Buongiorno a tutti
Mi trovo a dover rimuovere una copertura in amianto da un capannone industriale scaldato internamente in Lombardia.
Ho sentito voci contraddittorie in merito alla trasmittanza che dovrebbe avere la chiusura opaca inclinata dopo l'intervento.
Potrei ricevere conforto da qualche collega che già eseguito interventi simili, magari in Lombardia? Grazie
Limiti di trasmittanza intervento rimozione amianto capannone industriale e.8 lombardia
-
- Messaggi: 7
- Iscritto il: sab apr 28, 2012 09:43
-
- Messaggi: 5333
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Limiti di trasmittanza intervento rimozione amianto capannone industriale e.8 lombardia
Se isoli e vuoi portare in detrazione fiscale la spesa la trasmittanza deve essere <=0.20W/m²K
Tom Bishop
-
- Messaggi: 7
- Iscritto il: sab apr 28, 2012 09:43
Re: Limiti di trasmittanza intervento rimozione amianto capannone industriale e.8 lombardia
Grazie della risposta.
No. Non siamo interessati a detrazioni fiscali di alcun tipo.
Ma solo a raggiungere la trasmittanza massima di legge.
Volevo sapere qual'é in Lombardia.
Grazie
No. Non siamo interessati a detrazioni fiscali di alcun tipo.
Ma solo a raggiungere la trasmittanza massima di legge.
Volevo sapere qual'é in Lombardia.
Grazie
Re: Limiti di trasmittanza intervento rimozione amianto capannone industriale e.8 lombardia
devi vedere il DDUO 18546, allegato B, punto 3.1:
zona E: 0,24 W/m²K,
zona F: 0,22 W/m²K.
zona E: 0,24 W/m²K,
zona F: 0,22 W/m²K.
-
- Messaggi: 7
- Iscritto il: sab apr 28, 2012 09:43
Re: Limiti di trasmittanza intervento rimozione amianto capannone industriale e.8 lombardia
Grazie.
Mi sembrava un po' "bassino" lo 0,22 per un fabbricato industriale. Però, a quanto pare, dura lex sed lex.
Mi sembrava un po' "bassino" lo 0,22 per un fabbricato industriale. Però, a quanto pare, dura lex sed lex.