In uno stabilimento che sto seguendo e che sto cercando di portare al CPI ho degli impianti esistenti di distribuzione dell'ossigeno e dei gas inerti (azoto, elio, miscele, anidride carbonica). Il DM37/08 all'art.1 comma 2 lettera e) indica come soggetti tutti gli impianti di distribuzione del gas di qualsiasi tipo. Nel successivo art.5 menziona solo i gas combustibili per l'obbligo di progetto a firma di professionista. Mi sembra quindi di capire che per qualsiasi impianto di ossigeno (gas comburente) e di qualsiasi impianti di gas inerte non è necessario il progetto di un professionista.
Secondo voi è corretto?
DiCo impianti ossigeno e gas inerti
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 5346
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
DiCo impianti ossigeno e gas inerti
Tom Bishop
Re: DiCo impianti ossigeno e gas inerti
l'art. 5, comma 2, punto g), insieme ai gas combustibili ricomprende anche "impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio"
L'ossigeno per esempio è utilizzato come gas medicale per uso ospedaliero e in tal caso è necessario il progetto
tutto sta a capire cosa si intende con l'aggettivo "simili"
L'ossigeno per esempio è utilizzato come gas medicale per uso ospedaliero e in tal caso è necessario il progetto
tutto sta a capire cosa si intende con l'aggettivo "simili"
-
- Messaggi: 5346
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: DiCo impianti ossigeno e gas inerti
Simile all'uso ospedaliero, quindi l'industriale sembra escluso
Tom Bishop
-
- Messaggi: 5346
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: DiCo impianti ossigeno e gas inerti
Volendo fare un progetto a giustificazione di quanto eseguito a quali norme dovrei fare riferimento?
Tom Bishop