Buongiorno a tutti, oggi vi voglio proporre un quesito che esula dalle tradizionali domande sui decreti energetici. Devo installare una caldaia alimentata a scarti di legna con potenzialità di 2900 kW. Calcolo il contenuto d'acqua dell'impianto per il dimensionamento del vaso d'espansione. Una volta effettuato il calcolo mi trovo un vaso d'espansione di tipo APERTO da 2000 litri. Per il collegamento del vaso all'impianto utilizzo la nuova norma UNI EN 10412-1 che mi cambia un attimo le carte in tavola per quanto riguarda tubazioni di carico e di sicurezza. Su vari manuali non ho trovato riferimento a questa normativa, vi è mai capitato di progettare con questa nuova norma, o per i vasi aperti vi comportate alla vecchia maniera (tubo unico di collegamento impianto vaso).
Grazie
Vaso espansione aperto
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 176
- Iscritto il: mer mar 14, 2007 11:55
- Contatta:
-
- Messaggi: 406
- Iscritto il: ven dic 29, 2006 17:58
- Località: Figline Valdarno
- Contatta:
Re: Vaso espansione aperto
Norma DIN tedesca con P potenza in kW del generatore
Tubo di ricurezza:
di=15+1,5xSQR(P/1,163)
Tubo di carico
di=15+SQR(P/1,163)
Tubo di ricurezza:
di=15+1,5xSQR(P/1,163)
Tubo di carico
di=15+SQR(P/1,163)
vecchiaccio
-
- Messaggi: 176
- Iscritto il: mer mar 14, 2007 11:55
- Contatta:
-
- Messaggi: 406
- Iscritto il: ven dic 29, 2006 17:58
- Località: Figline Valdarno
- Contatta:
Mi sembrava che tu chiedessi un sistema alternativo e poi le norme DIN sono universalmente riconosciute e vanno bene anche da noi.etaingegneria ha scritto:Io ho utilizzato le formule del capitolo 11 della norma Italiana UNI EN 10412-1 e cioè:
Tubo di sicurezza = 16 + 1,4 x radice della potenza del generatore
Tubo di carico = 16 + 1,0 x radice della potenza del generatore
Perchè utilizzi la norma tedesca?
Infine attenzione a non confondere le norme con le leggi.
Tutto qui.
vecchiaccio
-
- Messaggi: 406
- Iscritto il: ven dic 29, 2006 17:58
- Località: Figline Valdarno