Qualcuno mi sa suggerire come è corretto dimensionare i collettori per le partenze delle mandate e dei ritorni.
Ho un impianto di riscaldamento centralizzato al servizio di tre condomini per una portata totale di 60 [m3/h] stimata dal volume lordo riscaldato.
Il diametro nominale dei due collettori come lo posso stimare ?
Ci sono delle tabelle, guide indicative ?
saluto a tutto i forum
Ho un impianto di riscaldamento centralizzato al servizio di tre condomini per una portata totale di 60 [m3/h] stimata dal volume lordo riscaldato.
Il diametro nominale dei due collettori come lo posso stimare ?
Ci sono delle tabelle, guide indicative ?
saluto a tutto i forum
-
- Messaggi: 5327
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: DIMENSIONAMENTO COLLETTORI PRIMARI
Ok per il consiglio sulla velocità, ma poi come trovo la sezione ?
Divido la portata per la velocità ? (3,14xrxr) = S = Q/v e ricavo il raggio per estrapolazione ..... ?
Divido la portata per la velocità ? (3,14xrxr) = S = Q/v e ricavo il raggio per estrapolazione ..... ?
Re: DIMENSIONAMENTO COLLETTORI PRIMARI
guarda sui quaderni caleffi
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
Re: DIMENSIONAMENTO COLLETTORI PRIMARI
Riesci a darmi un riferiemnto specifico.
Sul quaderno n° 1 c'è una formula empirica Sc > 1.6x(S1+S2+S3 +...+ Si)
Si può usare il grafico delle velocità/perdite di carico/ diametri ? come lo usate voi ... ?
Sul quaderno n° 1 c'è una formula empirica Sc > 1.6x(S1+S2+S3 +...+ Si)
Si può usare il grafico delle velocità/perdite di carico/ diametri ? come lo usate voi ... ?
-
- Messaggi: 35
- Iscritto il: gio nov 08, 2007 19:17
Re: DIMENSIONAMENTO COLLETTORI PRIMARI
Dal manuale Idronica della Cazzaniga:
Somma delle sezioni delle tubazioni uscenti dal collettore, aumento del 50%, radice quadrata della somma predetta, fratto 0,785. Si ottiene un diametro in cm. Tale diametro è quello del collettore, da ricercarsi tra i diametri commerciali, in eccesso.
Saluti.
Somma delle sezioni delle tubazioni uscenti dal collettore, aumento del 50%, radice quadrata della somma predetta, fratto 0,785. Si ottiene un diametro in cm. Tale diametro è quello del collettore, da ricercarsi tra i diametri commerciali, in eccesso.
Saluti.
-
- Messaggi: 200
- Iscritto il: gio ago 27, 2009 10:51
Re: DIMENSIONAMENTO COLLETTORI PRIMARI
Vedo che hai un po di difficoltà con la matematica:gandalf ha scritto:Ok per il consiglio sulla velocità, ma poi come trovo la sezione ?
Divido la portata per la velocità ? (3,14xrxr) = S = Q/v e ricavo il raggio per estrapolazione ..... ?
se vuoi posso inviarti un programmino in excel semplice semplice, mandami lla tua mail
-
- Messaggi: 68
- Iscritto il: dom giu 02, 2019 21:34
Re: DIMENSIONAMENTO COLLETTORI PRIMARI
buona sera è possibile inviarmelo anche a me il programmino.+grazie
- NoNickName
- Messaggi: 7971
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: DIMENSIONAMENTO COLLETTORI PRIMARI
Dopo undici anni, sarà difficile. Comunque non sapere calcolare la velocità di un fluido incomprimibile di cui si conosce la portata, attraverso una sezione nota... qualcuno qui ha bigiato alle elementari.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”