Salve a tutti avrei bisogno di una vostra conferma:
- centrale termica con n.2 generatori separati, pot. cadauno 32 Kw (non gruppo termico) che alimentano un unico impainto (un collettore con vari circuiti): ho previsto le apparecchiature ISPESL su ogni generatore. E' corretto?

Saluti a tutti
patri
Messaggi: 980
Iscritto il: gio ott 02, 2008 09:57
Località: CO

Re: ISPESL

Messaggio da patri »

Secondo la circolare ISPESL 13 dicembre 1999, n.102 se i generatori sono i tipo modulare omologati dal fabbricante puoi mettere dispositivi "unici" a valle.
"Non ti arrendere perchè non trovi tutto ciò di cui hai bisogno fatto su misura e a portata di mano, ma prendi ciò che hai, usa il tuo ingegno e servitene al meglio"
BP in Adventuring to Manhood
simcat
Messaggi: 1687
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: ISPESL

Messaggio da simcat »

Non sono modulari.
patri
Messaggi: 980
Iscritto il: gio ott 02, 2008 09:57
Località: CO

Re: ISPESL

Messaggio da patri »

Allora sì, è corretto
"Non ti arrendere perchè non trovi tutto ciò di cui hai bisogno fatto su misura e a portata di mano, ma prendi ciò che hai, usa il tuo ingegno e servitene al meglio"
BP in Adventuring to Manhood
simcat
Messaggi: 1687
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: ISPESL

Messaggio da simcat »

grazie