APERTURE AREAZIONE

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ASTRO
Messaggi: 561
Iscritto il: gio feb 08, 2007 16:31

APERTURE AREAZIONE

Messaggio da ASTRO »

In ouna officina meccanica installo 200 kw di tubi radianti a gas metano quanto deve essere l'areazione minima per VVF ? 3000 cmq oppure solo Qx10 = 200x10 = 2000 cmq ?
Grazie a chi vuol risolvermi il dubbio
Terminus
Messaggi: 12703
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: APERTURE AREAZIONE

Messaggio da Terminus »

Il paragrafo 4.6 del DM, così come modificato dal DM 23/07/01, non dice nulla sulle aperture di aerazione, quindi fai riferimento al paragrafo 4.1, il quale è comunque richiamato anche dal paragrafo 4.8 sui nastri radianti con unità all'interno.
Quindi S=Qx10
ASTRO
Messaggi: 561
Iscritto il: gio feb 08, 2007 16:31

Re: APERTURE AREAZIONE

Messaggio da ASTRO »

Grazie infinite sei sempre presente e precisio.
Ciao e a buon rendere
Rispondi