ISPESL in CT con Micro-Cogener. + caldaia (tutto < 35 kW)

Messaggio da energetico »

Buongiorno a tutti i termotecnici!

In una centrale termica metto un MicroCogeneratore con potenza termica al focolare pari a 20 kW, e una caldaia a condensazione da altri 30 kW come integrazione.

Il micro-cogenratore lavora sul proprio circuito primario mediante uno scambiatore a piastre, mentre la caldaia lavora in diretto sull'impianto e può lavorare in contemporanea ad esso.

SECONDO VOI IL TRONCHETTO DELLE SICUREZZE DEVE ESSERE PREVISTO sia sotto la caldaia che per il micro-cogeneratore?

Leggendo il campo di applicazione della Raccolta R 2009 (come pure quelle precedenti) io sono dell'opinione che le sicurezze ci vogliono... purtroppo. Perchè la potenza dell'impianto termico (vedere definizione di impianto termico) è comunque > ai 35 kW ma molti colleghi sostengono che non servono perchè i fluidi sono separati da uno scambiatore a piastre.

Come la pensate? Dal punto di vista burocratico (tanto è a quello che ci dovremmo attenere) sapete se esite una specifica, una circolare, un chiarimento o altro che ci permetta di avere il c**o parato qualora non mettessimo le sicurezze?

Grazie.
Avatar utente
arien
Messaggi: 427
Iscritto il: ven apr 24, 2009 11:19

Re: ISPESL in CT con Micro-Cogener. + caldaia (tutto < 35 kW

Messaggio da arien »

Prova a chidere all'ispesl di competenza.
Secondo me la centrale richiede denuncia ISPESL in quanto all'interno della stessa centrale stai installando due apparecchi con potenza complessiva > 35 kW che lavorano su un unico circuito. Utilizzare lo stratagemma del circuido secondario non tiene poichè stai fornenendo 50 kW ad un unico circuito secondario.
La rete gas ovviamente richiede il progetto redatto da un tecnico abilitato.

Potresti cortesemente dirmi che marca e tipologia hai utilizzato come microcogeneratore?
Che tipo di scambio elettrico fai? In parallelo con la bassa tensione?
Davidedada905
Messaggi: 493
Iscritto il: lun apr 14, 2008 20:18

Re: ISPESL in CT con Micro-Cogener. + caldaia (tutto < 35 kW

Messaggio da Davidedada905 »

arien ha scritto:Prova a chidere all'ispesl di competenza.
Secondo me la centrale richiede denuncia ISPESL in quanto all'interno della stessa centrale stai installando due apparecchi con potenza complessiva > 35 kW che lavorano su un unico circuito. Utilizzare lo stratagemma del circuido secondario non tiene poichè stai fornenendo 50 kW ad un unico circuito secondario.
La rete gas ovviamente richiede il progetto redatto da un tecnico abilitato.

Potresti cortesemente dirmi che marca e tipologia hai utilizzato come microcogeneratore?
Che tipo di scambio elettrico fai? In parallelo con la bassa tensione?
Non sono d'accordo... c'è anche una circolare dell'ISPESL che dice che se interponi uno scambiatore tra i due circuiti, se enstambi sono inferiori a 35 kW, non necessiti di pratica e tantomeno di tronchetto. Non ricordo però la circolare, ma sul forum da qualche parte la trovi, io l'avevo trovata!
Marzio
Messaggi: 445
Iscritto il: gio apr 30, 2009 18:55

Re: ISPESL in CT con Micro-Cogener. + caldaia (tutto < 35 kW

Messaggio da Marzio »

Davidedada905 ha scritto:
arien ha scritto:Prova a chidere all'ispesl di competenza.
Secondo me la centrale richiede denuncia ISPESL in quanto all'interno della stessa centrale stai installando due apparecchi con potenza complessiva > 35 kW che lavorano su un unico circuito. Utilizzare lo stratagemma del circuido secondario non tiene poichè stai fornenendo 50 kW ad un unico circuito secondario.
La rete gas ovviamente richiede il progetto redatto da un tecnico abilitato.

Potresti cortesemente dirmi che marca e tipologia hai utilizzato come microcogeneratore?
Che tipo di scambio elettrico fai? In parallelo con la bassa tensione?
Non sono d'accordo... c'è anche una circolare dell'ISPESL che dice che se interponi uno scambiatore tra i due circuiti, se enstambi sono inferiori a 35 kW, non necessiti di pratica e tantomeno di tronchetto. Non ricordo però la circolare, ma sul forum da qualche parte la trovi, io l'avevo trovata!
Giusto, infatti il tuo secondo generatore risulta essere lo scambiatore di calore, il quale deve essere sommato solo nel caso in cui sia alimentato sul primario con fluidi superiori a 110 °C (CAP. R.3.D), ma non è il tuo caso visto che il cogeneratore al massimo riscalderà l'acqua fino a una temperatura di 80 °C.