La ricerca ha trovato 969 risultati

da aupaz
lun giu 18, 2012 08:16
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: valvole antisismiche
Risposte: 5
Visite : 1564

Re: valvole antisismiche

Boldrin e systemgas per zona 1, altrimenti Madas. Poi se ne esistono altri non lo so... io questi conosco...
da aupaz
ven giu 15, 2012 14:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vani REI e strutture: domanda
Risposte: 14
Visite : 3690

Re: Vani REI e strutture: domanda

Praticamente quindi, quando c'è di mezzo un capannone con telaio in acciaio, se un'azienda vuole entrarci in affitto ci puoi fare ben poco se è in attività soggetta... Lo farò presente ai clienti visto che con la crisi, ci sono molti subentri e pochi capannoni nuovi costruiti ad hoc....
da aupaz
gio giu 14, 2012 12:24
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: valvole antisismiche
Risposte: 5
Visite : 1564

Re: valvole antisismiche

Qualcuno di voi ha mai installato valvole antisismiche su impianti gas , in particolare su impianti industriali con pressioni fino a 5.0 bar; rif ordinanza PCM n° 3274 del 20/3/2003, Allegato 2, punto 4.10; e DM 14/01/2008 recante le NTC/2008, paragrafo 7.2.4 ??? :shock: Si , ne abbiamo installata ...
da aupaz
gio giu 14, 2012 12:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: progettazione con termostrisce radianti
Risposte: 13
Visite : 5098

Re: progettazione con termostrisce radianti

Ribadisco di verificare i ricambi per ventilazione meccanica d'aria reali. Se non c'è ventilazione meccanica ok, altrimenti occhio...
Ho un bel po di casi di brutte sorprese per clienti che hanno pensato di comprare il miracolo e poi c'hanno sbattuto il muso contro...
da aupaz
gio giu 14, 2012 12:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vani REI e strutture: domanda
Risposte: 14
Visite : 3690

Re: Vani REI e strutture: domanda

x gararic: nel caso di Treviso, il carico era basso (15) e quindi la struttura portante in metallo, almeno qui, la considerano sempre R15, e quindi il problema non si pone. Se il carico era 30 non te la facevano passare giusto? se poi i pannelli sandwich cascano, sono considerati secondari e quindi ...
da aupaz
gio giu 14, 2012 11:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vani REI e strutture: domanda
Risposte: 14
Visite : 3690

Re: Vani REI e strutture: domanda

da quanto mi risulta al comando di TV si accetta la distinzione tra struttura portante principale e secondaria... chiaro che poi la cosa è sindacabile... e pure al comando di VE mi è stata passata la cosa, per struttura in legno ( le capriate con qualche sforzo di calcolo erano Rxx , ma vuoi metter...
da aupaz
gio giu 14, 2012 10:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vani REI e strutture: domanda
Risposte: 14
Visite : 3690

Re: Vani REI e strutture: domanda

Appena chiamato un comando in FVG ... In FVG dicono che la struttura portante del tetto deve essere R pari al carico incendio e non è interpretabile, quindi anche la struttura in ferro deve reggere tanto quanto indica il carico indendio... Le parti portanti devono andare dietro al carico, punto e ba...
da aupaz
gio giu 14, 2012 09:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vani REI e strutture: domanda
Risposte: 14
Visite : 3690

Re: Vani REI e strutture: domanda

Premetto che devo rileggere i punti indicati da termi.. Pero' provo rispondere a memoria: nel caso del tetto questo deve avere le strutture portanti principali r120 mentre le secondarie possono avere un r inferiore.... E di questo che state parlando vero? Esattissimo! Hai centrato in poche parole m...
da aupaz
mer giu 13, 2012 18:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vani REI e strutture: domanda
Risposte: 14
Visite : 3690

Re: Vani REI e strutture: domanda

Grande Terminus! Sei una bibbia! Gia il punto 5.6 del DM dà una indicazione importante, poi la circolare fà il resto... Ora, la circolare cita componenti leggeri di copertura, quindi presumo posso assumerli a lamiere, copponi in copertura e tavelle orizzontali(quelli dei travi a Y) e cose simili, no...
da aupaz
mer giu 13, 2012 18:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vani REI e strutture: domanda
Risposte: 14
Visite : 3690

Re: Vani REI e strutture: domanda

Terminus ha scritto:Leggi il DM 09/03/2007 riguardo i livelli prestazionali (punto 3) ed anche il punto 5.
Anche la Circ. 902/4122 del 20/07/07
Intanto grazie! Leggo e poi torno...
da aupaz
mer giu 13, 2012 17:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: FOLLIA!!! FOLLIA!!
Risposte: 53
Visite : 8964

Re: FOLLIA!!! FOLLIA!!

SuperP ha scritto: Non credo proprio.. Se hai una caldia che mensilmente ha FC 1 allora si, 24 ore al giorno, altrimenti no.
Chiedo lumi: solo nel caso di caldaie in cascata o anche di caldaia unica. Nle primo caso mi aspetto che qualcuna possa avere FC1, nel secondo no... Quindi domando...
da aupaz
mer giu 13, 2012 17:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Vani REI e strutture: domanda
Risposte: 14
Visite : 3690

Vani REI e strutture: domanda

Buco di memoria, dubbio, amnesiaaaaaaaaaaaaaa!!!! Non ho ben chiaro un punto a riguardo di compartimenti REI industriali... Il dubbio che mi è preso riguarda la classificazione in base al carico d'incendio di un vano, mettiamo = 120. Ebbene, se l'edificio è a 1 solo piano (terra), le parti REI 120 s...
da aupaz
mar giu 12, 2012 15:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: progettazione con termostrisce radianti
Risposte: 13
Visite : 5098

Re: progettazione con termostrisce radianti

mi trovo a progettare un impianto di riscaldamento industriale da realizzare con termostrisce radianti. Gli apparecchi sono autonomi ciascuno da circa 200 kW con bruciatore a gas agganciato alla parete all'esterno del capannone. Le termostrisce sono alimentate con i fumi di combustione che le attra...
da aupaz
mar giu 12, 2012 11:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RINNOVO C.P.I Asseverazione con prova degli idranti?
Risposte: 78
Visite : 23542

Re: RINNOVO C.P.I Asseverazione con prova degli idranti?

Eh, magari mi capitassero in mano pratiche di livello 1... son sfigato da quel punto di vista!
da aupaz
mar giu 12, 2012 10:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RINNOVO C.P.I Asseverazione con prova degli idranti?
Risposte: 78
Visite : 23542

Re: RINNOVO C.P.I Asseverazione con prova degli idranti?

Mai capitato che mi garantissero le portate e pressioni minime necessarie(a me) per far erogare agli idranti portate e pressioni residue minime... Magari! personalmente invece stò affrontando un progetto di un deposito di materiale e l'acquedotto mi dovrebbe garantire i 3bar e le ore di manutenzion...
da aupaz
lun giu 11, 2012 13:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RINNOVO C.P.I Asseverazione con prova degli idranti?
Risposte: 78
Visite : 23542

Re: RINNOVO C.P.I Asseverazione con prova degli idranti?

così se ti garantiscono la pressione e le ore di funzionamento minime ti allacci direttamente all'acquedotto senza pompe e riserva? Non si può allacciare un gruppo pompa direttamente alla rete !!!!!!!!!! Ne abbiamo già parlato ampiamente in altri posts... :) vorrei ben sperare..... ma io ho scritto...
da aupaz
lun giu 11, 2012 10:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CERTIFICAZIONE : CALCOLI TEORICI E REALTA' IN CAMPO
Risposte: 10
Visite : 3203

Re: CERTIFICAZIONE : CALCOLI TEORICI E REALTA' IN CAMPO

Quello che può aspettarsi il cliente è che l'ACE dia un'indicazione dei consumi, e lo fà, ma mai nelle condizioni di utilizzo di ognuno, ma in condizioni standard. Sul nuovo ritengo che i consumi reali difficilmente siano superiori a quanto previsto da un ACE, perchè in case ben isolate son sufficie...
da aupaz
lun giu 11, 2012 09:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idranti UNI 70 - Chi li usa ?
Risposte: 6
Visite : 4274

Re: Idranti UNI 70 - Chi li usa ?

Sull'utilizzo degli UNI 70 solo da parte dei VVFF sono un po' in disaccordo semplicemente perchè non c'è scritto da nessuna parte... Che poi vengano utilizzati spesso per raffreddare le strutture e non farle quindi crollare è un'altra faccenda... Nei corsi per la sicurezza, le prove con gli UNI 70 a...
da aupaz
lun giu 11, 2012 09:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RINNOVO C.P.I Asseverazione con prova degli idranti?
Risposte: 78
Visite : 23542

Re: RINNOVO C.P.I Asseverazione con prova degli idranti?

nicorovoletto ha scritto:così se ti garantiscono la pressione e le ore di funzionamento minime ti allacci direttamente all'acquedotto senza pompe e riserva?
Non si può allacciare un gruppo pompa direttamente alla rete !!!!!!!!!! Ne abbiamo già parlato ampiamente in altri posts...
da aupaz
lun giu 11, 2012 09:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: FOLLIA!!! FOLLIA!!
Risposte: 53
Visite : 8964

Re: FOLLIA!!! FOLLIA!!

nicorovoletto ha scritto:
Peggiorano le pure energie di dispersione o l'energia primaria globale?
..zzo che bella domanda...
Forse non hai capito...
Visto che l'energia utile e quella primaria non sono la stessa cosa, di mezzzo essendoci un po' di passaggi volevo capire in quale cambiavano le cose..
da aupaz
ven giu 08, 2012 16:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RINNOVO C.P.I Asseverazione con prova degli idranti?
Risposte: 78
Visite : 23542

Re: RINNOVO C.P.I Asseverazione con prova degli idranti?

va bene la precisazione, ma forse forse il cliente quella letterina non ce l'ha in mano e poi mi fa piacere per aupaz, a me non è mai capitato di sentire che un ente erogatore si prende tale responsabilità (dove lavori, in svezia?) In provincia di Pordenone e Treviso qualcuno le fa (per fortuna)! L...
da aupaz
ven giu 08, 2012 16:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RINNOVO C.P.I Asseverazione con prova degli idranti?
Risposte: 78
Visite : 23542

Re: RINNOVO C.P.I Asseverazione con prova degli idranti?

Dalle mie parti l'ente da qualche tempo risponde alle richieste, dichiarando portate e pressioni disponibili, assicurate con i tempi di manutenzione massimi previsti. Se hai un livello 3, per la UNI 10779 dovresti azionare contemporaneamente tutti e 3 gli idranti UNI70 per la protezione esterna, qu...
da aupaz
ven giu 08, 2012 15:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RINNOVO C.P.I Asseverazione con prova degli idranti?
Risposte: 78
Visite : 23542

Re: RINNOVO C.P.I Asseverazione con prova degli idranti?

prima di tutto sarebbe il caso di segnalare per iscritto al cliente che l'impianto non è assolutamente a norma con le due cisterne da 20 mc ... Non è vero... l'impianto deve avere una riserva idrica pari ad almeno il 50% della portata oraria di progetto (per 4 idranti esterni non può essere mai min...
da aupaz
ven giu 08, 2012 14:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: FOLLIA!!! FOLLIA!!
Risposte: 53
Visite : 8964

Re: FOLLIA!!! FOLLIA!!

[/quote]

incrementando le U, senza andare a correggere ulterioremente (che già sono molto corretti) i PT è peggiorativo, a livello di calcoli.[/quote]

Peggiorano le pure energie di dispersione o l'energia primaria globale?
da aupaz
ven giu 08, 2012 12:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RINNOVO C.P.I Asseverazione con prova degli idranti?
Risposte: 78
Visite : 23542

Re: RINNOVO C.P.I Asseverazione con prova degli idranti?

@aupaz credo che Bomber90 stamperà il tuo post e lo metterà a vista a fianco del monitor. Una piccola digressione: Mi sembra di capire che ancora oggi nei corsi 818 (io ormai l'ho fatto circa 10 anni fa) si perda il 95% del tempo a leggere e ripetere le norme verticali, che tutti possono leggere, e...
da aupaz
ven giu 08, 2012 12:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RINNOVO C.P.I Asseverazione con prova degli idranti?
Risposte: 78
Visite : 23542

Re: RINNOVO C.P.I Asseverazione con prova degli idranti?

Una piccola digressione BIS: i corsi ... ogni corso .... da quello 818 a qello della patente di guida è una prassi e basta!! quello che conta e lo si capisce invecchiando :( è quanta esperienza e impegno metti nelle cose PER AUPAZ condivido PIENAMENTE tutto quello che hai detto!!! solo un cosa però...
da aupaz
ven giu 08, 2012 09:37
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Certificazione in Friuli
Risposte: 9
Visite : 2931

Re: Certificazione in Friuli

potremmo tener viva questa pagina, e usarla come confronto tra professionisti friulani.ad esempio, che ne pensate delle tavole energetiche del VEA? e del duplice soparlluogo? Concordo con la tavola del confronto.... :-) La terrà d'occhio questa discussione! Sarei curioso di sapere che prezzi girano...
da aupaz
ven giu 08, 2012 09:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RINNOVO C.P.I Asseverazione con prova degli idranti?
Risposte: 78
Visite : 23542

Re: RINNOVO C.P.I Asseverazione con prova degli idranti?

Riguardo i collaudi, la norma è scritta male, ossia dice e non dice, quindi in ben pochi specificano a livello di progetto cosa e come farli. A livello di progetto dovrebbe esser specificato quali idranti attivare durante il collaudo, su quale misurare le pressioni e portate minime (quello sfavorito...
da aupaz
gio giu 07, 2012 12:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tariffe Prev. Incendi EC777 non aggiornate
Risposte: 4
Visite : 1036

Re: Tariffe Prev. Incendi EC777 non aggiornate

Usare un unico file per gestire tutta la pratica dalla presentazione progetto alla fine è più che comodo... Ho fino a un anno fà gestito le pratiche alla vecchia maniera e i files e documenti erano vari, ora con un unico file ho la comodità di gestire tutto da li, quind ivolevo sfruttare la cosa. Ce...
da aupaz
mer giu 06, 2012 18:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tariffe Prev. Incendi EC777 non aggiornate
Risposte: 4
Visite : 1036

Tariffe Prev. Incendi EC777 non aggiornate

Porcaccia la miseria, vatti a fidare dei software.... !!! EC777 non mi risulta aggiornato con le utlime tariffe dei VVFF di marzo.....!!! C___O!!! Chi mi dà gli importi corretti secondo la schermata del software ? VP=50€ NOF= ????? SCIA = 54€ VCO = ????? RP = 50€ D = ????? VPFE = ????? DFE = ????? V...
da aupaz
mar giu 05, 2012 09:00
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Certificazione in Friuli
Risposte: 9
Visite : 2931

Re: Certificazione in Friuli

In Friuli da ottobre è vigente il protocollo VEA, che per ora riguarda le abitazioni civili. Quindi non c'è solo da fare l'ACE, che poi deve essere spedito all'ARES entro tot giorni dall'emissione, ma bisogna anche fare la parte ambientale. Tutto l'iter è ben spiegato nello stasso sito dell'ARES ht...
da aupaz
lun giu 04, 2012 12:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: CERTIFICAZIONE : CALCOLI TEORICI E REALTA' IN CAMPO
Risposte: 10
Visite : 3203

Re: CERTIFICAZIONE : CALCOLI TEORICI E REALTA' IN CAMPO

L'ACE è una cosa, la diagnosi energetica un'altra... L'ACE è un metro col quale misurare la prestazione in condizioni standard, dove questo standard nella realtà non è quasi mai applicato, perchè prevede la climatizzazione 24 ore al giorno e 20°C costanti. Lo standard serve oggettivamente, perchè se...
da aupaz
ven giu 01, 2012 14:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impostazione temperatura caldaia condensazione
Risposte: 39
Visite : 86475

Re: Impostazione temperatura caldaia condensazione

la prevalenza dipende solo dal DT, nel senso che se a progetto era 10 e anche ora è 10, ma con temperature diverse (es 75-65 oppure 50-40), non cambia nulla... Per la resa, fatti dare le schede del produttore, le schede seguono la UNI EN 442. Il DT che trovi occhio che non è tra mandata e ritorno, m...
da aupaz
ven giu 01, 2012 12:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impostazione temperatura caldaia condensazione
Risposte: 39
Visite : 86475

Re: Impostazione temperatura caldaia condensazione

I termosifoni sono esistenti ? Se lo sono, mi spiace ma devi verificare con le tabelle che ti dà il costruttore se abbassando al temp di mandata o variando il DT ti garantiscono la potenza prevista...
da aupaz
ven giu 01, 2012 10:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impostazione temperatura caldaia condensazione
Risposte: 39
Visite : 86475

Re: Impostazione temperatura caldaia condensazione

Neanche io sono in totale accordo con FEDE24. Un impiantino a termosifoni correttaemnte dimensionato per funzionare a basse temperature condensa eccome! Vorrei ben vedere se con la temperatura di ritorno a 40 °C non condensa... 70 °C di mandata e ritorno di 40 °C mi pare un po' eccessivo, di solito ...
da aupaz
ven giu 01, 2012 09:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompa di calore per la produzione di ACS
Risposte: 9
Visite : 2718

Re: Pompa di calore per la produzione di ACS

Ciao, sulla PdC ci sono non poche variabili da considerare e quindi , meglio dimenticare il classico approccio dei caldaisti "metto un'unità bella potente e ci stò dentro comuqnue", perchè così non và... La pompa di calore và scelta in base a un compromesso da proporre al cliente, ossia fi...
da aupaz
ven giu 01, 2012 09:49
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Certificazione in Friuli
Risposte: 9
Visite : 2931

Re: Certificazione in Friuli

Hai ragione perché dal notaio bisognerà portarlo il CE. Adesso verifico anche la planimetria catastale e se il seminterrato risulta come cantina conviene certificare solo il sopra. Ma secondo te avendo visto che sotto hanno riscaldato quando in progetto non era previsto che responsabilità ha il cer...
da aupaz
ven giu 01, 2012 09:39
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: Certificazione in Friuli
Risposte: 9
Visite : 2931

Re: Certificazione in Friuli

In Friuli da ottobre è vigente il protocollo VEA, che per ora riguarda le abitazioni civili. Quindi non c'è solo da fare l'ACE, che poi deve essere spedito all'ARES entro tot giorni dall'emissione, ma bisogna anche fare la parte ambientale. Tutto l'iter è ben spiegato nello stasso sito dell'ARES htt...
da aupaz
ven giu 01, 2012 09:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Percorso anello idranti
Risposte: 4
Visite : 1155

Re: Percorso anello idranti

Hai centrato il problema! E' una questione di funzionalità, e siccome negli incendi non si sa mai cosa succede e che piega prendono le cose, le leggi di Murphy insegnano che l'evenienza meno probabile è quella più dannosa e più certa, quindi meglio pensarci prima... Una valvola la posso predisporre,...
da aupaz
mer mag 30, 2012 09:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Percorso anello idranti
Risposte: 4
Visite : 1155

Re: Percorso anello idranti

Grazie Term, mi hai chiarito le cose! Il mio problema attuale è questo : partendo dalla pompa, hoi primi 3 idranti esterni collegati in serie su tubazione interrata esterna, poi entro nel capannone, e alimento in serie un idrante interno, uno esterno e uno interno. La mia preoccupazione non è sul fu...
da aupaz
mer mag 30, 2012 08:45
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: progetto di impianto gas esistente
Risposte: 5
Visite : 2278

Re: progetto di impianto gas esistente

MI CAPITA SPESSO DI VENIRE CHIAMATO PER REDIGERE IL PROGETTO DI IMPIANTI GAS ESISTENTI CON POTENZIALITA' MAGGIORE A 50kW. MOLTO SPESSO QUESTI IMPIANTI NON SONO CONFORMI ALLA NORMATIVA VIGENTE, NEL CASO IN CUI VI FOSSERO LE DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ DELL’INSTALLATORE E’ NECESSARIO ADEGUARE COMUNQ...
da aupaz
mer mag 30, 2012 08:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: lista richiesta CPI
Risposte: 6
Visite : 1249

Re: lista richiesta CPI

Da quello che vedo nell'aggiornamento dei pacchetti VVFF di EC, a fine delle relazioni ecc compaiono voci aggiuntive in verde su tutto quello che c'è da allegare... prima non me n'ero accorto e non so se ci fosse già...
da aupaz
mer mag 30, 2012 08:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: serramenti REI 120
Risposte: 6
Visite : 2027

Re: serramenti REI 120

A naso trattasi di porte e portoni verso l'esterno, quindi, a meno di casi particolari, non necessitanti di caratteristiche di resistenza al fuoco. Invece detti infissi devono certamente avere requisiti termici ben definiti (stabiliti nel progetto termico dell'edificio). STRAQUOTOOOOOOOOOOOOOO!!!!!...
da aupaz
mer mag 30, 2012 08:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Percorso anello idranti
Risposte: 4
Visite : 1155

Percorso anello idranti

Ho un dubbio, e siccome non mi è mai capitato prima, chiedo a voi: nel caso non possa fare un anello esterno (essendo il capannone diviso tra due società diverse) ma sono una parte di esso (quindi viene fuori un percorso a forma di C, predisposto per essere esteso ad anello), è possibile far passare...
da aupaz
mer mag 30, 2012 08:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Serbatoi acciaio - resistenza fuoco
Risposte: 7
Visite : 1478

Re: Serbatoi acciaio - resistenza fuoco

Non ho chiara la tua puntalizzazione... La questione è quando considerare i serbatoi resistenti al fuoco, e in questo caso non lo sono non avendo specifiche a riguardo. Il troppo pieno funziona a prescindere dall'incendio o meno. E' una sicurezza per non mandare il serbatoio in pressione e fare dann...
da aupaz
mar mag 29, 2012 16:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Serbatoi acciaio - resistenza fuoco
Risposte: 7
Visite : 1478

Re: Serbatoi acciaio - resistenza fuoco

Cioè ?
In caso di incendio, per espansione non ho fuoriuscite dal troppopieno comunque. Solo in caso di cedimento del serbatoio.
da aupaz
mar mag 29, 2012 10:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Variante a centrale termica: da 524,7 a 759,2kW
Risposte: 3
Visite : 920

Re: Variante a centrale termica: da 524,7 a 759,2kW

Se nelle "carte" esistenti non viene verificato il REI delle strutture in alcun modo, lo dovrai fare tu...
da aupaz
mar mag 29, 2012 10:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI 9795 - rivelatori a sottotetto
Risposte: 4
Visite : 1830

Re: UNI 9795 - rivelatori a sottotetto

Ciao Term, secondo me il discorso và dietro la logica degli sprinkler, che per essere azionati alla svelta devono essere messi nei punti migliori ecc, e quindi nel caso di coperture non lineari, è un bel casino.... Io nell'industriale prevedo sempre barriere lineari, a a prescindere dall'orientament...
da aupaz
mar mag 29, 2012 09:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Serbatoi acciaio - resistenza fuoco
Risposte: 7
Visite : 1478

Re: Serbatoi acciaio - resistenza fuoco

Grazie Term, i serbatoi, in caso di incendio, non so per quanto possano resistere senza deformarsi o avere perdite, infatti come hai suggerito, ho usato precauzionalmente il coefficiente 0.85. Ma quando è che posso usare coefficienti = 0 ?!?!?!?!?! L'olio se si espande non esce dal serbatoio perchè ...
da aupaz
lun mag 28, 2012 17:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Serbatoi acciaio - resistenza fuoco
Risposte: 7
Visite : 1478

Serbatoi acciaio - resistenza fuoco

Ciao a tutti, vorrei sapere se qualcuno ha indicazioni precise riguardo i calcoli di carico d'incendio nel caso di utilizzo serbatoi in acciaio da 2mm di spessore per olio. Tengo conto del fattore = 0 perchè incombustibili, oppure non avendo una specifica caratteristica ignifuga certificata devo ten...