recupero sottotetto... impossibile
recupero sottotetto... impossibile
So che è argomento trito e che tutti siamo sulla stessa barca... mi trovo nella "sgradevole" situazione di dover fare la legge 10 per un recupero sottotetto (con ampliamento > 20% anche se non è importante), con il committente che isola tutto il sottotetto, ma non ha nessuna intenzione di isolare il piano di sotto. Per una volta posso capirlo: all'esterno non può lavorare perchè sono tutti edifici a cortina lungo una delle vie storiche di Bergamo, all'interno ha tutta la muratura in mattoni a vista, bellissima. Quindi cappotto escluso a priori.
Solo che il recupero sottotetto è lontanissimo da ogni verifica, normativa lombarda alla mano l'Eph per tutto l'intervento è lontano di circa 40 kwh/mqa dal limite.
Possibili artifici? Voi in questi casi cosa fate? rinunciate all'incarico?
Tra l'altro si recuperano un paio di camere, l'idea di mettere una caldaia a servizio del solo sottotetto mi pare improponibile... visto che le camere hanno oltretutto una scala interna a collegamento col piano sotto...
chi mi aiuta? e chi mi da almeno supporto morale?
Solo che il recupero sottotetto è lontanissimo da ogni verifica, normativa lombarda alla mano l'Eph per tutto l'intervento è lontano di circa 40 kwh/mqa dal limite.
Possibili artifici? Voi in questi casi cosa fate? rinunciate all'incarico?
Tra l'altro si recuperano un paio di camere, l'idea di mettere una caldaia a servizio del solo sottotetto mi pare improponibile... visto che le camere hanno oltretutto una scala interna a collegamento col piano sotto...
chi mi aiuta? e chi mi da almeno supporto morale?
- NoNickName
- Messaggi: 8053
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: recupero sottotetto... impossibile
Non è che l'edificio può rientrare nelle deroghe in qualità di fabbricato storico et similia?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: recupero sottotetto... impossibile
cappotto interno con prodotti Actis o Aktarus ? spende un po' ma forse qualcosa riesce a fare ...barabba ha scritto:So che è argomento trito e che tutti siamo sulla stessa barca... mi trovo nella "sgradevole" situazione di dover fare la legge 10 per un recupero sottotetto (con ampliamento > 20% anche se non è importante), con il committente che isola tutto il sottotetto, ma non ha nessuna intenzione di isolare il piano di sotto. Per una volta posso capirlo: all'esterno non può lavorare perchè sono tutti edifici a cortina lungo una delle vie storiche di Bergamo, all'interno ha tutta la muratura in mattoni a vista, bellissima. Quindi cappotto escluso a priori.
Solo che il recupero sottotetto è lontanissimo da ogni verifica, normativa lombarda alla mano l'Eph per tutto l'intervento è lontano di circa 40 kwh/mqa dal limite.
Possibili artifici? Voi in questi casi cosa fate? rinunciate all'incarico?
Tra l'altro si recuperano un paio di camere, l'idea di mettere una caldaia a servizio del solo sottotetto mi pare improponibile... visto che le camere hanno oltretutto una scala interna a collegamento col piano sotto...
chi mi aiuta? e chi mi da almeno supporto morale?
Re: recupero sottotetto... impossibile
no, è in una via storica ma non è edificio vincolato...
invece per quanto riguarda il cappotto interno con actis o altri prodotti, non è una questione di cm rubati all'interno, ma di finitura.
Ora come ora la muratura interna è uno splendido mattone a vista, non sta nè in cielo nè in terra intonacarlo per mettere anche solo 1cm di isolante termoriflettente...
Certo uno potrebbe rispondere: se le cose stanno così non recuperi il sottotetto, ma vallo a spiegare al committente... e a quelli che dicono che bisogna recuperare gli edifici e non costruirne di nuovi!
invece per quanto riguarda il cappotto interno con actis o altri prodotti, non è una questione di cm rubati all'interno, ma di finitura.
Ora come ora la muratura interna è uno splendido mattone a vista, non sta nè in cielo nè in terra intonacarlo per mettere anche solo 1cm di isolante termoriflettente...
Certo uno potrebbe rispondere: se le cose stanno così non recuperi il sottotetto, ma vallo a spiegare al committente... e a quelli che dicono che bisogna recuperare gli edifici e non costruirne di nuovi!
- NoNickName
- Messaggi: 8053
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: recupero sottotetto... impossibile
Ce ne sono tante di cose belle da vedere, che però non sono lecite...
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: recupero sottotetto... impossibile
come non detto, l'edificio non ha il vincolo archeologico diretto ma è in una zona vincolata di Bergamo, è un edificio in cui è permesso solo il restauro. Quindi anche a volerlo, nel piano esistente che non toccano, lo fanno con senno.
Ma quindi? faccio girare la legge 10 normalmente, mi viene un fabbisogno molto oltre il consentito e metto solo la spiegazione nel paragrafo sulle deroghe della relazione tecnica o devo fare qualcosa in più o di più articolato?
Ma quindi? faccio girare la legge 10 normalmente, mi viene un fabbisogno molto oltre il consentito e metto solo la spiegazione nel paragrafo sulle deroghe della relazione tecnica o devo fare qualcosa in più o di più articolato?
- NoNickName
- Messaggi: 8053
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: recupero sottotetto... impossibile
Ah, ecco.barabba ha scritto:come non detto, l'edificio non ha il vincolo archeologico diretto ma è in una zona vincolata di Bergamo, è un edificio in cui è permesso solo il restauro.
Vedasi http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=15988
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: recupero sottotetto... impossibile
Prendendo spunto da casi che mi sono capitati, a livello di calcolo farei così: rispetto totale delle prescrizioni per il sottotetto recuperato (mi sembra che lì tu non abbia problemi a livello di coibentazione) imputando la quota parte della potenza della caldaia del piano sottostante (e così ne verifichi l'Eph come se fosse recupero con caldaia a sè).barabba ha scritto:come non detto, l'edificio non ha il vincolo archeologico diretto ma è in una zona vincolata di Bergamo, è un edificio in cui è permesso solo il restauro. Quindi anche a volerlo, nel piano esistente che non toccano, lo fanno con senno.
Ma quindi? faccio girare la legge 10 normalmente, mi viene un fabbisogno molto oltre il consentito e metto solo la spiegazione nel paragrafo sulle deroghe della relazione tecnica o devo fare qualcosa in più o di più articolato?
Per l'edificio nel suo complesso verifica dell'Etaghw, sperando che torni (mettendo una caldaia a condensazione forse ce la si fa). Se non dovesse tornare il calcolo hai la motivazione per una deroga: o tieni una caldaia o sei costretto a mettere una pdc (ma negli edifici sottoposti al solo restauro conservativo non fanno installare unità esterne nè impianti solari o fv).
"Non ti arrendere perchè non trovi tutto ciò di cui hai bisogno fatto su misura e a portata di mano, ma prendi ciò che hai, usa il tuo ingegno e servitene al meglio"
BP in Adventuring to Manhood
BP in Adventuring to Manhood
Re: recupero sottotetto... impossibile
L'idea mi piace, darebbe una buonissima base di partenza per la deroga che ci si autoconcederebbe. Funziona piuttosto bene dire: non posso intervenire sulla parte sotto (e se è risanamento conservativo quella è cosa evidente di per sé) ma la parte nuova rispetta in toto, quindi mi concedo la deroga.patri ha scritto:Prendendo spunto da casi che mi sono capitati, a livello di calcolo farei così: rispetto totale delle prescrizioni per il sottotetto recuperato (mi sembra che lì tu non abbia problemi a livello di coibentazione) imputando la quota parte della potenza della caldaia del piano sottostante (e così ne verifichi l'Eph come se fosse recupero con caldaia a sè).barabba ha scritto:come non detto, l'edificio non ha il vincolo archeologico diretto ma è in una zona vincolata di Bergamo, è un edificio in cui è permesso solo il restauro. Quindi anche a volerlo, nel piano esistente che non toccano, lo fanno con senno.
Ma quindi? faccio girare la legge 10 normalmente, mi viene un fabbisogno molto oltre il consentito e metto solo la spiegazione nel paragrafo sulle deroghe della relazione tecnica o devo fare qualcosa in più o di più articolato?
Certo, ma come già discusso in privato la cosa dovrebbe essere esplicitamente vietata dalla soprintendenza (è l'interpretazione che mi hanno dato in un caso, e con cui nella sostanza posso anche essere d'accordo). D'altronde non è detto che il divieto sia così tassativo - si vedano sentenze del TAR che hanno imposto comunque l'esame delle istanze di autorizzazione paesaggistica con motivazioni esplicite al divieto di posa dei pannelli FV non bastando il generico "è in centro storico".Per l'edificio nel suo complesso verifica dell'Etaghw, sperando che torni (mettendo una caldaia a condensazione forse ce la si fa). Se non dovesse tornare il calcolo hai la motivazione per una deroga: o tieni una caldaia o sei costretto a mettere una pdc (ma negli edifici sottoposti al solo restauro conservativo non fanno installare unità esterne nè impianti solari o fv).
Re: recupero sottotetto... impossibile
Sì, hai ragione, in effetti io mi rifacevo ad un caso particolare in cui il divieto era stato esplicito. Giustamente non si dovrebbe generalizzare ma credo (o almeno spero) che barabba abbia inteso il senso delle mie osservazioni.tigers ha scritto:
Certo, ma come già discusso in privato la cosa dovrebbe essere esplicitamente vietata dalla soprintendenza (è l'interpretazione che mi hanno dato in un caso, e con cui nella sostanza posso anche essere d'accordo). D'altronde non è detto che il divieto sia così tassativo - si vedano sentenze del TAR che hanno imposto comunque l'esame delle istanze di autorizzazione paesaggistica con motivazioni esplicite al divieto di posa dei pannelli FV non bastando il generico "è in centro storico".
"Non ti arrendere perchè non trovi tutto ciò di cui hai bisogno fatto su misura e a portata di mano, ma prendi ciò che hai, usa il tuo ingegno e servitene al meglio"
BP in Adventuring to Manhood
BP in Adventuring to Manhood
Re: recupero sottotetto... impossibile
ok grazie, mi avete dato dei buoni spunti.
L'immobile non ha il vincolo diretto della soprintendenza ma quello generico ambientale in quanto borgo antico.
Comunque nella scheda è previsto il solo restauro, nemmeno il risanamento conservativo... in ogni caso alleghero' alla legge 10 anche la scheda presa dal PGT che autorizza il solo restauro.
Poi vedremo cosa succede!
L'immobile non ha il vincolo diretto della soprintendenza ma quello generico ambientale in quanto borgo antico.
Comunque nella scheda è previsto il solo restauro, nemmeno il risanamento conservativo... in ogni caso alleghero' alla legge 10 anche la scheda presa dal PGT che autorizza il solo restauro.
Poi vedremo cosa succede!