APE per locale con climatizzatori

Inviato: gio dic 12, 2013 20:46
da jeanpier01
ciao a tutti
devo redigere un ape per un locale in cui il riscaldamento è garantito solamente da condizionatori.
Come centrale termica cosa devo mettere? pompa di calore?
nella fattispece uso come software termus; che dati del climatizzatore mi devo far dare per compilare correttamente la scheda del generatore?
grazie

Re: APE per locale con climatizzatori

Inviato: ven dic 20, 2013 09:13
da geomatto
il climatizzatore è una pompa di calore per tanto in genere i dati richiesti sono il COP e la potenza che probabilmente devi convertire da BTU in kW, il problema potrebbe nascere quando sono presenti più climatizzatori monosplit.

Re: APE per locale con climatizzatori

Inviato: ven dic 20, 2013 09:31
da jeanpier01
esatto
il problema sta proprio li!
generalmente non si mette un solo slip in tutta la casa ma almeno uno per ogni ambiente.
I software (nello specifico Termus) mi ammette una sola centrale termica.
Inoltre ho riscontrato che l'ultima versione di termus mi impone un limite di altezza interna dei vani se uso la pompa di calore

Re: APE per locale con climatizzatori

Inviato: lun dic 23, 2013 17:46
da Ugo
Penso che quando il software non prevede il caso specifico si possa fare qualche approssimazione che segua a dare soluzione alle nostre esigenze e quelle del software nel rispetto sostanziale della normativa in via sostanziale.
Quindi se abbiamo tre locali serviti da 3 diversi split potremmo dire al software che abbiamo una unica pompa di calore di potenza nominale pari alla somma delle potenze. E fin qui non credo ci siano problemi.
Per il COOP bisogna fare un ragionamento un po' più complesso:
Immaginiamo di calcolare la dissipazione delle strutture dei tre locali e che questa corrisponda a 2400, 1800 e 1000 watt;
se i valori di COOP delle tre macchine fossero rispettivamente 3,4 e 5 (prendiamo numeri interi per semplicità), avremo che la macchina del primo locale assorbe 2400/3 = 800 watt; quella del secondo locale 1800/4 = 450 watt e quella del terzo locale 1000/5 = 200 watt
I calcoli ci dicono che le necessità dei tre locali, pari a 5200 watt sono state soddisfatte dalle tre macchine impegnando 800+450+200 = 1450 watt totali.
Siamo (credo) autorizzati a fornire al nostro software il valore di COOP equivalente che calcoliamo pari a 5200/1450 = 3.58.
Ai fini della chiarezza potremmo sempre allegare una piccola appendice esplicativa sui criteri adottati.

Re: APE per locale con climatizzatori

Inviato: mar dic 24, 2013 10:10
da geomatto
Il tuo ragionamento non è male, infatti anch'io ho lo stesso problema è ci avevo pensato ma non ho fatto la prova.... unica nota COP (coefficient of performance) si scrive con una sola O :mrgreen:

Re: APE per locale con climatizzatori

Inviato: mar dic 31, 2013 13:38
da Ugo
geomatto ha scritto:Il tuo ragionamento non è male, infatti anch'io ho lo stesso problema è ci avevo pensato ma non ho fatto la prova.... unica nota COP (coefficient of performance) si scrive con una sola O :mrgreen:
Ti giuro che lo sapevo. Il fatto è che senza rendermene conto mi sono lasciato plagiare dalla COOP.
Oggi litigherò con mia moglie. Deve andarci sola a fare la spesa :( . Se ci riesco sarà tutto merito tuo :wink: .

Re: APE per locale con climatizzatori

Inviato: lun apr 06, 2020 22:48
da lo85
Salve a tutti. Riapro questo vecchio post.
È possibile calcolare una sorta di cop equivalente del condizionatore anche nel caso in cui un unico split sia inserito in una sola stanza di un appartamento?
Grazie .
Se così non si può, mi aiutate a valutare un'altra strada?