BOLLITORE ACS SOLARE

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
SapereLibero
Messaggi: 581
Iscritto il: mer gen 23, 2008 15:33

BOLLITORE ACS SOLARE

Messaggio da SapereLibero »

Ho un dubbio sul collegamento di un bollitore a doppio serpentino ACS solare e caldaia. Il ricircolo lo faccio andare nel mezzo del bollitore appena sotto il serpentino caldaia (parte alta). Ma lo devo anche collegare sulla tubazione fredda che entra nella termostatica. Il dubbio è che si possono innescare delle circolazioni strane che mi by-passano la parte bassa del bollitore. Allego lo schema.
Allegati
schema acs.JPG
schema acs.JPG (40.92 KiB) Visto 2512 volte
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: BOLLITORE ACS SOLARE

Messaggio da Kalz »

metti le valvole di ritegno
SapereLibero
Messaggi: 581
Iscritto il: mer gen 23, 2008 15:33

Re: BOLLITORE ACS SOLARE

Messaggio da SapereLibero »

Si sono segnate, ma ho comunque dei dubbi.
Andrea_Diqui
Messaggi: 946
Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
Località: Vicenza

Re: BOLLITORE ACS SOLARE

Messaggio da Andrea_Diqui »

io di solito metto due valvole di ritegno: una dopo la pompa di ricircolo ed un'altra all'ingesso acqua fredda mix termostatico
Andrea Diqui
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: BOLLITORE ACS SOLARE

Messaggio da Kalz »

io di solito metto due valvole di ritegno: una dopo la pompa di ricircolo ed un'altra all'ingesso acqua fredda mix termostatico


intendevo così :D
SapereLibero
Messaggi: 581
Iscritto il: mer gen 23, 2008 15:33

Re: BOLLITORE ACS SOLARE

Messaggio da SapereLibero »

Ok ma il dubbio è che l'acqua fredda mi entri non dal basso del bollitore ma dal mezzo dove c'è l'ingresso del ricircolo, è pur vero che il diametro è molto piu' piccolo. Cosa mi dite.
marc
Messaggi: 52
Iscritto il: mer mag 06, 2009 14:01

Re: BOLLITORE ACS SOLARE

Messaggio da marc »

Ciao,
infatti io metto sempre un ritegno sia nel ricircolo che entra nella fredda prima della termostatica, sia nel ricircolo che entra nell'accumulo...

Ciao Ciao
SapereLibero
Messaggi: 581
Iscritto il: mer gen 23, 2008 15:33

Re: BOLLITORE ACS SOLARE

Messaggio da SapereLibero »

ok per i ritegni ma se guari le frecce anche con le ritegno puo' succedere che l'aqua fredda al posto d'entrare nella parte bassa puo' entrare nel mezzo dal ricorcolo.
girondone
Messaggi: 12834
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: BOLLITORE ACS SOLARE

Messaggio da girondone »

SapereLibero ha scritto:ok per i ritegni ma se guari le frecce anche con le ritegno puo' succedere che l'aqua fredda al posto d'entrare nella parte bassa puo' entrare nel mezzo dal ricorcolo.
anche secondo me è così...

prova a guardare caleffi la scheda miscelatori serie 5230 secondo schema ultima pagina
SapereLibero
Messaggi: 581
Iscritto il: mer gen 23, 2008 15:33

Re: BOLLITORE ACS SOLARE

Messaggio da SapereLibero »

Grazie, ecco cosa mi sfuggiva. Ora i conti tornano.

Ciao
Rispondi