Buongiorno,
in un locale che prima era vuoto e ora è adibito a salone per parrucchieri era già installato un sistema sprinkler a protezione dell'intero locale. Secondo voi è necessario ampliare le zone coperte da sprinkler anche a piccoli depositi (guardaroba e locale tecnico con bollitore) che vengono realizzati successivamente? Deve essere coperta tutta la superficie?
sprinkler modifica
Moderatore: Edilclima
Re: sprinkler modifica
La UNI EN 12845 prevede la copertura di tutte le aree, lasciando margine di scelta per locali tipo i servizi igienici dove non c'è materiali combustibile ed altri casi similari. Nel tuo caso non rientrerebbe nella possibile esclusione il guardaroba, mentre per il locale tecnico dovresti valutare.
Se si tratta di piccoli ambienti è un problema prolungare le diramazioni e mettere qualche testina in più ?
Se si tratta di piccoli ambienti è un problema prolungare le diramazioni e mettere qualche testina in più ?
Re: sprinkler modifica
Avrei preferito evitarlo per questioni economiche dato il minimo rischio di innesco e il ridotto carico d'incendio... però sì, convengo con te che se è scritto così nella norma, non si hanno tante possibilità... Grazie!
Re: sprinkler modifica
Non direi, ma è il piano terra di una torre residenziale che era stato lasciato vuoto in attesa di affittarlo a qualche attività. Abbiamo trovato lo sprinkler installato, e una volta che è lì come dice Terminus la normativa dice che deve essere a copertura di tutte le aree... Anche se non condivido la necessità di messere una testina a protezione di un guardaroba di 3 mq...