canali da fumo intubati - requisiti di progetto

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Ale_S
Messaggi: 1355
Iscritto il: ven mag 11, 2007 16:53

canali da fumo intubati - requisiti di progetto

Messaggio da Ale_S »

dovendo realizzare un intubamento di due canali da fumo di due caldaie standard da 24 kw a tiraggio forzato, intubati in una vecchia canna fumaria,
in base alla 7129/08, trattandosi di sistema intubato "multiplo" è necessario il progetto.
chiedo:
1- quale normativa bisogna seguire ?
2- quali in pratica sono i requisiti da rispettare in fase di progetto ??
3 - link, riassunti normativi, ecc ecc ?? stagnomail chiocciola libero.it
grazie
29COP
Messaggi: 233
Iscritto il: gio set 20, 2007 11:15

Re: canali da fumo intubati - requisiti di progetto

Messaggio da 29COP »

7129-3 pg 34 figura 21
secondo me e' sufficiente
Ale_S
Messaggi: 1355
Iscritto il: ven mag 11, 2007 16:53

Re: canali da fumo intubati - requisiti di progetto

Messaggio da Ale_S »

mmmmmm :|
secondo me è un'interpretazione limitativa.
seguire uno schema riportato in 7129, poteva e può essere fatto anche da un installatore.

per me si parla di progettazione riferita ad altre norme e altre verifiche.
non conoscendo bene però le altre norme non posso dirlo con certezza.
è chiaro che se uno rientra in una di quelle situazioni della figura, già è a buon punto, ma penso che bisognerebbe fare delle verifiche anche sulle pressioni ecc.
iltubo
Messaggi: 893
Iscritto il: lun lug 07, 2008 16:22
Località: CO

Re: canali da fumo intubati - requisiti di progetto

Messaggio da iltubo »

Anche per me è sufficiente 7129/08-3, dove c'è scritto che c'è obbligo di progetto? non è solo per le CCR?
La 7129 riprende quello che c'è anche sulla UNI 10845
Ale_S
Messaggi: 1355
Iscritto il: ven mag 11, 2007 16:53

Re: canali da fumo intubati - requisiti di progetto

Messaggio da Ale_S »

iltubo ha scritto: dove c'è scritto che c'è obbligo di progetto?
punto 5.4 pag 28 UNI 7129