In un IRAI ad aspirazione che sto progettando devo per forza di cose far correre un tratto di tubazione all'esterno dei fabbricati. Il rivelatore viene infatti posizionato in un locale tecnico esterno all'ambiente da monitorare posizionato a circa 3m di distanza.
Ho due dubbi. Il primo è legato alla resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV e il secondo alla possibilità che si formi della condensa all'interno della tubazione. Il locale da proteggere è riscaldato.
Stavo pensando di proteggere quel tratto di tubo con una coibentazione in lana minerale rivestita in lamierino di alluminio. Che ne pensate?
Tubo ABS IRAI ad aspirazione in esterno
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 5329
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Tubo ABS IRAI ad aspirazione in esterno
Tom Bishop
Re: Tubo ABS IRAI ad aspirazione in esterno
Se non c'è flusso di aria, con il tempo la temperatura del tubo tende a quella esterna.
Hai pensato a metterci un cavo scaldante ?
Hai pensato a metterci un cavo scaldante ?
-
- Messaggi: 5329
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Tubo ABS IRAI ad aspirazione in esterno
Il flusso d'aria è costante non si ferma mai se non durante le fasi di manutenzione.
Tom Bishop
Re: Tubo ABS IRAI ad aspirazione in esterno
Si, hai ragione, l'impianto genera un flusso continuo.
Allora è sufficiente la coibentazione.
Allora è sufficiente la coibentazione.