Devo certificare un alloggio in condominio con la seguente caldaia in C.T.:
caldaia a basamento CARBOFUEL Officine meccaniche S.p.A tipo TRP AR 300 KIT
Potenza al fololare 385 kW
Potenza utile 349 kW
Qualcuno ha una scheda tecnica o sa dove posso reperirla?
Ho già chiesto all'azienda ma finora nessuna risposta...
Grazie dell'aiuto.
Scheda tecnica caldaia CARBOFUEL
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 581
- Iscritto il: mer gen 23, 2008 15:33
Re: Scheda tecnica caldaia CARBOFUEL
Le potenze le hai che ti sereve di piu'. Sicuramente il bruciatore non è carbofuel.
Re: Scheda tecnica caldaia CARBOFUEL
per comodità allego la scheda che mi ha inviato la casamadre (così se qualcuno usa la funzione cerca del forum potrebbero interessargli).
Giusto per conferma, dai dati della Pn mi pare una caldaia marcata 1* secondo il DPR 660/96. Corretto?
Grazie.
Potenza termica utile nominale (kW) - 348,8
Potenza termica del focolare (kW) - 385
Rendimento termico utile al carico nominale (%) - 90,6
Rendimento termico utile richiesto (%) - 89,1
Rend. termico utile a carico ridotto al 30% (%) - 87,9
Rend. di combustione (%) - 92
Perdite vs. l’ambiente attraverso l’involucro (%) - 1,38
Perdite al camino con bruciatore acceso (%) - 7,97
Tenore di CO2 (%) (nota 1) - 13
Temperatura fumi (C) (nota 1) - 192
Perdite al camino con bruciatore spento (%) (nota 2) - 0,1
nota 1: valore ottenuto in laboratorio su caldaia pulita con gasolio di prova e regolazione ottimizzata del bruciatore attraverso monitoraggio continuo dei parametri di combustione. Temperatura ambiente di prova = 20C.
nota 2: altezza camino mt. 10. Bruciatore con serranda di chiusura dell’aria comburente.
Giusto per conferma, dai dati della Pn mi pare una caldaia marcata 1* secondo il DPR 660/96. Corretto?
Grazie.
Potenza termica utile nominale (kW) - 348,8
Potenza termica del focolare (kW) - 385
Rendimento termico utile al carico nominale (%) - 90,6
Rendimento termico utile richiesto (%) - 89,1
Rend. termico utile a carico ridotto al 30% (%) - 87,9
Rend. di combustione (%) - 92
Perdite vs. l’ambiente attraverso l’involucro (%) - 1,38
Perdite al camino con bruciatore acceso (%) - 7,97
Tenore di CO2 (%) (nota 1) - 13
Temperatura fumi (C) (nota 1) - 192
Perdite al camino con bruciatore spento (%) (nota 2) - 0,1
nota 1: valore ottenuto in laboratorio su caldaia pulita con gasolio di prova e regolazione ottimizzata del bruciatore attraverso monitoraggio continuo dei parametri di combustione. Temperatura ambiente di prova = 20C.
nota 2: altezza camino mt. 10. Bruciatore con serranda di chiusura dell’aria comburente.