Requisiti acustici passivi Casa di Riposo

Normativa acustica, rumore in ambienti lavorativi, Legge 447/95, DPCM 5.12.97, DLgs 195/06, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
tizicor
Messaggi: 365
Iscritto il: lun gen 08, 2007 10:05
Località: Belluno
Contatta:

Requisiti acustici passivi Casa di Riposo

Messaggio da tizicor »

Secondo la Tabella A del DPCM 05/12/1997 titolata CLASSIFICAZIONI DEGLI AMBIENTI ABITATIVI una casa di riposo appartiene alla categoria D (edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili), quindi il potere fonoisolante apparente di partizioni tra
ambienti R'w non deve essere inferiore a 55 come da tabella B che riporta la nota: Valori di R’w riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

Una casa di riposo è a mio avviso una distinta unità immobiliare, quindi l'R'w della partizione tra ambienti non riguarda le varie camere confinanti all'interno della casa di riposo, ma qualche eventuale altra categoria in aderenza.

Che tra camera e camera debba essere assicurato un buon isolamento acustico da bene. Ma 55 di R'w mi parrebbe però eccessivo e per quanto detto sopra, non ritengo che la norma lo imponga.
Si concorda?
danilo2
Messaggi: 1664
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: Requisiti acustici passivi Casa di Riposo

Messaggio da danilo2 »

Concordo. La tua frase "R’w riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari" è riportata in calce alla tabella del Decreto da te citato. Io verifico il R'w solo tra unità che hanno classificazione catastale diversa.
SuperP
Messaggi: 10727
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Requisiti acustici passivi Casa di Riposo

Messaggio da SuperP »

tizicor ha scritto:Si concorda?
Si..
Guardando la norma, dovresti però verificare facciate, calpestio ed impianti (che non sono rifeririti nel dpcm a diverse u.i.)
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
giotisi
Messaggi: 4239
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: Requisiti acustici passivi Casa di Riposo

Messaggio da giotisi »

nella nuova norma sulla certificazione acustica (che non ha ancora valore cogente, ma potrebbe averlo prima della conclusione del tuo immobile) vi è la specifia per quanto riguarda le camere d'albergo, che vanno considerate unità indipendenti; fossi in te, ci butterei un'occhio.
SuperP
Messaggi: 10727
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Requisiti acustici passivi Casa di Riposo

Messaggio da SuperP »

giotisi ha scritto:nella nuova norma sulla certificazione acustica
Quella norma è folle. Stop.
Tra le camere di albergo? Non soddisferai mai se non è stata progettata ad hoc, con un bel costo.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Avatar utente
tizicor
Messaggi: 365
Iscritto il: lun gen 08, 2007 10:05
Località: Belluno
Contatta:

Re: Requisiti acustici passivi Casa di Riposo

Messaggio da tizicor »

Grazie ..e bentrovati!
Si, le verifiche della facciata e calpestio le ho fatte.
Per gli impianti non saprei che verifiche fare, mi limito a una descrizione dei materiali e delle buone regole di posa ..
Luca Nencini
Messaggi: 4
Iscritto il: lun feb 21, 2011 22:16

Re: Requisiti acustici passivi Casa di Riposo

Messaggio da Luca Nencini »

No, io non concordo.
Applicare il requisito acustico di Rw solo alle unità immobiliari distinte in queto caso specifico implicherebbe che tra due camere adiacenti non è richiesto alcun requisito di isolamento, e ciò sarebbe assurdo visto che le camere di una casa di riposo sono assimilabili ad unità funzionalmente indipendenti. Inoltre immagino che gli ospiti della casa di cura non gradirebbero sentire rumore provenire dalle altre stanze.

Per quanto riguarda il raggiungimento di un valore di isolamento acustico di 55 dB penso che non ci sia nessuna particolare difficoltà: mi è capitato più volte di eseguire collaudi acustici di partizioni verticali che mi hanno dato valori superiori a 56-57 dB, senza peraltro aver utilizzato accorgimenti speciali ma solo una buona posa in opera dei materiali e la scelta di materiali di qualità.
Ciao
SuperP
Messaggi: 10727
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Requisiti acustici passivi Casa di Riposo

Messaggio da SuperP »

Luca Nencini ha scritto:Applicare il requisito acustico di Rw solo alle unità immobiliari distinte in queto caso specifico implicherebbe che tra due camere adiacenti non è richiesto alcun requisito di isolamento
la legge è chiara, e se catastalmente è una unica unità, come per gli alberghi, non è soggetto.

Luca Nencini ha scritto: mi è capitato più volte di eseguire collaudi acustici di partizioni verticali che mi hanno dato valori superiori a 56-57 dB, senza peraltro aver utilizzato accorgimenti speciali
vivi in un mondo diverso dal mio allora!
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Rispondi