Problema con verifiche E8
Inviato: mar ott 24, 2023 19:18
Buongiorno a tutti. Sono in difficoltà con le verifiche per un capannone industriale. Si tratta di un lavoro di famiglia (capannone di produzione alimentare riscaldato + porzione uffici/bar).
Il capannone in progetto è un buon prefabbricato, con pannelli con trasmittanze inferiori a norma, buon approccio sui ponti termici, shed da 1,4 rivolti a nord-est, un po' di finestre a nord-est.
Il pavimento è ipotizzato cooibentato con XPS ad alto carico, c'è una parete contro terra realizzata in calcestruzzo con coibentazione verso il terreno.
anche togliendo tutti i ponti termici, con strutture tutte almeno pari a quelle dell'edificio di riferimento, sono fuori con entrambi gli indicatori EPc,nd ed EPh,nd.
Inserendo i PT rientro a filo nell'estivo, ma sono fuori con l'invernale. Non poco, difficile dire quanto perchè a seconda del tasso di infiltrazioni la proporzione cambia. Diciamo che tenendo uno 0.5 vol/h sono fuori del 10% sull'invernale.
Chiaramente se miglioro delle coibentazioni esco sull'estivo, ed ho già fattori solari importanti sulle vetrate e strutture chiare.
Mi sembra assurdo che ci sia da mettere un recuperatore di calore in un capannone per rientrare.
Il capannone in progetto è un buon prefabbricato, con pannelli con trasmittanze inferiori a norma, buon approccio sui ponti termici, shed da 1,4 rivolti a nord-est, un po' di finestre a nord-est.
Il pavimento è ipotizzato cooibentato con XPS ad alto carico, c'è una parete contro terra realizzata in calcestruzzo con coibentazione verso il terreno.
anche togliendo tutti i ponti termici, con strutture tutte almeno pari a quelle dell'edificio di riferimento, sono fuori con entrambi gli indicatori EPc,nd ed EPh,nd.
Inserendo i PT rientro a filo nell'estivo, ma sono fuori con l'invernale. Non poco, difficile dire quanto perchè a seconda del tasso di infiltrazioni la proporzione cambia. Diciamo che tenendo uno 0.5 vol/h sono fuori del 10% sull'invernale.
Chiaramente se miglioro delle coibentazioni esco sull'estivo, ed ho già fattori solari importanti sulle vetrate e strutture chiare.
Mi sembra assurdo che ci sia da mettere un recuperatore di calore in un capannone per rientrare.