Ciao a tutti,
scusate per l'ignoranza in materia, (ma siamo quà anche per imparare oltre che per scambiar pareri),
riguardo a serbatoi di accumulo in sistemi idronici o gruppi frigo:
- cosa mi sapete dire ??
- a cosa servono esattamente ??
- Quando conviene usarli ???
- come dimensionarli ???
- dove posso trovare altre indicazioni tecniche/didattiche ???
grazie mille come sempre per il vostro prezioso supporto.
ciao.
Sistema idronico con accumulo.
Moderatore: Edilclima
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: Sistema idronico con accumulo.
io sono sempre e solo un idraulico..
se ti fidi provo a risponderti.
servono a limitare gli avviamenti dei compressori dei gruppi frigo
ora con i compressori a gradini in alcuni casi poi anche omettere di installarli.
per dimensionarli dipende dal contenuto d'acqua dell'impianto, dal tipo e dal numero di compressori e mi sembra che c'è un numero massimo di avviamenti all'ora..
se ti fidi provo a risponderti.
servono a limitare gli avviamenti dei compressori dei gruppi frigo
ora con i compressori a gradini in alcuni casi poi anche omettere di installarli.
per dimensionarli dipende dal contenuto d'acqua dell'impianto, dal tipo e dal numero di compressori e mi sembra che c'è un numero massimo di avviamenti all'ora..
Re: Sistema idronico con accumulo.
dove posso trovare altre indicazioni tecniche/didattiche ???
Aermec e pubblicazioni dell'Ing. Vio della Delfino Editore
Aermec e pubblicazioni dell'Ing. Vio della Delfino Editore
Re: Sistema idronico con accumulo.
L'accumulo termico si utilizza in genere negli impianti ad acqua, in sostanza si aumenta la quantità dell'acqua in circolazione (che è un fluido con una grande inerzia termica) per limitare il numero delle ripartenze di organi meccanici che potrebbero danneggiarsi quando tale numero diventa troppo elevato. Tipico è il caso dei gruppi frigoriferi, che in sostanza sono ancora oggi macchine di tipo on-off, quando si spengono devono passare almeno 8-10 minuti prima che possa essere riavviato il compressore.
Re: Sistema idronico con accumulo.
...per un dimensionamento spannometrico, puoi considerare 3.5Lt per ogni Kw.
Re: Sistema idronico con accumulo.
Volume in litri= Potenza/(24*N*Dt)
Con Potenza espresso in frigorie/h, N corrispondente ai gradini di parizalizzazione, Dt banda della regolazione.
E' una vecchia formula, probabilmente ha origine Carrier
Con Potenza espresso in frigorie/h, N corrispondente ai gradini di parizalizzazione, Dt banda della regolazione.
E' una vecchia formula, probabilmente ha origine Carrier
redigere redigere redigere