Viessman Vitodens 200 la conoscete?
Moderatore: Edilclima
Viessman Vitodens 200 la conoscete?
Ciao a tutti, volevo chiedervi se qualcuno conosce questo modello di caldaia a condensazione e che valutazione ne fate... mi hanno fatto un'offerta per sostituzione caldaia, installazione pannelli e serbatorio accumulo da 200 lt il tutto della Vissman.grazie
-
- Messaggi: 350
- Iscritto il: gio set 25, 2008 14:45
Re: Viessman Vitodens 200 la conoscete?
serie 1 e 2 discrete, diciamo da prezzo, serie 3 il top del top. consigliatissima per villette.
Re: Viessman Vitodens 200 la conoscete?
cio scorpio susami ma che differenza c'è tra la serie 1 2 e la 3? la 3 è la più recente? grazie ciaoo
-
- Messaggi: 350
- Iscritto il: gio set 25, 2008 14:45
Re: Viessman Vitodens 200 la conoscete?
no cambia il bruciatore e i materiali impiegati, e quindi la durata del corpo caldaia.
Re: Viessman Vitodens 200 la conoscete?
Il corpo caldaia o scambiatore primario Inox-Radial è lo stesso per le tre versioni.
Cambia il bruxciatore quindi il campo di modulazione e l'elettronica.
Dai un occhiata al sito Viessmann e sarà facile chiarirti le idee.
Tornando alla 200 ne ho installate parecchie e ad oggi non ho mai avuto problemi, ma se vuoi il meglio punta sulla 300 e non ti sbagli.
Le prime Vitodens le ho installate nel 99/2000 e sono le nonne della 300: non so di averle !!
Cambia il bruxciatore quindi il campo di modulazione e l'elettronica.
Dai un occhiata al sito Viessmann e sarà facile chiarirti le idee.
Tornando alla 200 ne ho installate parecchie e ad oggi non ho mai avuto problemi, ma se vuoi il meglio punta sulla 300 e non ti sbagli.
Le prime Vitodens le ho installate nel 99/2000 e sono le nonne della 300: non so di averle !!
- davidemorcy
- Messaggi: 764
- Iscritto il: mer gen 30, 2008 10:40
- Località: Sondrio, Lecco, Como
Re: Viessman Vitodens 200 la conoscete?
VIESSMANN tra le caldaie è come Mercedes o BMW tra le autovetture...personalmente progetto quasi esclusivamente con Viessmann...e vado sul sicuro.......
"Chi non lavora non fa l'amore"
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: Viessman Vitodens 200 la conoscete?
IO installo solo Viessmann, quindi le conosco a menadito, anche le codifiche etc..
cosa vuoi sapere ?
cosa vuoi sapere ?
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: Viessman Vitodens 200 la conoscete?
solare con 200 litri? sei sicuro che non siano 300?
tra la 200 e la 300 cambiano bruciatore (matrix x entrambe ma semisferico per la 300 e cilindrico per la 200), il corpo caldaia è il medesimo, la 300 monta la pompa interna a corrente continua a giri variabili.
tra la 200 e la 300 cambiano bruciatore (matrix x entrambe ma semisferico per la 300 e cilindrico per la 200), il corpo caldaia è il medesimo, la 300 monta la pompa interna a corrente continua a giri variabili.
Re: Viessman Vitodens 200 la conoscete?
Ciao a tutti,
non credevo di avere tanto odienss comunque, ho ricevuto un'offerta per rifare l'impianto idraulico della mia villettina, impianto di riscaldamento a pavimento, caldaia a condensaz. e 2 pannelli solari piani, con serbatorio di accumulo...
Per quanto riguarda la caldaia mi installerebbe una Viessman Vitodens 200 potenza termica ocolare 19KW, 2 collettore solare piano sempre marca viessman ogni pannello 2,5mq e un bollitore cilindrico da 200lt modello VitoCellW100 il tutto a 7000euro.
Per voi è un impianto che va bene per una villetta di 100mq e per ora 2 persone?
Cosa mi consigliate? Grazie millee per le numerose risposte...
non credevo di avere tanto odienss comunque, ho ricevuto un'offerta per rifare l'impianto idraulico della mia villettina, impianto di riscaldamento a pavimento, caldaia a condensaz. e 2 pannelli solari piani, con serbatorio di accumulo...
Per quanto riguarda la caldaia mi installerebbe una Viessman Vitodens 200 potenza termica ocolare 19KW, 2 collettore solare piano sempre marca viessman ogni pannello 2,5mq e un bollitore cilindrico da 200lt modello VitoCellW100 il tutto a 7000euro.
Per voi è un impianto che va bene per una villetta di 100mq e per ora 2 persone?
Cosa mi consigliate? Grazie millee per le numerose risposte...
-
- Messaggi: 350
- Iscritto il: gio set 25, 2008 14:45
Re: Viessman Vitodens 200 la conoscete?
Per il mio modo di vedere, installerei un 9 kw di caldaia, bollitore da 300 litri e 2 pannelli..
poi ogni casa fa un discorso a se
poi ogni casa fa un discorso a se
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: Viessman Vitodens 200 la conoscete?
il prezzo è OTTIMO
controlla che abbia la centralina climatica, e fatti installare un bollitore da 300 litri.
non sono d'accordo sui 9 kW in quando sulla acs sono troppo pochi.
controlla che abbia la centralina climatica, e fatti installare un bollitore da 300 litri.
non sono d'accordo sui 9 kW in quando sulla acs sono troppo pochi.
-
- Messaggi: 350
- Iscritto il: gio set 25, 2008 14:45
Re: Viessman Vitodens 200 la conoscete?
Manofthemoon ha scritto:il prezzo è OTTIMO
controlla che abbia la centralina climatica, e fatti installare un bollitore da 300 litri.
non sono d'accordo sui 9 kW in quando sulla acs sono troppo pochi.
essendo in due persone, con 300 litri di capacità per un bollitore remoto integrato dal solare mi sembrano più che sufficienti, come i 9 kw per quanto riguarda il lato riscaldamento e funzionamento a pannelli radianti a pavimento (considerando funzionamento continuato).
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: Viessman Vitodens 200 la conoscete?
vero, ma la caldaia da 19 kW modula da 4,8 kW a 19 kW
quindi perchè non sfruttare i 19 kW per l'acs ?
IO solitamente non scendo mai sotto i 26 kW, ma ovviamente, sono scelte.
quindi perchè non sfruttare i 19 kW per l'acs ?
IO solitamente non scendo mai sotto i 26 kW, ma ovviamente, sono scelte.
-
- Messaggi: 350
- Iscritto il: gio set 25, 2008 14:45
Re: Viessman Vitodens 200 la conoscete?
se consideriamo un appartamento da 100 mq di oggi, farà si 4.8kW di dispersioni cioè il minimo della tua caldaia, ma le dispersioni di punta son calcolati con temperatura di progetto, che ad esempio dalle mie parti è -5°C..ma effettivamente quante volte arriva a -5°C per avere tali dispersioni??Manofthemoon ha scritto:vero, ma la caldaia da 19 kW modula da 4,8 kW a 19 kW
quindi perchè non sfruttare i 19 kW per l'acs ?
IO solitamente non scendo mai sotto i 26 kW, ma ovviamente, sono scelte.
due e tre volte l'anno?
e per il resto la caldaia mi funzionerà sempre in on/off cosa sbagliata 2 volte per i rendimenti della caldaia e per l'impianto a pavimento.
Re: Viessman Vitodens 200 la conoscete?
Prezzo ok !
Ritorno a spingere la serie 300 sempre finanze permettendo
In questo caso direi che ci stà a puntino la Vitodens 343
http://www.viessmann.it/it/Caldaie/cald ... 343-F.html
Ritorno a spingere la serie 300 sempre finanze permettendo
In questo caso direi che ci stà a puntino la Vitodens 343
http://www.viessmann.it/it/Caldaie/cald ... 343-F.html
Re: Viessman Vitodens 200 la conoscete?
ciao skorpion ciao giobibo a tutti quelli che mi hanno consigliato...
nel caso mi rifacessi fare il preventivo con una 343F che miglioramenti avrei rispetto alla vitodens?
ho letto che è un'unico mobiletto con dentro tutto caldaia e serbatoio da 220lt, ed è scomponibile come sistema, meno spazio utilizzato....(grazie del link),
il serbatoio è meglio averlo integrato o separato? come mai la consigli così vivamente?
è tipo una bmw paragonata ad una fiat?
scorpin concordo pienamente con quanto da te detto.... per il serbatoio da 300lt non so' avendo un sistema a 2 pannelli piani dici che mi scaldano 300lt?
Ciao e grazie mille per i consigli, la casa è per mio fratello, a casa mia io ho una paradigma a condensaz. pannello PCP e serbatoio da 200lt...e vanno benissimo...
ho sentito parlar bene della Viesmann ma ora sono un po' più tranquillo...visto che ne parlate bene anche voi...del ramo...ciaoooo grazie mille
nel caso mi rifacessi fare il preventivo con una 343F che miglioramenti avrei rispetto alla vitodens?
ho letto che è un'unico mobiletto con dentro tutto caldaia e serbatoio da 220lt, ed è scomponibile come sistema, meno spazio utilizzato....(grazie del link),
il serbatoio è meglio averlo integrato o separato? come mai la consigli così vivamente?
è tipo una bmw paragonata ad una fiat?
scorpin concordo pienamente con quanto da te detto.... per il serbatoio da 300lt non so' avendo un sistema a 2 pannelli piani dici che mi scaldano 300lt?
Ciao e grazie mille per i consigli, la casa è per mio fratello, a casa mia io ho una paradigma a condensaz. pannello PCP e serbatoio da 200lt...e vanno benissimo...
ho sentito parlar bene della Viesmann ma ora sono un po' più tranquillo...visto che ne parlate bene anche voi...del ramo...ciaoooo grazie mille
Re: Viessman Vitodens 200 la conoscete?
Tanto per fare una battuta: è come chiedere: mi compro una mercedes, secondo voi è una buona macchina?
Re: Viessman Vitodens 200 la conoscete?
A memoria mi pare che i vantaggi della serie 300 rispetto alla 200 sono:
-pompa in CC con portata variabile in funzione della temp. esterna (classe A)
-campo di modulazione 1-5
-la nuova regolazione Vitotronic è dotata di menù di selezione semplice e intuitivo
nel caso specifico della 343:
-il modulo per la gestione dell’impianto solare è già integrato nella caldaia e sono di nuova -generazione anche i circolatori a corrente continua per il circuito di riscaldamento e il circuito solare altamente efficienti
-sistema compatto comodo per problematiche di spazio
-pompa in CC con portata variabile in funzione della temp. esterna (classe A)
-campo di modulazione 1-5
-la nuova regolazione Vitotronic è dotata di menù di selezione semplice e intuitivo
nel caso specifico della 343:
-il modulo per la gestione dell’impianto solare è già integrato nella caldaia e sono di nuova -generazione anche i circolatori a corrente continua per il circuito di riscaldamento e il circuito solare altamente efficienti
-sistema compatto comodo per problematiche di spazio
Re: Viessman Vitodens 200 la conoscete?
Io ho un problema con questa caldaia.....si ottura sempre lo scambiatore, da nuova (addolcitore a polifosfati a valle della caldaia) si è otturato con i polifosfati , cambiato in garanzia si è riotturato e mi hanno consigliato di non mettere piu' i polifosfati, fatto e ora dopo 9 mesi si bloccata la pompa di circolazione e indovinate...scambiatore otturato.... ti è mai capitato ? sono sfigato io o è un difetto del scambiatore ?Manofthemoon ha scritto:IO installo solo Viessmann, quindi le conosco a menadito, anche le codifiche etc..
cosa vuoi sapere ?
grazie
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: Viessman Vitodens 200 la conoscete?
sfigato tu !
a me è successo solo una volta, con acqua di pozzo !
a me è successo solo una volta, con acqua di pozzo !
Re: Viessman Vitodens 200 la conoscete?
Scusa, parliamo di scambiatre primario ?
Perchè in tal caso una volta caricato l'impianto l'acqua nel circuito è sempre la stessa, sempre che ci sia una perdita e si continui a rabboccare il liquido perso.
Oppure se la caldaia è installata in un vecchio impianto a radiatori è possibile che i depositi vadano ad otturare proprio lo scambiatore.
Se invece parliamo di una caldaia con produzione di acqua calda istantanea e lo scambiatore in questione è il secondario, il problema è solo dovuto al tipo di acqua che lo attraversa.
Personalmente problemi con scambiatori non ne ho mai avuti.
E' probabile che il tuo sia un caso particolare, da ragionarci sopra e capire la causa.
Perchè in tal caso una volta caricato l'impianto l'acqua nel circuito è sempre la stessa, sempre che ci sia una perdita e si continui a rabboccare il liquido perso.
Oppure se la caldaia è installata in un vecchio impianto a radiatori è possibile che i depositi vadano ad otturare proprio lo scambiatore.
Se invece parliamo di una caldaia con produzione di acqua calda istantanea e lo scambiatore in questione è il secondario, il problema è solo dovuto al tipo di acqua che lo attraversa.
Personalmente problemi con scambiatori non ne ho mai avuti.
E' probabile che il tuo sia un caso particolare, da ragionarci sopra e capire la causa.
Re: Viessman Vitodens 200 la conoscete?
9 kw mi sembrano pochini pochini...Manofthemoon ha scritto:vero, ma la caldaia da 19 kW modula da 4,8 kW a 19 kW
quindi perchè non sfruttare i 19 kW per l'acs ?
IO solitamente non scendo mai sotto i 26 kW, ma ovviamente, sono scelte.
Es. se si fanno due docce, in inverno, poi hai l'acqua fredda e ora che si ricarica...
26 kw mi sembrano invece sprecati! certo stai sicuro che la potenza per caricare il bollitore c'è, anche se bisogna vedere le caratteristiche del serpentino alto ecc...
Io punterei sulla 19.
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
Re: Viessman Vitodens 200 la conoscete?
Grazie che bello....Manofthemoon ha scritto:sfigato tu !
a me è successo solo una volta, con acqua di pozzo !
Re: Viessman Vitodens 200 la conoscete?
Manofthemoon,
dici di installare spesso viessmann, così volevo chiederti un aiuto per la regolazione di una vitodens 200-W 24 kW con produzione acs rapida.
Il problema è che non modula bene in produzione acqua calda sanitaria, fissando la temperatura intorno ai 40 °C si ha prima acqua molto calda, poi stabile per un po’, poi fredda e così di nuovo…
Qualcuno ha un'esperienza simile?
Grazie
dici di installare spesso viessmann, così volevo chiederti un aiuto per la regolazione di una vitodens 200-W 24 kW con produzione acs rapida.
Il problema è che non modula bene in produzione acqua calda sanitaria, fissando la temperatura intorno ai 40 °C si ha prima acqua molto calda, poi stabile per un po’, poi fredda e così di nuovo…
Qualcuno ha un'esperienza simile?
Grazie
Re: Viessman Vitodens 200 la conoscete?
anche a me 9 kW sembrano DECISAMENTE pochini, soprattutto non conoscendo dimensioni, caratteristiche e località della villetta !
riccardo - affetto da superbonus
Re: Viessman Vitodens 200 la conoscete?
Da quanto è in funzione e da quanto presenta tale malfunzionamento?fix76 ha scritto:Manofthemoon,
dici di installare spesso viessmann, così volevo chiederti un aiuto per la regolazione di una vitodens 200-W 24 kW con produzione acs rapida.
Il problema è che non modula bene in produzione acqua calda sanitaria, fissando la temperatura intorno ai 40 °C si ha prima acqua molto calda, poi stabile per un po’, poi fredda e così di nuovo…
Qualcuno ha un'esperienza simile?
Grazie
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
Re: Viessman Vitodens 200 la conoscete?
è installata dall'autunno scorso e ha presentato sempre questo problema.
Re: Viessman Vitodens 200 la conoscete?
Difficile fare una diagnosi on-line!!
Posso aggiungere che le Viesnmann "istantanee" che ho installato sono veramente poche e fortunatamente mai nessun cliente mi ha mai sollevato un problema simili.
Se il problema è così evidente andrebbe verificato e risolto dal servizio assistenza.
Posso aggiungere che le Viesnmann "istantanee" che ho installato sono veramente poche e fortunatamente mai nessun cliente mi ha mai sollevato un problema simili.
Se il problema è così evidente andrebbe verificato e risolto dal servizio assistenza.
Re: Viessman Vitodens 200 la conoscete?
Non è l'unica caldaia che abbiamo istallato, sono 3 e tutte hanno la stessa propensione a pendolare con una produzione di acs periodicamente sopra 10-14 °C rispetto al valore nominale.
A mio parere potrebbe essere una questione di regolazione (3 caldaie difettose?!), per questo ho chiesto se qualcuno ha avuto la stessa esperienza.
Con le codifiche indicate dall'assistenza il problema non migliora.
A mio parere potrebbe essere una questione di regolazione (3 caldaie difettose?!), per questo ho chiesto se qualcuno ha avuto la stessa esperienza.
Con le codifiche indicate dall'assistenza il problema non migliora.
Re: Viessman Vitodens 200 la conoscete?
Ciao fix,
a me è capitato il problema su una vitopend... era il flussostato... non so se può essere così anche per te.
Certo che 3 su 3 sarebbe strano !!!
saluti
a me è capitato il problema su una vitopend... era il flussostato... non so se può essere così anche per te.
Certo che 3 su 3 sarebbe strano !!!
saluti
Re: Viessman Vitodens 200 la conoscete?
lavorando sull'accumulo sono a mio parere sufficienti x la famigliola.Manofthemoon ha scritto:il prezzo è OTTIMO
controlla che abbia la centralina climatica, e fatti installare un bollitore da 300 litri.
non sono d'accordo sui 9 kW in quando sulla acs sono troppo pochi.
Re: Viessman Vitodens 200 la conoscete?
Ciao Bribri, ti ringrazio di avermi suggerito il problema al flussostato.
Potresti dirmi quali sintomi ti dava?
Credo che il mio problema sia dovuto al fatto che la procedura di avviamento della caldaia (pulizia, accensione bruciatore, riscaldamento...) sia troppo lunga e non riesce a fare in tempo a modulare, di conseguenza la temperatura sale troppo e va in spegnimento, poi calata la temperatura al di sotto della soglia impostata si riaccende e ricomincia da capo.
Se invece parte completamente da freddo la procedura di accensione finisce prime che la caldaia si spenga, quindi modula e riesce a tenere la temperatura al sanitario corretta....
Era per te qualcosa di simile?
Potresti dirmi quali sintomi ti dava?
Credo che il mio problema sia dovuto al fatto che la procedura di avviamento della caldaia (pulizia, accensione bruciatore, riscaldamento...) sia troppo lunga e non riesce a fare in tempo a modulare, di conseguenza la temperatura sale troppo e va in spegnimento, poi calata la temperatura al di sotto della soglia impostata si riaccende e ricomincia da capo.
Se invece parte completamente da freddo la procedura di accensione finisce prime che la caldaia si spenga, quindi modula e riesce a tenere la temperatura al sanitario corretta....
Era per te qualcosa di simile?
-
- Messaggi: 13
- Iscritto il: mer nov 16, 2011 22:41
Re: Viessman Vitodens 200 la conoscete?
Salve Fix, anche io ho la tua stessa caldaia ed ho notato un comportamento analogo. Quando richiamo acqua calda nei periodi temporali in cui è attivata la produzione istantanea, quella che esce dal rubinetto per i primi circa 20 secondi è calda alla temperatura impostata, successivamente la temperatura dell'acqua cala per circa altri 20 secondi, successivamente ancora si rialza la temperatura. Questa oscillazione si verifica comunque una sola volta e non mi pare più volte di seguito.
Ormai che siamo in argomento avanzo una ulteriore domanda: alcune volte, con l'attivazione della sola funzione "acqua calda sanitaria" e non del riscaldamento, anche senza aprire il rubinetto, sento un rumore all'interno della caldaia, qualcosa che "funziona" per circa 10 secondi e poi si spegne, diverse volte al giorno, ma non è il bruciatore dato che sul display non si illumina la spia di accensione. Che cosa sarebbe? Se il riscaldamento è spento e non chiedo acqua calda la caldaia non dovrebbe essere in stand-by? Lo hai notato per caso anche te?
Ormai che siamo in argomento avanzo una ulteriore domanda: alcune volte, con l'attivazione della sola funzione "acqua calda sanitaria" e non del riscaldamento, anche senza aprire il rubinetto, sento un rumore all'interno della caldaia, qualcosa che "funziona" per circa 10 secondi e poi si spegne, diverse volte al giorno, ma non è il bruciatore dato che sul display non si illumina la spia di accensione. Che cosa sarebbe? Se il riscaldamento è spento e non chiedo acqua calda la caldaia non dovrebbe essere in stand-by? Lo hai notato per caso anche te?
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: Viessman Vitodens 200 la conoscete?
hai la funzione confort attivata (e la caldaia tiuene lo scambiatore caldo) per quello la senti partire e per quello arriva acs calda,fredda e poi calda.
togli le fasce orarie per la prosuzione acs e dovrebbe funzionare !
togli le fasce orarie per la prosuzione acs e dovrebbe funzionare !
-
- Messaggi: 13
- Iscritto il: mer nov 16, 2011 22:41
Re: Viessman Vitodens 200 la conoscete?
Faccio la prova e poi riferisco.
Ti ringrazio.
Ti ringrazio.
Re: Viessman Vitodens 200 la conoscete?
Io ho tolto le fasce orarie da tempo, ma la caldaia oscilla sempre; ora che ho i termo accesi (radiatori a circa 50 °C) la caldaia mi manda acs bollente, poi alla temepratura impostata (40 °C), poi bollente e così via...
Riesce a modulare solo quando apro l'acs al massimo: all'inizio bollente poi alla temepratira impostata.
è una cosa piuttosto irritante...
credo comunque dipenda dal tempo iniziale di accensione, cioè il tempo in cui la caldaia va alla massima potenza quando si accende, questo tempo è troppo lungo e porta oltre l'acs oltre i 52-54 per poi spegnersi, aspettare che l'acs arriva a 40 °C e riaccendersi...
qualcuno sa se si può diminuire questo tempo di accensione?
Riesce a modulare solo quando apro l'acs al massimo: all'inizio bollente poi alla temepratira impostata.
è una cosa piuttosto irritante...
credo comunque dipenda dal tempo iniziale di accensione, cioè il tempo in cui la caldaia va alla massima potenza quando si accende, questo tempo è troppo lungo e porta oltre l'acs oltre i 52-54 per poi spegnersi, aspettare che l'acs arriva a 40 °C e riaccendersi...
qualcuno sa se si può diminuire questo tempo di accensione?
-
- Messaggi: 13
- Iscritto il: mer nov 16, 2011 22:41
Re: Viessman Vitodens 200 la conoscete?
Io ho fatto la prova togliendo le fasce orarie ed il problema è sparito. Tanto per riprova la scorsa settimana ho impostato di nuovo le fasce orarie anche su ACS ed il problema...non si è ripresentato. Quindi le ho lasciate impostate, le fasce orarie.
Re: Viessman Vitodens 200 la conoscete?
Allora tanto per capirci: nelle fasce orarie del sanitario hai messo tutti -:- ok?
E ovviamente la caldaia ora non si accende più a meno che non apri il rubinetto dell'acqua calda, ok?
Però l'acqua ti esce sempre alla temperatura impostata? cioè fissi 40 °C e esce sempre a 40°C? a me va su a 52, poi scende a 40 poi torna su, all'infinito!
E ovviamente la caldaia ora non si accende più a meno che non apri il rubinetto dell'acqua calda, ok?
Però l'acqua ti esce sempre alla temperatura impostata? cioè fissi 40 °C e esce sempre a 40°C? a me va su a 52, poi scende a 40 poi torna su, all'infinito!
-
- Messaggi: 13
- Iscritto il: mer nov 16, 2011 22:41
Re: Viessman Vitodens 200 la conoscete?
Esatto, per eliminare le fasce orarie ho fatto apparire quel simbolo che hai riportato. Allora in quel caso il bruciatore si accende solo quanto richiedi ACS (se per ipotesi non hai inserito il riscaldamento). Impostando la temperatura su 40°, l'acqua mi pare che rimanga "per tutta la durata della doccia" a temperatura costante senza sgradevoli variazioni. Sottinteso un periodo di assestamento iniziale, mi spiego meglio: entro in doccia ed apro il rubinetto richiamando solo acqua calda. Dopo alcuni secondi comincia ad arrivare acqua calda, poi sempre più calda, a quel punto devo regolare il rubinetto chiedendo una miscelazione con l'acqua fredda. Raggiunta la temperatura gradevole il rubinetto non lo tocco più.
Sinceramente non conosco la temperatura esatta dell'acqua calda. Pensandoci bene, anche impostando sul display una temperatura di 40°, se dal rubinetto chiedo solo acqua calda senza miscelazione con quella fredda, la vera temperatura mi pare più alta...ma non saprei quanto.
Impostando invece le fasce orarie avverto il passaggio da acqua dall'acqua mantenuta calda dalla caldaia (quella che arriva per prima) all'acqua riscaldata dalla caldaia "in diretta". E' comunque un passaggio non traumatico e delle volte in effetti puo' richiede un ulteriore regolazione del miscelatore acqua calda/fredda. Ma niente di problematico.
Te con le fasce orarie del riscaldamento invece come ti sei organizzato? Lasci il riscaldamento sempre inserito o lo fai commutare anche in modalità notte (quella con il simbolino della luna)? Grazie
Sinceramente non conosco la temperatura esatta dell'acqua calda. Pensandoci bene, anche impostando sul display una temperatura di 40°, se dal rubinetto chiedo solo acqua calda senza miscelazione con quella fredda, la vera temperatura mi pare più alta...ma non saprei quanto.
Impostando invece le fasce orarie avverto il passaggio da acqua dall'acqua mantenuta calda dalla caldaia (quella che arriva per prima) all'acqua riscaldata dalla caldaia "in diretta". E' comunque un passaggio non traumatico e delle volte in effetti puo' richiede un ulteriore regolazione del miscelatore acqua calda/fredda. Ma niente di problematico.
Te con le fasce orarie del riscaldamento invece come ti sei organizzato? Lasci il riscaldamento sempre inserito o lo fai commutare anche in modalità notte (quella con il simbolino della luna)? Grazie
Re: Viessman Vitodens 200 la conoscete?
Allora io ho tolto le fasce orarie e la caldaia manda sempre acqua bollente poi a 40° all'infinito... solo dopo diverso tempo si assesta e quindi la doccia (se tengo il rubinetto sempre acceso) riesco a farla decentemente, ma se chiudo il rubinetto e riapro torna l'acqua bollente, ecc...
Per le fasce orarie riscaldamento ho inserito gli orari nel programma, la mia funziona in modalità sonda esterna, in quegli orari riscalda negli altri rimane spenta; modula molto bene e non ci sono problemi, silenziosa, efficiente (dall'analisi fumi è spesso vicino al 104% di rendimento).
Però questa cosa dell'acs è una rogna.
Sai se c'è un modo per diminuire il tempo di avviamento: tempo in cui il bruciatore va al massimo senza vedere la temperatura e quindi senza modulare?
Per le fasce orarie riscaldamento ho inserito gli orari nel programma, la mia funziona in modalità sonda esterna, in quegli orari riscalda negli altri rimane spenta; modula molto bene e non ci sono problemi, silenziosa, efficiente (dall'analisi fumi è spesso vicino al 104% di rendimento).
Però questa cosa dell'acs è una rogna.
Sai se c'è un modo per diminuire il tempo di avviamento: tempo in cui il bruciatore va al massimo senza vedere la temperatura e quindi senza modulare?
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: Viessman Vitodens 200 la conoscete?
non è che hai pochissima portata dell'acqua ?
Re: Viessman Vitodens 200 la conoscete?
Se intendi la portata di acqua sanitaria credo sia all'interno dei valori comuni, la pressione è corretta e ai rubinetti esce un bel getto...
-
- Messaggi: 4
- Iscritto il: mar gen 03, 2012 15:02
Re: Viessman Vitodens 200 la conoscete?
Buongiorno a tutti
anche nella mia palazzina, di 6 appartamenti, abbiamo installato una Vitodens 200. va quasi tutto bene però da quest'anno e non so come mai, a volte accendendo il riscaldamento, i caloriferi si scaldano un po' e poi l'acqua calda smette di arrivare per circa 15-20 min. per poi ripartire da sola e andare regolare. Questo non succede sempre e questo è ancora più strano. tenete conto che nella palazzina al momento c'è un solo appartamento abitato stabilmente ma la cosa succede anche quando ci sono altri due inquilini nei fine settimana. Come mai ci sono queste pause di funzionamanto? La pompa in caldaia smette di girare da sola per poi ripartire in automatico.......Dipende da impostazioni sulla caldaia? Grazie mille
anche nella mia palazzina, di 6 appartamenti, abbiamo installato una Vitodens 200. va quasi tutto bene però da quest'anno e non so come mai, a volte accendendo il riscaldamento, i caloriferi si scaldano un po' e poi l'acqua calda smette di arrivare per circa 15-20 min. per poi ripartire da sola e andare regolare. Questo non succede sempre e questo è ancora più strano. tenete conto che nella palazzina al momento c'è un solo appartamento abitato stabilmente ma la cosa succede anche quando ci sono altri due inquilini nei fine settimana. Come mai ci sono queste pause di funzionamanto? La pompa in caldaia smette di girare da sola per poi ripartire in automatico.......Dipende da impostazioni sulla caldaia? Grazie mille
Re: Viessman Vitodens 200 la conoscete?
sarà la priorità sul sanitario?dontbecruel ha scritto:Buongiorno a tutti
anche nella mia palazzina, di 6 appartamenti, abbiamo installato una Vitodens 200. va quasi tutto bene però da quest'anno e non so come mai, a volte accendendo il riscaldamento, i caloriferi si scaldano un po' e poi l'acqua calda smette di arrivare per circa 15-20 min. per poi ripartire da sola e andare regolare. Questo non succede sempre e questo è ancora più strano. tenete conto che nella palazzina al momento c'è un solo appartamento abitato stabilmente ma la cosa succede anche quando ci sono altri due inquilini nei fine settimana. Come mai ci sono queste pause di funzionamanto? La pompa in caldaia smette di girare da sola per poi ripartire in automatico.......Dipende da impostazioni sulla caldaia? Grazie mille
-
- Messaggi: 4
- Iscritto il: mar gen 03, 2012 15:02
Re: Viessman Vitodens 200 la conoscete?
girondone ha scritto:sarà la priorità sul sanitario?dontbecruel ha scritto:Buongiorno a tutti
anche nella mia palazzina, di 6 appartamenti, abbiamo installato una Vitodens 200. va quasi tutto bene però da quest'anno e non so come mai, a volte accendendo il riscaldamento, i caloriferi si scaldano un po' e poi l'acqua calda smette di arrivare per circa 15-20 min. per poi ripartire da sola e andare regolare. Questo non succede sempre e questo è ancora più strano. tenete conto che nella palazzina al momento c'è un solo appartamento abitato stabilmente ma la cosa succede anche quando ci sono altri due inquilini nei fine settimana. Come mai ci sono queste pause di funzionamanto? La pompa in caldaia smette di girare da sola per poi ripartire in automatico.......Dipende da impostazioni sulla caldaia? Grazie mille
Non saprei, al momento dell'accensione nessuno faceva docce o usava l'acqua calda in casa, come si fa, se si può, ad eliminare l'eventuale priorità sull'acqua sanitaria? Grazie ancora
-
- Messaggi: 493
- Iscritto il: lun apr 14, 2008 20:18
Re: Viessman Vitodens 200 la conoscete?
Mi raccomnado.. mai prodotti italiani!!!! Poi ci si lamenta che l'Italia va a rotoli!!!!!Manofthemoon ha scritto:IO installo solo Viessmann, quindi le conosco a menadito, anche le codifiche etc..
cosa vuoi sapere ?
Re: Viessman Vitodens 200 la conoscete?
Il problema ormai è trovarli i prodotti italiani (ma prodotti veramente, non importati e marchiati dall'azienda italiana)Davidedada905 ha scritto:Mi raccomnado.. mai prodotti italiani!!!! Poi ci si lamenta che l'Italia va a rotoli!!!!!Manofthemoon ha scritto:IO installo solo Viessmann, quindi le conosco a menadito, anche le codifiche etc..
cosa vuoi sapere ?
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante
Re: Viessman Vitodens 200 la conoscete?
be in italia ci sono fiore di produttori stimati a livello europeo. Unical, Cosmogas e molti altri che io personalmente non conosco.
W il made in italia!!!
W il made in italia!!!
-
- Messaggi: 493
- Iscritto il: lun apr 14, 2008 20:18
Re: Viessman Vitodens 200 la conoscete?
Meno male che qualcuno concorda... e un'altra cosa: guardate che anche la Viessmann marchia prodotti costruiti in Italia e poi marchiati Wiessmannharley73 ha scritto:be in italia ci sono fiore di produttori stimati a livello europeo. Unical, Cosmogas e molti altri che io personalmente non conosco.
W il made in italia!!!
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: Viessman Vitodens 200 la conoscete?
io guardo il centro assistenza e la qualità del prodotto.