Porta tagliafuoco senza omologazione
Moderatore: Edilclima
- travereticolare
- Messaggi: 1275
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Porta tagliafuoco senza omologazione
Buongiorno,
Mi chiedono se è possibile certificare una porta tagliafuoco senza omologazione, di cui si è in possesso di DoP e di un certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell’art. 10 del DM 26/6/1984.
Secondo me non è possibile, in quanto l'articolo 10 prevede prelievo di materiali... Volevo giustificare la riposta con riferimenti normativi, cosa mi consigliate? l'omologazione è obbligatoria per porte tagliafuoco, già questo basterebbe a rispondere...
Mi chiedono se è possibile certificare una porta tagliafuoco senza omologazione, di cui si è in possesso di DoP e di un certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell’art. 10 del DM 26/6/1984.
Secondo me non è possibile, in quanto l'articolo 10 prevede prelievo di materiali... Volevo giustificare la riposta con riferimenti normativi, cosa mi consigliate? l'omologazione è obbligatoria per porte tagliafuoco, già questo basterebbe a rispondere...
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
- weareblind
- Messaggi: 3073
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Porta tagliafuoco senza omologazione
Ciao, scusami, se hai la DoP avrai CE, non omologazione?
- travereticolare
- Messaggi: 1275
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Porta tagliafuoco senza omologazione
Mi dicono che non c'è... ancora non ho visto la documentazione e penso che mai la vedrò visto che dubito che me la manderanno... Mi hanno chiesto se è possibile certificare una porta secondo l'art. 10 del DM dell''84. Secondo me serve omologazione.weareblind ha scritto: ↑mer feb 21, 2024 10:16 Ciao, scusami, se hai la DoP avrai CE, non omologazione?
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Porta tagliafuoco senza omologazione
Se la porta tagliafuoco è per uso esterno, rientra nella UNI EN 14351 e va marcata CE+DoP
In questo caso non serve più l'omologazione.
Se invece la porta è per uso interno, non essendo marcabile CE, si continua a sottostare al regime di omologazione.
Vedi Circ. 16746 del 06/11/2019
In questo caso non serve più l'omologazione.
Se invece la porta è per uso interno, non essendo marcabile CE, si continua a sottostare al regime di omologazione.
Vedi Circ. 16746 del 06/11/2019
- travereticolare
- Messaggi: 1275
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Porta tagliafuoco senza omologazione
Grazie Terminus!Terminus ha scritto: ↑mer feb 21, 2024 10:32 Se la porta tagliafuoco è per uso esterno, rientra nella UNI EN 14351 e va marcata CE+DoP
In questo caso non serve più l'omologazione.
Se invece la porta è per uso interno, non essendo marcabile CE, si continua a sottostare al regime di omologazione.
Vedi Circ. 16746 del 06/11/2019
Effettivamente non ho chiesto dove fosse installata la porta tagliafuoco. Se fosse installata su esterno a questo punto andrebbe bene certificare la porta in base all'art. 10 del DM 26/6/1984?
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Porta tagliafuoco senza omologazione
Hai una DoP, ma non ti marcano CE la porta ?
Ma quando è stata installata ?
Se dopo la fine del periodo di coesistenza tra norma armonizzata e procedure nazionali, non potevano neanche commercializzarla senza CE.
Se prima di tale momento, la porta tagliafuoco doveva essere omologata ai sensi del DM 1984.
Che motivazioni di sono per ricorrere all'art.10 ?
Ma quando è stata installata ?
Se dopo la fine del periodo di coesistenza tra norma armonizzata e procedure nazionali, non potevano neanche commercializzarla senza CE.
Se prima di tale momento, la porta tagliafuoco doveva essere omologata ai sensi del DM 1984.
Che motivazioni di sono per ricorrere all'art.10 ?
- weareblind
- Messaggi: 3073
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Porta tagliafuoco senza omologazione
Ma allora non hai la DoP.Terminus ha scritto: ↑mer feb 21, 2024 10:32 Se la porta tagliafuoco è per uso esterno, rientra nella UNI EN 14351 e va marcata CE+DoP
In questo caso non serve più l'omologazione.
Se invece la porta è per uso interno, non essendo marcabile CE, si continua a sottostare al regime di omologazione.
Vedi Circ. 16746 del 06/11/2019
Re: Porta tagliafuoco senza omologazione
Le porte interne ancora non sono sotto marcatura CE.
- weareblind
- Messaggi: 3073
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Porta tagliafuoco senza omologazione
Sì, ma allora non hanno la DoP.
Re: Porta tagliafuoco senza omologazione
Infatti. Quindi quelle tagliafuoco devono essere omologate.