BOLLITORE ACS SOLARE
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 581
- Iscritto il: mer gen 23, 2008 15:33
BOLLITORE ACS SOLARE
Ho un dubbio sul collegamento di un bollitore a doppio serpentino ACS solare e caldaia. Il ricircolo lo faccio andare nel mezzo del bollitore appena sotto il serpentino caldaia (parte alta). Ma lo devo anche collegare sulla tubazione fredda che entra nella termostatica. Il dubbio è che si possono innescare delle circolazioni strane che mi by-passano la parte bassa del bollitore. Allego lo schema.
- Allegati
-
- schema acs.JPG (40.92 KiB) Visto 2511 volte
Re: BOLLITORE ACS SOLARE
metti le valvole di ritegno
-
- Messaggi: 581
- Iscritto il: mer gen 23, 2008 15:33
Re: BOLLITORE ACS SOLARE
Si sono segnate, ma ho comunque dei dubbi.
-
- Messaggi: 946
- Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
- Località: Vicenza
Re: BOLLITORE ACS SOLARE
io di solito metto due valvole di ritegno: una dopo la pompa di ricircolo ed un'altra all'ingesso acqua fredda mix termostatico
Andrea Diqui
Re: BOLLITORE ACS SOLARE
io di solito metto due valvole di ritegno: una dopo la pompa di ricircolo ed un'altra all'ingesso acqua fredda mix termostatico
intendevo così
intendevo così
-
- Messaggi: 581
- Iscritto il: mer gen 23, 2008 15:33
Re: BOLLITORE ACS SOLARE
Ok ma il dubbio è che l'acqua fredda mi entri non dal basso del bollitore ma dal mezzo dove c'è l'ingresso del ricircolo, è pur vero che il diametro è molto piu' piccolo. Cosa mi dite.
Re: BOLLITORE ACS SOLARE
Ciao,
infatti io metto sempre un ritegno sia nel ricircolo che entra nella fredda prima della termostatica, sia nel ricircolo che entra nell'accumulo...
Ciao Ciao
infatti io metto sempre un ritegno sia nel ricircolo che entra nella fredda prima della termostatica, sia nel ricircolo che entra nell'accumulo...
Ciao Ciao
-
- Messaggi: 581
- Iscritto il: mer gen 23, 2008 15:33
Re: BOLLITORE ACS SOLARE
ok per i ritegni ma se guari le frecce anche con le ritegno puo' succedere che l'aqua fredda al posto d'entrare nella parte bassa puo' entrare nel mezzo dal ricorcolo.
Re: BOLLITORE ACS SOLARE
anche secondo me è così...SapereLibero ha scritto:ok per i ritegni ma se guari le frecce anche con le ritegno puo' succedere che l'aqua fredda al posto d'entrare nella parte bassa puo' entrare nel mezzo dal ricorcolo.
prova a guardare caleffi la scheda miscelatori serie 5230 secondo schema ultima pagina
-
- Messaggi: 581
- Iscritto il: mer gen 23, 2008 15:33
Re: BOLLITORE ACS SOLARE
Grazie, ecco cosa mi sfuggiva. Ora i conti tornano.
Ciao
Ciao