Buongiorno,
Dovrei calcolare il massimo affollamento di piano (7°-8°-9°) di una palazzina uffici con il DM 22/02/2006. I piani sono posti a quota maggiore di 7,50 m e pertanto la capacità di deflusso è pari a 33 persone modulo.
Il 9° piano è servito da n.1 scala da 1,80 m e quindi 3 moduli;
i piani dal 7° al terra sono stati serviti da 1 scala da 1,80 m + 1 scala da 1,20 m, quindi 5 moduli totali.
Per calcolare il massimo affollamento di piano farei in questo modo, ovvero determino il massimo affollamento sommando, come dice il Decreto i due piani consecutivi con maggiore affollamento quindi prendendo come riferimento i piani 7 e 8 ottengo:
(5 moduli x 33 persone modulo) / 2 = 82,50, quindi 82 persone a piano.
Ma l'affollamento al 9° piano che è servito da una sola scala, come lo calcolo? Essendo la scala da 3 moduli evacua 99 persone, potrei mettere 82 persone anche a questo piano?
La scala che collega il piano 9 al piano 8, non necessita di essere da 5 moduli, la larghezza di 5 moduli dovrei averla dall'ottavo piano, fino al terra.
concordate?
Grazie
Massimo Affollamento Piano Uffici
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 5327
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Massimo Affollamento Piano Uffici
Quando il 9° piano arriva all'8° ha la possibilità di usare tutti e 5 i moduli?
Tom Bishop
Re: Massimo Affollamento Piano Uffici
Esatto. Quando gli occupanti del 9º piano (che hanno la possibilità di utilizzare una sola scala) arrivano all’ottavo possono utilizzare tutti e 5 i moduli. Il piano 8º é servito da 5 ModuliTom Bishop ha scritto: ↑dom feb 18, 2024 11:30 Quando il 9° piano arriva all'8° ha la possibilità di usare tutti e 5 i moduli?
-
- Messaggi: 5327
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Massimo Affollamento Piano Uffici
Allora secondo me affollamento massimo al 9 pari all'8
Tom Bishop
Re: Massimo Affollamento Piano Uffici
Grazie della conferma Tom! Molto gentileTom Bishop ha scritto: ↑lun feb 19, 2024 05:54 Allora secondo me affollamento massimo al 9 pari all'8