buon giorno
sono andata in confusione
partiamo dal presupposto che qui da me non credo esista una caldaia a biomassa con libretti ecc... ne tanto meno denunce ispesl ecc...
cmq
regolameti regionali a parte
il 192
dice all F per > 35
all G per minori di 35
premesso che mi pare di capire che per solido serva cmq manutenz annuale ed all F
infatti
"i controlli di efficienza energetica, di cui all'allegato F al presente
decreto per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 35
kW e all'allegato G per quelli di potenza nominale del focolare inferiore a 35
kW, devono essere effettuati almeno con le seguenti scadenze temporali:
a) ogni anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per gli
impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla
potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o
uguale a 35 kW;"
chiedo questo
se ho caldaia a gas minore di 35 ( con libretto di impianto) e caldaia a biomassa minore di 35 con interposto scambiatore per questioni di ispesl appunto
devono fare libretto di impianto/centrale e menutenzioni varie per il conto termico
cosa serve secondo voi
quello di centrale ( si sommano le 2 potenze)
oppure un nuovo libretto di impianto solo per la biomassa
oppure si può aggiornare qullo della caldaia a gas con la presenza di quello a biomassa
poi evitiamo di parlare di porve fumi e rend sulla biomassa che si apre un casino immane
arrivo giusto dalle discussioni sul dlgs 152 ed smi
sono andata in confusione
partiamo dal presupposto che qui da me non credo esista una caldaia a biomassa con libretti ecc... ne tanto meno denunce ispesl ecc...
cmq
regolameti regionali a parte
il 192
dice all F per > 35
all G per minori di 35
premesso che mi pare di capire che per solido serva cmq manutenz annuale ed all F
infatti
"i controlli di efficienza energetica, di cui all'allegato F al presente
decreto per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 35
kW e all'allegato G per quelli di potenza nominale del focolare inferiore a 35
kW, devono essere effettuati almeno con le seguenti scadenze temporali:
a) ogni anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per gli
impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla
potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o
uguale a 35 kW;"
chiedo questo
se ho caldaia a gas minore di 35 ( con libretto di impianto) e caldaia a biomassa minore di 35 con interposto scambiatore per questioni di ispesl appunto
devono fare libretto di impianto/centrale e menutenzioni varie per il conto termico
cosa serve secondo voi
quello di centrale ( si sommano le 2 potenze)
oppure un nuovo libretto di impianto solo per la biomassa
oppure si può aggiornare qullo della caldaia a gas con la presenza di quello a biomassa
poi evitiamo di parlare di porve fumi e rend sulla biomassa che si apre un casino immane
arrivo giusto dalle discussioni sul dlgs 152 ed smi
Re: libretto di centrale o di impianto
dimenticavo.. NON sono nello stesso locale i due generatori
Re: libretto di centrale o di impianto
il libretto d'impianto non è fatto per contenere i dati di più caldaie, caratteristica che invece ha il libretto di centrale.
Io agirei da paraqulo e chiamarei l'ente che esegue i controlli e chiederi a loro, cosa che ad esempio personalmente ho fatto per avere conferma della prova fumi per impianti alimentati da combustibile solido/liquido ed in quel caso la loro risposta è stata che a loro bastava la prova fumi ogni due anni come per le caldaie a gas.
So che non è una riposta ma alla fine ti conviene fare come loro vogliono e non come in realtà è giusto almeno il cliente non si ritrova ad avere problemi!
Io agirei da paraqulo e chiamarei l'ente che esegue i controlli e chiederi a loro, cosa che ad esempio personalmente ho fatto per avere conferma della prova fumi per impianti alimentati da combustibile solido/liquido ed in quel caso la loro risposta è stata che a loro bastava la prova fumi ogni due anni come per le caldaie a gas.
So che non è una riposta ma alla fine ti conviene fare come loro vogliono e non come in realtà è giusto almeno il cliente non si ritrova ad avere problemi!
Re: libretto di centrale o di impianto
li ho già sentiti più volte e le biomassa per loro per ora non esistono
Re: libretto di centrale o di impianto
il porblema è capire cosa fare per il conto termico
Re: libretto di centrale o di impianto
i controlli/ manutenzione non sono più annuali ....
Adesso è in vigore il D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 74
Nuovo Regolamento in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici
http://www.cornaviera.it/public/normati ... ori/44.htm
Adesso è in vigore il D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 74
Nuovo Regolamento in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici
http://www.cornaviera.it/public/normati ... ori/44.htm
Re: libretto di centrale o di impianto
Grazie
Ma secondo te il mio caso
1 lib centrale
2 lib impinato
O cosa?
Ma secondo te il mio caso
1 lib centrale
2 lib impinato
O cosa?
Re: libretto di centrale o di impianto
In questo caso anche se le caldaie erano nello stesso locale:girondone ha scritto:se ho caldaia a gas minore di 35 ( con libretto di impianto) e caldaia a biomassa minore di 35 con interposto scambiatore per questioni di ispesl appunto devono fare libretto di impianto/centrale e menutenzioni varie per il conto termico cosa serve secondo voi quello di centrale ( si sommano le 2 potenze) oppure un nuovo libretto di impianto solo per la biomassa oppure......
1 Libretto di Impianto per caldaia a gas - con analisi fumi...... (All. G)
1 Libretto di Impianto per la caldaia a combustibile solido senza analisi fumi. (ALL. G)
Se erano sullo stesso circuito (senza scambiatore):
1 Libretto di Centrale contenente i due generatori con analisi fumi, solo per quella a gas, annuale.
Il personale consiglio, per gli allegati:
1 allegato G per caldaia a gas;
1 allegato G per caldaia a biomassa;
1 allegato F cumulativo, dove applicare eventiali bollini o codici impianto.
Più ovviamente ex ISPESL
Tra il dire e il fare, la differenza è nell'aver fatto..........
Re: libretto di centrale o di impianto
grazie
il buon senso mi consigliava bene
ora la grana è farlo capire all installatore o a chi ha fatto la prima ccensione
che credo sulla biomassa non abbia mai fatto nulla di nulla
il buon senso mi consigliava bene
ora la grana è farlo capire all installatore o a chi ha fatto la prima ccensione
che credo sulla biomassa non abbia mai fatto nulla di nulla
Re: libretto di centrale o di impianto
Concordo con Armyceres.
In assenza di queste istruzioni, vanno rispettate le istruzioni tecniche dello specifico modello rilasciate dal fabbricante.
Secondo il D.P.R. 74/13 per le manutenzioni è necessario rispettare le periodicità contenute nelle istruzioni tecniche resedisponibili dall'impresa installatrice.tizicor ha scritto:i controlli/ manutenzione non sono più annuali ....
Adesso è in vigore il D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 74
Nuovo Regolamento in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici
http://www.cornaviera.it/public/normati ... ori/44.htm
In assenza di queste istruzioni, vanno rispettate le istruzioni tecniche dello specifico modello rilasciate dal fabbricante.
Re: libretto di centrale o di impianto
armyceres ha scritto:In questo caso anche se le caldaie erano nello stesso locale:girondone ha scritto:se ho caldaia a gas minore di 35 ( con libretto di impianto) e caldaia a biomassa minore di 35 con interposto scambiatore per questioni di ispesl appunto devono fare libretto di impianto/centrale e menutenzioni varie per il conto termico cosa serve secondo voi quello di centrale ( si sommano le 2 potenze) oppure un nuovo libretto di impianto solo per la biomassa oppure......
1 Libretto di Impianto per caldaia a gas - con analisi fumi...... (All. G)
1 Libretto di Impianto per la caldaia a combustibile solido senza analisi fumi. (ALL. G)
Se erano sullo stesso circuito (senza scambiatore):
1 Libretto di Centrale contenente i due generatori con analisi fumi, solo per quella a gas, annuale.
Il personale consiglio, per gli allegati:
1 allegato G per caldaia a gas;
1 allegato G per caldaia a biomassa;
1 allegato F cumulativo, dove applicare eventiali bollini o codici impianto.
Più ovviamente ex ISPESL
queinid per decidere quale libretto
si ragiona "tipo ispesl"
e no "tipo dm vvf"
per parlare terra terra
Re: libretto di centrale o di impianto
Io considero l'impianto .. se è unico, secondo me:
Libretto di centrale ( si sommano le 2 potenze)
... sentirei però l'ente che esegue i controlli (o che lo senta l'installatore visto che la responsabilità è sua) ...
Libretto di centrale ( si sommano le 2 potenze)
... sentirei però l'ente che esegue i controlli (o che lo senta l'installatore visto che la responsabilità è sua) ...