Salve, in un condominio in cui devono posare il cappotto la DL vuole cambiare i tubi del gas esistenti, che attualmente sono in facciate e alimentano i vari appartamenti, con nuovi tubi con guaina gialla da posare sotto il cappotto.
Ma le tubazioni del gas possono essere posate sotto il cappotto, senza alcuna aerazione ?
Grazie
Saluti
Tubazione gas
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 5329
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Tubazione gas
oppure rimettile a vista sul cappotto
-
- Messaggi: 1319
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: Tubazione gas
Ho trovato questo su internet dove dicono che si possono mettere sotto traccia
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: Tubazione gas
nelle parti comuni dell'edificio a vista o in alloggiamento tecnico - UNI 7129 punto 4.8.2
-
- Messaggi: 1319
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: Tubazione gas
Grazie delle risposte che portano tutte a dire che le tubazioni non possono essere messe sotto traccia, sulle pareti esterne di un edificio.
Domanda e se prevedo una canalina verticale lungo la parete, dove poso le tubazioni e poi prevedo alla base della canalina e sulla parte superiore, una griglia di aerazione non va bene lo stesso ?