Con il software Cened è possibile calcolare la dispersione
-
- Messaggi: 238
- Iscritto il: sab lug 24, 2010 12:24
Con il software Cened è possibile calcolare la dispersione
Con il software Cened è possibile calcolare la dispersione dei locali singoli cioè conoscere i watt di dispersione per il calcolo degli elementi dei termosifoni? Devo sonsiderare ogni locale un sub? Ma poi dove si legge i watt di dispersione leggo solo parametri KWh/m2.
Grazie
Grazie
-
- Messaggi: 2446
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: Con il software Cened è possibile calcolare la dispersio
Da quanto ne so no, nemmeno se metti un sub per ogni locale.
Re: Con il software Cened è possibile calcolare la dispersio
Inserendo i singoli ambienti come zone termiche (es: 5 ambienti = 5 ZT), nel report si ha l'energia dispersa di ogni zona.
Il probele nasce se un ambiente non ha pareti disperdenti ....
Il probele nasce se un ambiente non ha pareti disperdenti ....
-
- Messaggi: 238
- Iscritto il: sab lug 24, 2010 12:24
Re: Con il software Cened è possibile calcolare la dispersio
1) cioè Tu mi consigli di mettere se l'appartamento ha 5 stanze, zona termica 1, poi la 2,3,4,5;
2) non ho capito la questione se l'appartamento non ha pareti disperdenti, cioè la questione potrebbe nascere se l'appartamento non pareti in quanto tali, e invece ha il tetto o solaio disperdente?
3) la dispersione in quale punto del report la trovo, nel foglio excel, Indicatori?
4) la somma di utti questi valori?
EPH Fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento [kWh] - 3073.84 2193.44 1379.54 500.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 576.28 1797.77 2699.51
Molte grazie
2) non ho capito la questione se l'appartamento non ha pareti disperdenti, cioè la questione potrebbe nascere se l'appartamento non pareti in quanto tali, e invece ha il tetto o solaio disperdente?
3) la dispersione in quale punto del report la trovo, nel foglio excel, Indicatori?
4) la somma di utti questi valori?
EPH Fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento [kWh] - 3073.84 2193.44 1379.54 500.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 576.28 1797.77 2699.51
Molte grazie
Re: Con il software Cened è possibile calcolare la dispersio
I valori di cui parli sono quelli di energia, mentre a te servono i valori di potenza (per dimensionare i radiatori); questi ultimi si calcolano nelle condizioni di picco [temp. interna 20 °C e temp. esterna -5 °C (ad esempio per Milano)].Giovannino60 ha scritto:1) cioè Tu mi consigli di mettere se l'appartamento ha 5 stanze, zona termica 1, poi la 2,3,4,5;
2) non ho capito la questione se l'appartamento non ha pareti disperdenti, cioè la questione potrebbe nascere se l'appartamento non pareti in quanto tali, e invece ha il tetto o solaio disperdente?
3) la dispersione in quale punto del report la trovo, nel foglio excel, Indicatori?
4) la somma di utti questi valori?
EPH Fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento [kWh] - 3073.84 2193.44 1379.54 500.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 576.28 1797.77 2699.51
Molte grazie
Per questi calcoli devi utilizzare un programma (ad esempio di chi ci ospita); non mi pare che si possano avere con il Cened, ma non sono sicuro.
Augusto 44
Re: Con il software Cened è possibile calcolare la dispersio
Il foglio è "involucro
Si, sono valori di energia, calcolati mese per mese.
Per il calcolo di potenza, può essere preso il valore del mese più freddo (se: gennaio)/31gg/24h
Si, sono valori di energia, calcolati mese per mese.
Per il calcolo di potenza, può essere preso il valore del mese più freddo (se: gennaio)/31gg/24h
-
- Messaggi: 2446
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: Con il software Cened è possibile calcolare la dispersio
Sicuro? Sarebbe comunque un valore medio notte giorno e di tutto il mese.Per il calcolo di potenza, può essere preso il valore del mese più freddo (se: gennaio)/31gg/24h
-
- Messaggi: 238
- Iscritto il: sab lug 24, 2010 12:24
Re: Con il software Cened è possibile calcolare la dispersio
Le ore mensili di calcolo, sono le stesse per energia e potenza.SimoneBaldini ha scritto:Sicuro? Sarebbe comunque un valore medio notte giorno e di tutto il mese.Per il calcolo di potenza, può essere preso il valore del mese più freddo (se: gennaio)/31gg/24h
Invece la formula per l'energia tiene conto della Test come media di tutti i giorni del mese considerato, secondo la località (es: Milano = 1,7°), invece di quella fissa ( zona E = -5°) che viene utilizzata per la potenza.
Nella formula di calcolo tutti i fattori sono moltiplicati tra loro, per cui è possibile sostituire il valore di T esterna fisso, a quello medio.
Re: Con il software Cened è possibile calcolare la dispersio
Nel calcolo di potenza non entra il tempo, ma solo la differenza di temperatura fra interno ed esterno (da 20 °C a -5 °C = Dt 25).gfrank ha scritto:Le ore mensili di calcolo, sono le stesse per energia e potenza.SimoneBaldini ha scritto:Sicuro? Sarebbe comunque un valore medio notte giorno e di tutto il mese.Per il calcolo di potenza, può essere preso il valore del mese più freddo (se: gennaio)/31gg/24h
Invece la formula per l'energia tiene conto della Test come media di tutti i giorni del mese considerato, secondo la località (es: Milano = 1,7°), invece di quella fissa ( zona E = -5°) che viene utilizzata per la potenza.
Nella formula di calcolo tutti i fattori sono moltiplicati tra loro, per cui è possibile sostituire il valore di T esterna fisso, a quello medio.
Tale valore andrà moltiplicato per le superfifi disperdenti, per il valore di trasmittanza di ciascun elemento disperdente e per il coefficiente di orientamento: si tratta di un valore istantaneo.
Augusto 44
Re: Con il software Cened è possibile calcolare la dispersio
Infatti, se dividi per la costante di tempo, il valore diventa "istantaneo"