salve a tutti!
scusate se pongo un quesito magari già esposto da altri..
devo fare un ace per una casa di montagna composta da un appartamento su due piani dove solo il piano primo è dotato di impianto di riscaldamento; il secondo piano non ha neppure la predisposizione.
voi come vi comportereste?
1_verifico solo il piano primo e considero il secondo piano come locale non riscaldato anche se residenziale?
2_faccio un mix valutando di riscaldare anche il secondo piano con energia elettrica?
se qualcuno ha già affrontato una situazione simile può indicarmi come l'ha risolta?
grazie!
ace per una casa con due alloggi di cui uno non riscaldato
Re: ace per una casa con due alloggi di cui uno non riscaldato
secondo me se hanno 2 subalterni allora sono realmente 2 appartamenti.
Quindi 2 ace 1 x app. riscaldato e l'altro x app. non riscaldato. Tratti come se avessero 2 riscaldamenti autonomi.
Quindi 2 ace 1 x app. riscaldato e l'altro x app. non riscaldato. Tratti come se avessero 2 riscaldamenti autonomi.
Re: ace per una casa con due alloggi di cui uno non riscaldato
..grazie per tuo il suggerimento
dunque, dopo verifica catastale ho appurato che si tratta di una sola unità immobiliare su due piani; hanno però messo il riscaldamento solo al piano primo................(chissà poi perchè)
a tutti gli effetti forse dovrei considerare anche il secondo piano nei calcoli...
dunque, dopo verifica catastale ho appurato che si tratta di una sola unità immobiliare su due piani; hanno però messo il riscaldamento solo al piano primo................(chissà poi perchè)
a tutti gli effetti forse dovrei considerare anche il secondo piano nei calcoli...
Re: ace per una casa con due alloggi di cui uno non riscaldato
Se ha un solo sub. allora io farei (dopo aver fotografato bene bene il piano non riscaldato!) l'ace solo sulle parte con riscaldamento.
Re: ace per una casa con due alloggi di cui uno non riscaldato
grazie per il valido suggerimento!!