TERMOARREDO IN "BASSA TEMPERATURA"
Moderatore: Edilclima
TERMOARREDO IN "BASSA TEMPERATURA"
Ciao a tutti, vi chiedo una info...
Devo realizzare un impianto di riscaldamento a pannelli (pavimento) e vorrei dimensionare anche i corpi scaldanti dei bagni per un funzionamento in "bassa temperatura".
L'impianto è composto da una murale e il suo primario che termina in un equilibratore... da qui, con il circolatore del secondario, devo alimentare il collettore dell'impianto a pavimento e due termoarredo (per farli funzionare appunto in bassa temperatura.
Ovviamente le due tipologia di utenze hanno caratteristiche di perdite di carico nettamente differenti quindi (domanda) come mi consigliate di fare ?
Dopo il circolatore, rpima del collettore "a pavimento", staccare una derivazione per i due termoarredo e su questa mettere una valvola di bilsanciamento in modo da creare una perdita di carico paragonabile a quella di un circuito a pavimento ?
Oppure, se sul collettore dell'impianto a pavimento mi rimangono due attacchi liberi, posso collegare lì i due termoarredo e regolare la portata di questi attraverso i regolatori di portata presenti sul collettore ?
Sarò stato chiaro ????
Il sistema (caldaia+equilibratore+imp. pavim.) è Viessmann.
Grazie a tutti coloro che mi potessero suggerire idee...
Ciao Ciao
Devo realizzare un impianto di riscaldamento a pannelli (pavimento) e vorrei dimensionare anche i corpi scaldanti dei bagni per un funzionamento in "bassa temperatura".
L'impianto è composto da una murale e il suo primario che termina in un equilibratore... da qui, con il circolatore del secondario, devo alimentare il collettore dell'impianto a pavimento e due termoarredo (per farli funzionare appunto in bassa temperatura.
Ovviamente le due tipologia di utenze hanno caratteristiche di perdite di carico nettamente differenti quindi (domanda) come mi consigliate di fare ?
Dopo il circolatore, rpima del collettore "a pavimento", staccare una derivazione per i due termoarredo e su questa mettere una valvola di bilsanciamento in modo da creare una perdita di carico paragonabile a quella di un circuito a pavimento ?
Oppure, se sul collettore dell'impianto a pavimento mi rimangono due attacchi liberi, posso collegare lì i due termoarredo e regolare la portata di questi attraverso i regolatori di portata presenti sul collettore ?
Sarò stato chiaro ????
Il sistema (caldaia+equilibratore+imp. pavim.) è Viessmann.
Grazie a tutti coloro che mi potessero suggerire idee...
Ciao Ciao
Re: TERMOARREDO IN "BASSA TEMPERATURA"
io farei proprio cosi! a parte quello che c'è prima che va bé, avrai fatto le giuste considerazioni...marc ha scritto:
Oppure, se sul collettore dell'impianto a pavimento mi rimangono due attacchi liberi, posso collegare lì i due termoarredo e regolare la portata di questi attraverso i regolatori di portata presenti sul collettore ?
lo stacco per il radiatore lo puoi fare sotto il radiante con un multistrato isolato insieme agli altri impianti.
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
-
- Messaggi: 5323
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: TERMOARREDO IN "BASSA TEMPERATURA"
Ti sconsiglio di collegare il termoarredo al circuito a bassa temperatura in quanto quando lo vorrai usare come scaldasalviette sarà sempre freddo.
Io in questi casi se ho solo bassa temperatura a disposizione lo metto elettrico. Nel caso in cui avessi la possibilità di fare un circuito dedicato lo faccio ad alta temperatura.
Il cliente lo scaldasalviette lo pretende caldo anche quanto la temperatura esterna non è rigida.
Io in questi casi se ho solo bassa temperatura a disposizione lo metto elettrico. Nel caso in cui avessi la possibilità di fare un circuito dedicato lo faccio ad alta temperatura.
Il cliente lo scaldasalviette lo pretende caldo anche quanto la temperatura esterna non è rigida.
Tom Bishop
Re: TERMOARREDO IN "BASSA TEMPERATURA"
Io invece lo metto sempre collegato a bassa temperatura con il kit elettrico in aggiunta. La maggior parte delle volte nemmeno lo installano e nessuno si lamenta.Tom Bishop ha scritto:Ti sconsiglio di collegare il termoarredo al circuito a bassa temperatura in quanto quando lo vorrai usare come scaldasalviette sarà sempre freddo.
Io in questi casi se ho solo bassa temperatura a disposizione lo metto elettrico. Nel caso in cui avessi la possibilità di fare un circuito dedicato lo faccio ad alta temperatura..
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: TERMOARREDO IN "BASSA TEMPERATURA"
Potrei "staccare" i due termoarredi prima dell'equilibratore lasciando l'incombenza al circolatore di caldaia... occorre però avere la possibilità di intervenire in fase di taratura per non rischiare di lasciare a "secco" di portata (anche se in effetti i due termoarredi non me ne richiedono granchè) l'equilibratore...
-
- Messaggi: 5323
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: TERMOARREDO IN "BASSA TEMPERATURA"
Attento che se inseriscono il kit elettrico aggiuntivo scaldi il pannello radiante con la resistenza... non mi sembra il massimo.
Tom Bishop
-
- Messaggi: 5323
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: TERMOARREDO IN "BASSA TEMPERATURA"
marc ha scritto:Potrei "staccare" i due termoarredi prima dell'equilibratore lasciando l'incombenza al circolatore di caldaia... occorre però avere la possibilità di intervenire in fase di taratura per non rischiare di lasciare a "secco" di portata (anche se in effetti i due termoarredi non me ne richiedono granchè) l'equilibratore...
Meglio di no, difficile poi fare la taratura.
Spilla con una pompa dedicata e vai tranquillo. Magari a basso consumo (4-10W)
Tom Bishop
Re: TERMOARREDO IN "BASSA TEMPERATURA"
Errore: l'equilibratore ha perdite di carico pressochè nulle mentre il radiatore ne ha.....ne consegue che avresti i radiatori sempre freddi o quasi e l'acqua circolerebbe solo nell'equilibratore.marc ha scritto:Potrei "staccare" i due termoarredi prima dell'equilibratore lasciando l'incombenza al circolatore di caldaia... occorre però avere la possibilità di intervenire in fase di taratura per non rischiare di lasciare a "secco" di portata (anche se in effetti i due termoarredi non me ne richiedono granchè) l'equilibratore...
quotoTom Bishop ha scritto:Ti sconsiglio di collegare il termoarredo al circuito a bassa temperatura in quanto quando lo vorrai usare come scaldasalviette sarà sempre freddo.
Io in questi casi se ho solo bassa temperatura a disposizione lo metto elettrico. Nel caso in cui avessi la possibilità di fare un circuito dedicato lo faccio ad alta temperatura.
Il cliente lo scaldasalviette lo pretende caldo anche quanto la temperatura esterna non è rigida.
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Re: TERMOARREDO IN "BASSA TEMPERATURA"
Ma il kit elettrico, in genere non va azionato, solo con l'impianto idraulico spento ?Tom Bishop ha scritto:Attento che se inseriscono il kit elettrico aggiuntivo scaldi il pannello radiante con la resistenza... non mi sembra il massimo.
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Re: TERMOARREDO IN "BASSA TEMPERATURA"
ma no. quando si accende la resistenza si chiude il comando elettrotermico del relativo circuitoTom Bishop ha scritto:Attento che se inseriscono il kit elettrico aggiuntivo scaldi il pannello radiante con la resistenza... non mi sembra il massimo.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: TERMOARREDO IN "BASSA TEMPERATURA"
guarda gli schemi dell'atag italiamarc ha scritto:Potrei "staccare" i due termoarredi prima dell'equilibratore
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: TERMOARREDO IN "BASSA TEMPERATURA"
Si. oltre alla taratura il funzionamento non è corretto secondo me. la pompa del primario come la interfacci col radiatore? capisco che il cliente vuole il radiatore bello caldo e soprattutto con la climatica la Tm è davvero bassa per molti mesi l'anno. pero' se mancano soli pochi watt (E penso che sia questo il caso) e hai uno o due radiatori mi sembra eccessivo mettere una pompa. Pur piccola che sia ma deve spingere una portata d'acqua irrisoria. Sono più per l'opinione che "quello che non c'è non si rompe". Piuttosto come dice SuperP lo metto con l'integrazione elettrica, anche se non mi "piace"... Qualcuno potrebbe pensare "con tutta la tecnologia che c'è: il radiatore elettrico!" io farei tutto in bassa e basta.Tom Bishop ha scritto:marc ha scritto:Potrei "staccare" i due termoarredi prima dell'equilibratore lasciando l'incombenza al circolatore di caldaia... occorre però avere la possibilità di intervenire in fase di taratura per non rischiare di lasciare a "secco" di portata (anche se in effetti i due termoarredi non me ne richiedono granchè) l'equilibratore...
Meglio di no, difficile poi fare la taratura.
Spilla con una pompa dedicata e vai tranquillo. Magari a basso consumo (4-10W)
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
Re: TERMOARREDO IN "BASSA TEMPERATURA"
si ma la resistenza la attaccano raramente, perchè comunque il radiatore è dimensionato già per bassa temperatura per integrare il riscaldamento a pavimento. Quindi il bagno è sempre caldo.soloalfa ha scritto: Piuttosto come dice SuperP lo metto con l'integrazione elettrica, anche se non mi "piace"... Qualcuno potrebbe pensare "con tutta la tecnologia che c'è: il radiatore elettrico!" io farei tutto in bassa e basta.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: TERMOARREDO IN "BASSA TEMPERATURA"
si certo... il bagno è caldo. Piu che altro è proprio il cliente finale che abituato agli impianti tradizionali vuole il radiatore bello caldo...SuperP ha scritto:si ma la resistenza la attaccano raramente, perchè comunque il radiatore è dimensionato già per bassa temperatura per integrare il riscaldamento a pavimento. Quindi il bagno è sempre caldo.soloalfa ha scritto: Piuttosto come dice SuperP lo metto con l'integrazione elettrica, anche se non mi "piace"... Qualcuno potrebbe pensare "con tutta la tecnologia che c'è: il radiatore elettrico!" io farei tutto in bassa e basta.
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
Re: TERMOARREDO IN "BASSA TEMPERATURA"
quoto superP
l'importante è riuscire a parlare prima con il cliente e dirgli che si predispone per la resistenza se proprio lui ci tiene ad avere il termoarredo caldo caldo
è quetsione di abitudine
poi prob non la metteranno nemmeno..
saluti
per superP
come si fa per iscriversi all'area riservata atag italia? dove penso ci siano gli chemi che dici?
grazie
ciao
l'importante è riuscire a parlare prima con il cliente e dirgli che si predispone per la resistenza se proprio lui ci tiene ad avere il termoarredo caldo caldo
è quetsione di abitudine
poi prob non la metteranno nemmeno..
saluti
per superP
come si fa per iscriversi all'area riservata atag italia? dove penso ci siano gli chemi che dici?
grazie
ciao
-
- Messaggi: 5323
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: TERMOARREDO IN "BASSA TEMPERATURA"
Non sono molto d'accordo con l'alimentare lo scaldasalviette a bassa temperatura. So benissimo che per integrare l'impianto a pavimento basta e avanza, ma avete mai provato a mettere una salvietta umida su uno scaldasalviette alimentato a bassa temperatura? Per buona parte dell'inverno manco si asciuga. Lo dico per esperienza. L'utente finale lo scaldasalviette lo vuole caldo. Altrimenti meglio mettere un termoarredo non scaldasalviette...
Anche io l'ho sempre progettato a bassa T, ma nella maggior parte dei casi mi sono tornate solo lamentele di gente parecchio arrabbiata.
Anche io l'ho sempre progettato a bassa T, ma nella maggior parte dei casi mi sono tornate solo lamentele di gente parecchio arrabbiata.
Tom Bishop
Re: TERMOARREDO IN "BASSA TEMPERATURA"
E' quello che dico anche io! Pero' sorgono talmente tanti problemi per avere uno scaldasalviette caldo che si finisce per semplificare l'impianto. (Cosa che secondo me è il minore dei mali).Tom Bishop ha scritto:Non sono molto d'accordo con l'alimentare lo scaldasalviette a bassa temperatura. So benissimo che per integrare l'impianto a pavimento basta e avanza, ma avete mai provato a mettere una salvietta umida su uno scaldasalviette alimentato a bassa temperatura? Per buona parte dell'inverno manco si asciuga. Lo dico per esperienza. L'utente finale lo scaldasalviette lo vuole caldo. Altrimenti meglio mettere un termoarredo non scaldasalviette...
Anche io l'ho sempre progettato a bassa T, ma nella maggior parte dei casi mi sono tornate solo lamentele di gente parecchio arrabbiata.
Non ho capito cosa vuol dire "Altrimenti meglio mettere un termoarredo non scaldasalviette"?
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
-
- Messaggi: 350
- Iscritto il: gio set 25, 2008 14:45
Re: TERMOARREDO IN "BASSA TEMPERATURA"
mi inserisco anch'io...vorrei un giudizio su quale schema postato può veramente funzionare.
- a naso avrei pensato lo schema 2,
- guardando il catalogo atag (come consigliato da qualcuno) solo lo schema 1 può funzionare.
io però ho aggiunta una valvola di non ritorno sul ritorno del radiatore.
preciso che la tubazione tra caldaia e compensatore è da 1 1/4", lo stacco è con un 12x14 rame.
- a naso avrei pensato lo schema 2,
- guardando il catalogo atag (come consigliato da qualcuno) solo lo schema 1 può funzionare.
io però ho aggiunta una valvola di non ritorno sul ritorno del radiatore.
preciso che la tubazione tra caldaia e compensatore è da 1 1/4", lo stacco è con un 12x14 rame.
- Allegati
-
- C.T.jpg (81.41 KiB) Visto 17531 volte
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: TERMOARREDO IN "BASSA TEMPERATURA"
sà dico anche la mia.
io ODIO gli scaldalviette a bassa temperatura, servono solo a scaldae le salviette appunto, ma non l'ambiente.. in più il radiatore nel bagno serve anche nelle mezze stagioni, io lo metto sempre e solo ad alta temperatura.
sullo schema postato sopra: ma perchè con una vitocrossal metti un compensatore non è mica una murale !!!
io ODIO gli scaldalviette a bassa temperatura, servono solo a scaldae le salviette appunto, ma non l'ambiente.. in più il radiatore nel bagno serve anche nelle mezze stagioni, io lo metto sempre e solo ad alta temperatura.
sullo schema postato sopra: ma perchè con una vitocrossal metti un compensatore non è mica una murale !!!
Re: TERMOARREDO IN "BASSA TEMPERATURA"
sà dico anche la mia.
io ODIO gli scaldalviette a bassa temperatura, servono solo a scaldae le salviette appunto, ma non l'ambiente.. dipende da che esigenze si hanno. può capitare che calcoli alla mano non servirebbe neanche, ma lo si mette comunque per vari motivi. (Non tecnici diciamo)
in più il radiatore nel bagno serve anche nelle mezze stagioni, io lo metto sempre e solo ad alta temperatura.
sullo schema postato sopra: ma perchè con una vitocrossal metti un compensatore non è mica una murale !!!
alla fine non saprei... bisogna sentire il cliente se digerisce la B.T.!
io ODIO gli scaldalviette a bassa temperatura, servono solo a scaldae le salviette appunto, ma non l'ambiente.. dipende da che esigenze si hanno. può capitare che calcoli alla mano non servirebbe neanche, ma lo si mette comunque per vari motivi. (Non tecnici diciamo)
in più il radiatore nel bagno serve anche nelle mezze stagioni, io lo metto sempre e solo ad alta temperatura.
sullo schema postato sopra: ma perchè con una vitocrossal metti un compensatore non è mica una murale !!!
alla fine non saprei... bisogna sentire il cliente se digerisce la B.T.!
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
-
- Messaggi: 350
- Iscritto il: gio set 25, 2008 14:45
Re: TERMOARREDO IN "BASSA TEMPERATURA"
in questo caso al primario ho una Vitoladens 300-C, e sono dell'idea che ci deve essere sempre una pompa al primario.Manofthemoon ha scritto:sà dico anche la mia.
io ODIO gli scaldalviette a bassa temperatura, servono solo a scaldae le salviette appunto, ma non l'ambiente.. in più il radiatore nel bagno serve anche nelle mezze stagioni, io lo metto sempre e solo ad alta temperatura.
sullo schema postato sopra: ma perchè con una vitocrossal metti un compensatore non è mica una murale !!!
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: TERMOARREDO IN "BASSA TEMPERATURA"
bhè dipende dalle portate...scorpionrock ha scritto:in questo caso al primario ho una Vitoladens 300-C, e sono dell'idea che ci deve essere sempre una pompa al primario.Manofthemoon ha scritto:sà dico anche la mia.
io ODIO gli scaldalviette a bassa temperatura, servono solo a scaldae le salviette appunto, ma non l'ambiente.. in più il radiatore nel bagno serve anche nelle mezze stagioni, io lo metto sempre e solo ad alta temperatura.
sullo schema postato sopra: ma perchè con una vitocrossal metti un compensatore non è mica una murale !!!
Re: TERMOARREDO IN "BASSA TEMPERATURA"
scorpionrock
potresti rimettere gli schemi..?
io non vedo l immagine...
potresti rimettere gli schemi..?
io non vedo l immagine...
Re: TERMOARREDO IN "BASSA TEMPERATURA"
SuperP ha scritto:ma no. quando si accende la resistenza si chiude il comando elettrotermico del relativo circuitoTom Bishop ha scritto:Attento che se inseriscono il kit elettrico aggiuntivo scaldi il pannello radiante con la resistenza... non mi sembra il massimo.
Cioè? colleghi il comando elettrotermico del collettore alla resistenza elettrica?
Re: TERMOARREDO IN "BASSA TEMPERATURA"
Testina NA per radiatore e NC per altri circuiti.ponca ha scritto:Cioè? colleghi il comando elettrotermico del collettore alla resistenza elettrica?
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog