termine "estrapolazione lineare".
La legge scrive espressamente il termine "estrapolazione lineare".
10gradiest