Ciao,
sto' guardando la 8723....mi sbaglio io oppure non e' possibile mettere piu' apparecchi di tipo A nello stesso locale se la potenza supera i 15 kW?
grazie
ciao
Cucine Comunita' - comunità
Moderatore: Edilclima
Re: Cucine Comunita' - comunità
puo' essere che si applichi solo sotto i 35 kW?
mentre sopra c'e' il dm 12/4/96?
mentre sopra c'e' il dm 12/4/96?
Re: Cucine Comunita' - comunità
In teori sopra i 35 convivono
Male ma convivo
Vince il dm quando si contrappongono
Cercate altri post
Male ma convivo
Vince il dm quando si contrappongono
Cercate altri post
Re: Cucine Comunita' - comunità
qualche commento per il limnite dei 15 kW?
l'ho trovato al punto 6.1.3.2.4 del progetto di norma 8723
grazie
l'ho trovato al punto 6.1.3.2.4 del progetto di norma 8723
grazie
Re: Cucine Comunita' - comunità
non puoi superare i 15,00 kw se fai aerazione naturale (solo foro in alto), se metti cappa naturale puoi arrivare a 35,00 kw, se metti cappa forzata puoi arrivare a oo.
Re: Cucine Comunita' - comunità
Mi riallaccio a questo post in quanto anche io darei la stessa interpretazione per quanto riguarda nessun limite di potenza per apparecchi di tipo A se c'è aerazione forzata...
Il dubbio per P>35kW riguarda invece l'applicazione del DM12-04-96 per quanto concerne le aperture permanenti di ventilazione dove S >= Q x 10 (il limite di S >= 3000 cm2 si applica solo per locali di installazione di apparecchi di climatizzazione e produzione acqua calda....??)
E' possibile inoltre considerare le aperture richieste dal DM come aperture di ventilazione (apporto aria comburente) invece richieste dalla UNI ? Sembrerebbe che abbiano due definizioni e ruoli differenti ma sempre di aperture si tratta...
Inoltre secondo la UNI8723 la ventilazione deve essere se naturale almeno 6cm2/kW * 1.5 se effettuata tramite condotto di ventilazione collegato a parete rivolta verso l'esterno di un locale adiacente. Nel mio caso non avrei la possibilità di apertura diretta verso l'esterno....il DM è comunque rispettato utilizzando un canale d'aria?
Il dubbio per P>35kW riguarda invece l'applicazione del DM12-04-96 per quanto concerne le aperture permanenti di ventilazione dove S >= Q x 10 (il limite di S >= 3000 cm2 si applica solo per locali di installazione di apparecchi di climatizzazione e produzione acqua calda....??)
E' possibile inoltre considerare le aperture richieste dal DM come aperture di ventilazione (apporto aria comburente) invece richieste dalla UNI ? Sembrerebbe che abbiano due definizioni e ruoli differenti ma sempre di aperture si tratta...
Inoltre secondo la UNI8723 la ventilazione deve essere se naturale almeno 6cm2/kW * 1.5 se effettuata tramite condotto di ventilazione collegato a parete rivolta verso l'esterno di un locale adiacente. Nel mio caso non avrei la possibilità di apertura diretta verso l'esterno....il DM è comunque rispettato utilizzando un canale d'aria?