isolante con conducibilità più bassa

Messaggio da a.d. »

finora mi sono imbattuto in isolanti con una conducibilità dichiarata che al massimo è 0,024 W/mK
conoscete nomi commerciali di isolanti EPS o altro tipo di isolanti con valori più bassi?
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: isolante con conducibilità più bassa

Messaggio da gararic »

già il valore di 0,024 da te proposto è abbastanza "spinto" (non so proprio poi nel corso degli anni quanto possa rimanere costante, se ne potrebbe parlare...)

e non credo neppure che sul mercato si trovi di meglio

se non vuoi usare spessori maggiori, per risparmiare spazio, prova a vedere i T.I.M. thin insulating matherials ... anche se hanno poco mercato ancora credo che abbiano delle ottime potenzialità
tempo fa avevo trovato un pdf commerciale italiano, ma adesso non riemerge più dall'archivio :D
riccardo - affetto da superbonus
il_conte
Messaggi: 540
Iscritto il: sab ott 13, 2007 12:39

Re: isolante con conducibilità più bassa

Messaggio da il_conte »

Meno di 0,024 W/m2K è sostanzialmente impossibile, visto che è vicinissimo alla trasmittanza dell'aria in quiete, e già è possibile solo per pochissimi materiali (PUR?) che non usano aria come agente espandente. E in genere il valore dichiarato di trasmittanza è più alto, 0,024 vale per il prodotto nuovo.
Di quelli famosi che ogni tanto saltano fuori sul forum che isolano tipo tre volte tanto non so praticamente niente, so solo che per ora in assenza di una norma di prodotto manco voglio sentirne parlare.
cavallo
Messaggi: 244
Iscritto il: gio mar 29, 2007 18:52

Re: isolante con conducibilità più bassa

Messaggio da cavallo »

pannello isolante sottovuoto vakum lambda 0,005
ketenegh
Messaggi: 1169
Iscritto il: sab giu 13, 2009 09:30

Re: isolante con conducibilità più bassa

Messaggio da ketenegh »

Se non sbaglio qui siamo a circa 0,006 W/mk!
Parlano di 3 cm equivalenti a 21 cm di lana di vetro con lamba 0,04.
http://www.actis-isolation.com/fichepdt ... =3&code=11
Terminus
Messaggi: 12711
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: isolante con conducibilità più bassa

Messaggio da Terminus »

Attenzione che i prodotti actis, come tutti quelli basati sulla limitazione della trasmissione per radiazione, devono essere installati con discrete intercapedini d'aria, evitando tutti i ponti termici (cosa impossibile) che incanalerebbero il flusso termico per conduzione.
girondone
Messaggi: 12836
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: isolante con conducibilità più bassa

Messaggio da girondone »

Terminus ha scritto:Attenzione che i prodotti actis, come tutti quelli basati sulla limitazione della trasmissione per radiazione, devono essere installati con discrete intercapedini d'aria, evitando tutti i ponti termici (cosa impossibile) che incanalerebbero il flusso termico per conduzione.
quoto
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: isolante con conducibilità più bassa

Messaggio da gararic »

sono prodotti che mi incuriosiscono molto, vedremo se prendono piede
sulla rivista casa&clima un articolo raccontava di un collega che li utilizza con soddisfazione
qualcuno ha un'idea di quanto possano costare in opera?
da qui http://www.bitbau.it/Preislisten/pdf/pr ... vakuum.pdf
sembra che i pannelli + grando costino meno di quelli piccoli...
riccardo - affetto da superbonus
girondone
Messaggi: 12836
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: isolante con conducibilità più bassa

Messaggio da girondone »

buon giorno
se può servire c'è un manualetto
http://www.anit.it/manu.asp
aupaz
Messaggi: 969
Iscritto il: lun gen 07, 2008 12:38

Re: isolante con conducibilità più bassa

Messaggio da aupaz »

Cose del genere ti possono interessare ?
http://www.aktarusgroup.com/product.asp?id=2

Per i costi c'è già un post nel forum se non erro...
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?f=5&t=7740

In definitiva, più il lambda cala, più paghi, e non ne vale la pena oltre un certo limite.... a meno di non aver alternative
"Se non lo puoi misurare, non lo puoi migliorare" - Lord Kelvin