Buongiorno a tutti,
ho una domanda relativa all'ascensore antincendio.
In un edificio non ad uso sanitario, l'atrio protetto di 5 m2 può coincidere con il filtro fumo della scala a prova di fumo?
Grazie
ATRIO PROTETTO ASCENSORE ANTINCENDIO
Moderatore: Edilclima
Re: ATRIO PROTETTO ASCENSORE ANTINCENDIO
Faccio una precisazione:
nel D.M. 16/09/2005 relativo alle prescrizioni che devono garantire gli ascensori è specificato in una nota che l'atrio non può coincidere con il filtro fumo.
Nell'RTV del codice V.3 viene semplicemente richiesto che l'atrio (ascensori SD) presenti caratteristiche di filtro. Quindi nell'andare a considerare l'atrio un filtro fumo sembrerebbe (almeno mi sembra) di garantire una carattistica in più: non semplice filtro, ma filtro a prova di fumo.
è corretta questa interpretazione? ed è possibile che lo stesso atrio=filtro fumo funga da filtro fumo anche per la scala?
Il dubbio mi sorge perchè così facendo, nel caso in cui io abbia un filtro fumo esattamente di 5 m2, le persone in fuga dalle scale si incrociano con le persone in attesa nell'atrio. Forse negli edifici non ad uso sanitario dove non ho barelle queta soluzione può funzionare
nel D.M. 16/09/2005 relativo alle prescrizioni che devono garantire gli ascensori è specificato in una nota che l'atrio non può coincidere con il filtro fumo.
Nell'RTV del codice V.3 viene semplicemente richiesto che l'atrio (ascensori SD) presenti caratteristiche di filtro. Quindi nell'andare a considerare l'atrio un filtro fumo sembrerebbe (almeno mi sembra) di garantire una carattistica in più: non semplice filtro, ma filtro a prova di fumo.
è corretta questa interpretazione? ed è possibile che lo stesso atrio=filtro fumo funga da filtro fumo anche per la scala?
Il dubbio mi sorge perchè così facendo, nel caso in cui io abbia un filtro fumo esattamente di 5 m2, le persone in fuga dalle scale si incrociano con le persone in attesa nell'atrio. Forse negli edifici non ad uso sanitario dove non ho barelle queta soluzione può funzionare
Re: ATRIO PROTETTO ASCENSORE ANTINCENDIO
Ciao, seguo con interesse, servirebbe anche a me…codi ha scritto: ↑mer giu 22, 2022 17:18 Faccio una precisazione:
nel D.M. 16/09/2005 relativo alle prescrizioni che devono garantire gli ascensori è specificato in una nota che l'atrio non può coincidere con il filtro fumo.
Nell'RTV del codice V.3 viene semplicemente richiesto che l'atrio (ascensori SD) presenti caratteristiche di filtro. Quindi nell'andare a considerare l'atrio un filtro fumo sembrerebbe (almeno mi sembra) di garantire una carattistica in più: non semplice filtro, ma filtro a prova di fumo.
è corretta questa interpretazione? ed è possibile che lo stesso atrio=filtro fumo funga da filtro fumo anche per la scala?
Il dubbio mi sorge perchè così facendo, nel caso in cui io abbia un filtro fumo esattamente di 5 m2, le persone in fuga dalle scale si incrociano con le persone in attesa nell'atrio. Forse negli edifici non ad uso sanitario dove non ho barelle queta soluzione può funzionare
Chiedo anche ad altri colleghi, l’atrio protetto deve essere ad uso esclusivo o puó coincidere con il filtro fumo in cui magari é presente la scala d’esodo?
Se l’atrio sul quale sbarca l’ascensore deve avere caratteristiche di filtro, significa che la porta dell’ascensore deve essere EI-Sa?
Grazie!
Re: ATRIO PROTETTO ASCENSORE ANTINCENDIO
Ciao, forse c'è un po' confusione tra ascensore antincendio e ascensore di soccorso.codi ha scritto: ↑mer giu 22, 2022 17:18 Faccio una precisazione:
nel D.M. 16/09/2005 relativo alle prescrizioni che devono garantire gli ascensori è specificato in una nota che l'atrio non può coincidere con il filtro fumo.
Nell'RTV del codice V.3 viene semplicemente richiesto che l'atrio (ascensori SD) presenti caratteristiche di filtro. Quindi nell'andare a considerare l'atrio un filtro fumo sembrerebbe (almeno mi sembra) di garantire una carattistica in più: non semplice filtro, ma filtro a prova di fumo.
è corretta questa interpretazione? ed è possibile che lo stesso atrio=filtro fumo funga da filtro fumo anche per la scala?
Il dubbio mi sorge perchè così facendo, nel caso in cui io abbia un filtro fumo esattamente di 5 m2, le persone in fuga dalle scale si incrociano con le persone in attesa nell'atrio. Forse negli edifici non ad uso sanitario dove non ho barelle queta soluzione può funzionare
L'ascensore antincendio (SD per il codice) è un ascensore "normale" con qualche caratteristica in più che lo rende idoneo all'utilizzo in caso di incendio solo per le squadre di soccorso (che poi possano usarlo per far scendere qualcuno saranno loro a gestirlo come meglio credono), mentre l'ascensore di soccorso (SE) è quello che si può utilizzare anche per l'esodo.
Tanto che, per l'atrio dell'ascensore di soccorso, te lo dice espressamente che NON può essere in comune con le vie di esodo per non intralciare l'esodo (e se non mi ricordo male era così già dal decreto del 2005, ci deve essere qualche chiarimento successivo), di conseguenza per gli SD puoi usare lo stesso ambito tra scala e ascensore... ovvio che non è una soluzione ideale. Ma poi sta al progettista fare un "buon progetto".
E fin qui "facile"
Venendo alla questione: l'atrio protetto può coincidere con il filtro a prova di fumo? Non lo so
Io ti direi di sì, se guardi anche la UNI EN 81-72 è così.
Ma mi è già capitato di ricevere prescrizioni in merito...